1、 使用范围 .................................................. 1 2、 编制依据 .................................................. 2 3、 主要施工机具( 见附表) .................................... 2 4、 主要付料 .................................................. 2 5、 施工作业必须具备的条件 .................................... 2 6、 施工工艺 .................................................. 2

6.1施工流程 ............................................... 2 6.2施工工艺 ............................................... 3 7.质量评定标准(见附表) ....................................... 10 8、 安全生产要点 ............................................. 10

1、 使用范围

本作业指导书适用于仪表盘的安装, 主要包括底座的制作安装、 盘的搬运与开箱、 主盘上仪表的安装与接线、 盘内配线等。

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

2、 编制依据

2.1设计院提供的本专业图纸;

2.2中华人民共和国能源部颁发的《电力建设施工及验收技术规范》( 热工仪表及控制装置篇) SDJ279-90;

2.3水利电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》( 热工仪表及控制装置篇) ;

2.4国家颁部的相关规范、 标准。 3、 主要施工机具( 见附表) 4、 主要付料

膨胀螺丝、 异径管、 塑铝线、 电缆挂牌、 尼龙扎带。 5、 施工作业必须具备的条件 5.1必须通电;

5.2相应的地基基础必须完工; 5.3参与施工的人员必须熟悉图纸; 5.4盘及附属物必须到货, 且无缺件。 6、 施工工艺 6.1施工流程

安装位置检查→底座制作→底座安装→搬运与开箱→立盘→盘内接线

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

→盘上仪表固定→显示仪表接线。 6.2施工工艺

6.2.1安装位置的检查

6.2.1.1仪表盘应安装在光线充分, 操作和维修方便的地方;

6.2.1.2仪表盘不宜安装在振动, 潮湿、 易受机械损伤、 高温、 温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。 6.2.2底座制作

6.2.2.1仪表盘的底座应按设计图纸并结合其实际尺寸下料制作。型钢规格如设计未确定, 可选用ㄥ50×5~ㄥ80×8的角钢或6#~10#的槽钢, 槽钢能够立放, 亦能够平放。在控制室内一般采用平放方式;

6.2.2.2成排布置的盘底应包括设计指明的备用盘宽度。装有边盘时应考虑边盘的宽度。底座制成矩形, 过长时中间可增加拉条;

6.2.2.3操作前, 型钢应进行调直、 调平。先用目测, 将不平处调直, 再用线绳检查, 线绳与槽钢面不贴紧的地方不应超过长度的1/1000, 最大不超过5mm;

6.2.2.4制作时, 严禁用气割下料。底座应在平台上进行制作, 用铁水平, 铁角尺找平、 找正后用电焊点上, 重复找正后, 当水平误差不大于0.15%时, 对角误差不大于3mm时, 长度和宽度比实际尺寸不大于5mm时, 将底座焊好;

6.2.2.5底座搬运时, 应防止强烈碰撞而造成变形。