好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

慈林山煤矿注氮方案及安全技术措施 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

慈林山煤矿

注氮方案及安全技术措施

一、氮气防灭火设计方案 (一)、概况:

现我矿开采的15#煤层属于自燃中厚煤层,矿井采煤工作面采空区采用以注浆为主注氮为辅的防灭火系统。考虑矿井处于停产状态,注浆所需的粉煤灰材料附近赵庄电厂还没有建设投产,根据我矿防灭火设计及矿井实际生产情况,故矿井停产期间采用马户场地ZD-1100型注氮设备作为矿井防灭火工作的主要系统,能满足井下每小时注氮936m3的要求。

(二)、氮气防灭火工艺

1、我矿氮气防灭火的氮气源由风井工业场地制氮车间经已铺设好的4寸注氮管路将纯度97%以上氮气注入到工作面采空区达到防灭火的目的。

2、此项措施作为采煤工作面采空区防治煤层自燃发火的主要措施之一,矿井在工作面推进速度慢和停产情况下,采空区自燃发火隐患就越大,则必须采取向采空区实施注氮。

3、具体方案为:在15101回采工作面运输顺槽埋设直径为4寸钢管,工作面采空区处埋设3寸高压胶管,工作面高压胶管每隔30米设置一个三通,注氮严格按照操作规程执行,一旦需要注氮则将预埋高压胶管与主管接通,对采空区实施注氮。埋管期间综采队要注意

保护好注氮管,严禁注氮管被撞开、压扁,影响埋管质量。 (三)注氮气可靠性计算: 1、注氮设备主要技术指标 DT-1100型 氮气产量1100m3/h 出口压力0.8Mpa 氮气纯度≧97% 2、输氮系统

马户风井制氮车间→回风斜井→15煤回风巷→15101运输巷,均采用4寸无缝钢管。

注氮管路能否满足输氮气要求通过下式计算: P1﹣P2=0.0056(Qmax/1000)*L ??????① 式中:P1-管道始端的绝对压力Mpa P2-管道末端的绝对压力Mpa Qmax-最大输氮量m3/h L-管路当量长度 Km L计算式为:

L=?(Do/Di)5×(?i/?o)×Li???????????② 式中:Do-----基准管径(Do=100mm) 阻力损失系数:?o=0.026

Li??????相同直径管路长度km Di??????实际输氮管路内径mm

?i??????实际输氮管路直径的阻力损失系数

Di=99mm ?i=0.0296将以上数据代入②计算: L=(100/95)5×(0.0296/0.026)×1.10=1.597km 假设管路末端绝对压力0.2Mpa 将以上数据代入①计算得: P1=0.0056(200/1000)2×1.597+P2 P1=0.21Mpa

根据以上计算,从地面制氮机到15101采空区的输氮管路长度为2750米的情况下,管路初段压力只需0.53Mpa,便可将1100m3/h的氮气输送到15101采空区内,末端的绝对压力还有0.2Mpa,因此制氮机氮气出口压力0.8Mpa完全满足要求。 3、注氮地点安全通风量

在输氮管路的沿途或工作面,假设1100m3/h的氮气量全部泄漏到巷道里或工作面,是否漏氮气的地区缺氧,其安全通风量大可按下式计算:

Q≧Qn(Cn+C2-100)/(C1-C2)m3/min 式中:Q-----安全通风量

Qn------氮气最大泄漏量18.33m3/min C1------工作面或进风巷的氧气含量20.8% C2------注氮时采掘工作面安全氧气含量>18.5%

计算得:Q=18.33×(99.95+18.5-100)/(20.8-18.5)=147m3/min

根据计算工作面或巷道风量只要是大于147m3/min便是安全的,同时可算出18.33m3/min的氮气量全部泄漏到巷道内或工作面中,则氧气含量只降到20.44%也是安全的。 井下日注氮量计算:

(1)火区空间体积计算:Vk=LI[h(1-a)+m] 式中Vk-----火区空间体积 m3 L----------火区走向长度m 取15m I-----------火区倾斜长度m 取72m a----------取冒落体碎裂系数取1.3 h----------顶板冒落高度 取煤层厚的3倍 m---------采高 取3.5m

所以Vk=LI[h(1-a)+m]=15×72×[3×60×+3.5]=3780m3

根据防火空间的大小及燃烧程度,注氮量应按防火空间的0.75-2.5倍计算,我矿暂定注氮量为防火空间体积的1.5倍。

Q=kVk=1.5×3780=5670m3

采空区注氮量为注氮机工作5小时时间。 二、 供氮能计算与选取

从理论上讲注氮流量越大,防灭火的效果就越好,由于每个矿井的煤层地质条件、开拓开采条件及其它影响因素各不相同,因此确定防灭火注氮流量就成为一个重要问题。设计时既要充分考虑制氮能力能满足防灭火所需注氮流量要求,又要考虑经济合理性。工作面防火注氮量的大小,主要取决于采空区的几何形状、氧化带空间大小、岩

石冒落程度、漏风量大小及采空区内气体成份的变化等诸多因素。根据《煤矿用注氮防灭火技术规范》(MTT701-1997)的规定,采用下式计算,其实质是将采空区氧化带内的原始氧气含量降到防火惰化指标以下。

QN?60?Q0?k?C1?C2

CN?C2?1式中:QN——注氮流量,m3/h;

Q0——采空区氧化带内漏风量,m3/min;采空区氧化带的范围受工作面的通风状况、采空区的冒落等诸多因素的影响而在很大的范围内变化,因此采空区氧化带的漏风量的变化范围也较大,一般按工作面风量的1/60~1/100选取。该矿15#煤工作面设计风量为1200m3/min,在正常生产期间工作面上下端头均挂设风幛,可有效减少向采空区的漏风,因此,采空区氧化带内的漏风量暂取6m3/min,并根据实测数据进行调整;

C1——采空区氧化带内平均氧气浓度,目前国内应用较普遍的是将采空区氧浓度在10~18%之间的区域视为氧化带,因为氧化带的范围不同而平均氧浓度值也不同,一般取15%;

C2——采空区惰化防火指标,其值为煤自燃临界氧浓度,%;煤的自燃临界氧浓度值随煤种、煤质、赋存条件等因素的不同而变化,其范围一般为7%~10%,取7%;

CN——注入氮气的浓度,根据《煤矿安全规程》第238条的规定:采用氮气防灭火时,注入的氮气浓度不小于97%,因此取97%;

K——备用系数,一般1.2~1.5,现取1.3。 经计算得:QN=936m3/h。

三、注氮防灭火工艺和方法

慈林山煤矿注氮方案及安全技术措施 

慈林山煤矿注氮方案及安全技术措施一、氮气防灭火设计方案(一)、概况:现我矿开采的15#煤层属于自燃中厚煤层,矿井采煤工作面采空区采用以注浆为主注氮为辅的防灭火系统。考虑矿井处于停产状态,注浆所需的粉煤灰材料附近赵庄电厂还没有建设投产,根据我矿防灭火设计及矿井实际生产情况,故矿井停产期间采用马户场地ZD-110
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
69n4q2i9ma28mwx144w2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享