精品文档 施工与质量验收规范的规定 钢筋加 工(mm) 钢 筋 成 允型 许与 偏安 差 装 (mm) 受力钢筋 成型长度 箍筋尺寸 配置两排以上受力筋时钢筋的排距 受力筋间距 箍筋间距 保护层厚度 不合格点的实测 偏差值或实测值 应测点数 合 格合格率点(%) 数 +5,-10 0,-3 ±5 ±10 ±20 ±5 1 一般项目 2 施 工 单 监理位 单位检 验收质检员签名: 结论 查意 见 年 月 日 平均合格率(%) 监理工程师签名: 年 月 日 挡土墙基础混凝土检验批质量检验记录
市政质
检·1·53
第 页,共
页
工程名称 单位工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 技术负责人 分包单位 分项工程名称 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
施工工长 精品文档 验收部位 验收规范及图CJJ1-2008 号 主要工程数量 施工与质量验收规范的规定 主控1 项目 第15.6.1-2条 第14.5.1-5条 施工单位检查记录 监理单位验收记录 混凝土的强度应符合设计规定。 施工与质量验收规范的规定 不合格点的实测 偏差值或实测值 应 测合格合格点点数 率(%) 数 1 2 3 中线偏差 顶面高程 长度 允许厚度 偏差 杯口轴线偏位(mm) 杯口底面高程(mm) 杯口底、顶宽度(mm) 预埋件(mm) 宽度 ≤10 ±10 ±10 ±10 ±10 ≤10 ±10 10~5 ≤10 一般项目 4 5 6 7 8 9 平均合格率(%) 施 工 单 监理位 单位检 验收质检员签名: 结论 查意 见 年 月 日 监理工程师签名: 年 月 日 现浇混凝土挡土墙检验批质量检验记录
市政
质检·1·54
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
第 页,共
页
工程名称 单位工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 验收部位 技术负责人 分包单位 分项工程名称 主要工程数量 施工工长 验收规范及图号 CJJ1-2008 施工与质量验收规范的规定 主控项目 第15.6.1-2条 第14.5.1-5条 施工单位检查记录 监理单位验收记录 1 混凝土强度应符合设计规定。 施工与质量验收规范的规定 混凝土表面应光滑、平整,1 无蜂窝、麻面、露筋现象,泄水孔通畅。 2 长度(mm) 断面尺寸 (mm) 厚度 高度 不合格点的实测 偏差值或实测值 应测点数 合格点数 (%) 合格率 第15.6.3条 ±20 ±5 ±5 ≤0.15%H 且≤10 ≤5 ±5 一般项目 3 允许垂直度(mm) 4 偏差 外露面平整度(mm) 5 6 顶面高程(mm) 平均合格率(%) 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档 施工 单位检查意见 质检员签名: 年 月 日 监理单位验收结论 监理工程师签名: 年 月 日 挡土墙滤层、泄水孔检验批质量检验记录
市
政质检·1·55
第 页,
共 页
工程名称 单位工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 验收部位 技术负责人 分包单位 分项工程名称 主要工程数量 施工工长 验收规范及图CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范 号 施工与质量验收规范的规定 主1 控2 项目 泄水断面及坡度不得小于设计规定。 反滤层的各种材料规格必须符合设计规定,不得混杂。 第15.1条 第15.1条 施工单位检查记录 监理单位验收记录 施工与质量验收规范的规定 一般项泄水孔设置应符合设计规定,泄水孔通畅。 高程 第15.6.2条 ±50 合格 率不合格点的实测 应测合格偏差值或实测值 点数 点数 (%) 1 2 孔口进口允许偏差 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档 目 (mm) 间距 ±200 平均合格率(%) 施工 监理单位 单位检查 验收质检员签名: 意见 结论 年 月 日 监理工程师签名: 年 月 日 挡土墙回填土检验批质量检验记录
市政质检·1·56 工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 验收部位 验收规范及图号 CJJ1-2008 施工单位检查记录 监理单位验收记录 技术负责人 施工工长 单位工程名称 分包单位 分项工程名称 主要工程数量 施工与质量验收规范的规定 主控项压实度应符合设计和规范规1 定。 2 弯沉值不应大于设计规定。 第15.6.4-7 条 第6.8.1-1条 第6.8.1-2条 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除