问题:
1.事件一中,施工企业还有那些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别,与建筑起重作业相关的特种作业人员有那些?
2.事件二中,重大危险源控制系统还应由哪些组成部分?
3.指出事件三中的不妥之处;脚手架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收? 4.生产安全事故有哪几个等级?本事故属于哪个等级?
3、某公共建筑工程,建筑面积22000㎡,地下2层,地上5层,层高3.2m,钢筋混凝土框架结构。大堂1至3层中空,大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构。屋面设女儿墙,屋面防水材料采用SBS卷材,某施工总承包单位承担施工任务。 合同履行过程中,发生了下列事件。
事件1:施工总承包单位进场后,采购了110 tⅡ级钢筋,钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师见证下,取样复试。复试合格后,施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%,监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。
事件2:施工总承包单位根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员,聘请了外单位五位专家及本单位总工程师共计6人组成专家组,对《土方及基坑支护工程施工方案》进行论证,专家组提出了口头论证意见后离开,论证会结束。
事件3:施工总承包单位根据《建筑施工模板安全技术规范》,编制了《大堂顶板模板工程施工方案》,并绘制了模板及支架示意图,如下所示。监理工程师审查后要求重新绘制。事件4:屋面进行闭水试验时,发现女儿墙根部漏水,经查,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。
1. 指出事件1中施工总承包单位做法的不妥之处,分别写出正确做法。 2. 指出事件2中的不妥之处,并分别说明理由。
3. 指出事件3中模板及支架示意图中不妥之处的正确做法。
4. 按先后顺序说明事件4中女儿墙根部漏水质量问题的治理步骤。
4、某施工单位(承包人)于2007年3月与业主签订某综合办公楼的施工总承包合同,合同价7000万元。合同方式采用可调整价格合同,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》,除了通用条款约定的价款调整因素,在专用条款也约定了价款调整的因素,并约定考虑材料价格上涨因素的结算按照合同中约定的调值公式进行计算。该工程于2007年3月20日正式开工建设。
施工过程中发生如下事件:
事件一:2007年4月2日,由于市政管线故障检修停水,造成停工6h;4月4日施工现场电缆短路停电,造成停工5h。
事件二:2007年4月23日,由于供电局临时停电,造成停工4h;4月25日大雨导致城市供电线路跳闸,造成停工2h;4月27日与本工程相邻的另一施工工地土方开挖挖断供水管线,造成停工3h。 问题
第 6 页 共 11 页
(1)《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款中,可调价格合同中合同价款的调整因素包括哪些内容?
(2)对于本工程施工过程中所发生的事件,施工单位是否可依据合同要求对合同价款进行调整,为什么? 5、某建筑装饰工程公司承包了一栋6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时,建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见: (1)电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板;
(2)地上水平疏散走道和安全出口的门厅,其墙面装修材料可采用防火塑料板; (3)办公室的吊顶为轻钢龙骨,饰面材料可采用纸面石膏板; (4)贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。 在施工过程中发生了以下事件:
事件一:建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中,消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。
事件二:纯麻装饰布材料进场时,监理工程师要求施工单位材料员自行取样后直接送交具备相关资质的检验单位检验。
事件三:木材进行阻燃处理时,测得木材含水率为15%,监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。
事件四:装修过程中,建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰,适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸,保证门缝合适、启闭严密。 【问题】
1、在技术交底时,项目经理提出的四点意见是否合理?并分别说明原因。 2、事件一中,建设单位项目负责人提出的要求是否合理?并说明理由。 3、事件二、事件三中监理工程师的指令是否正确?并分别说明理由。
4、事件四中,建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确?并说明理由。
第 7 页 共 11 页
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、B 2、【答案】C 3、B
4、答案:B 5、D 6、C 7、A
8、答案:D 9、【答案】C 10、A 11、[答案]A 12、[答案]C 13、D 14、D 15、C 16、D 17、A 18、B 19、A 20、B
二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、BD
2、答案:BD 3、【 答案】 ACE 4、[答案]ABDE 5、ABC
6、答案:B,C,E 7、CE 8、BCDE 9、ADE 10、[答案]ABCD
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、1.建筑装饰装修工程的细部构造是指《建筑装饰装修工程质量验收规范》中地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、涂饰、辕糊与软包、细部工程九个子分部工程中的细部节点构造。
2.(1)轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙四种类型。
(2)石膏板属于骨架隔墙。
3.该施工单位在轻质隔墙施工过程中的投术要求的正误判断及正确做法: 第(l)条不正确。 正确做法:板材隔墙施工过程中,当有门洞日时,应从门洞日处向两侧依次进行;当无洞口时,应从一端向另一端顺序安装。 第(2)条不正确。
正确做法:石膏板安装牢固时隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有3mm的槽日。
第 8 页 共 11 页
第(3)条不正确。
正确做法:当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有20-30mm缝隙。 第(4)条不正确。
正确做法:石膏板的接缝缝隙宜为3-6mm。 4.板材隔墙的施工工艺流程是:
基层处理一放线一配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂一安装U形卡件或L形卡件(有抗震设计要求时)一安装隔墙板一安装门窗框一设备、电气管线安装一板缝处理。 5.轻质隔墙的节点处理主要包括接缝处理、防腐处理和踢脚处理。 6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有: (1)抓好项目文化建设。
(2)规范场容,保持作业环境整洁卫生。 (3)创造文明有序安全生产的条件。 (4)减少对居民和环境的不利影响。
7.项目的环境管理应遵循下列程序:确定项目环境管理目标;进行项目环境管理策划;实施项目环境管理策划;验证并持续改进。
2、1.《施工企业安全生产管理规范》(GB50656—2011) 企业主要负责人A类 专职安全员C类
《建筑施工起重吊装工程技术规范》(J1345-2012/JGJ276-2012) 起重信号工、起重操作人员、司索工属于特种作业人员
2.重大危险源的评价、重大危险源的安全报告、重大危险源的监察、事故应急救援预案。 3.不妥之一:双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处;
不妥之二:双排脚手架同一区段,上下两层的脚手板上堆放的材料重量均超过3KN/m2。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011,4.2.3)当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5KN/m2 不妥之三:每次大风、大雨后的情况下均进行了阶段检查和验收脚手架在下列情况下也要进行阶段检查和验收:
(1)每搭设完6~8m高度后 (2)作业层上施加荷载前 (3)停用超过一个月 (4)冻结地区解冻后
(5)遇有六级及以上风或大雨后
4.分为:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。 本事故属于一般事故
3、1.事件1中施工总承包单位做法的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处:施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批进行取样复试。
正确做法:按同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一生产批次的进场材料组批进行取样复试。
(2)不妥之处:调直钢筋时,冷拉率控制为3%。正确做法:调直钢筋时,冷拉率不应超过1%。 2.事件2中的不妥之处及理由。
(1)不妥之处:施工总承包单位总工程师作为专项方案论证专家组成员。 理由:本项目参建各方的人员都不得以专家身份参加专家论证会。 (2)不妥之处:专家组提出了口头论证意见后离开。
理由:专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。 3.事件3中模板及支架示意图中不妥之处的正确做法:应设置垫板、扫地杆和斜撑。纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。主节点处必须设置
第 9 页 共 11 页
一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。
4.按先后顺序说明事件4中女儿墙根部漏水质量问题的治理步骤:
(1)清除卷材裂口脱落处的旧胶结料,烤干基层,重新钉上压条,将旧卷材贴紧钉牢,再覆盖一层新卷材,收口处用防水油膏封口。
(2)凿除开裂和剥落的压顶砂浆,重抹1:(2~2.5)水泥砂浆,并做好滴水线
(3)将转角处开裂的卷材割开,旧卷材烘烤后分层剥离,清除旧胶结料,将新卷材分层压人旧卷材下,并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材,四周粘贴牢固。 4、(1)可调价格合同中合同价款的调整因素包括:
1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 2)工程造价管理部门公布的价格调整;
3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h; 4)双方约定的其他因素。
(2)事件一:承包人不可以要求调整合同价款。由于施工现场短路造成停上是承包人自身的原因,而市政管线故障检修造成停工6h,在一周内停工事件没有超过8h,故不能进行合同价款调整。
事件二:承包人可以要求调整合同价款。因为4月23日-4月27日一周内因停水、停电造成停工累计达到9h,超过8h,且均不是该工程承包人的原因导致停水、停电而造成停工。因此可以依据合同要求进行合同价款的调整。
5、1、在技术交底时,项目经理提出的四点意见合理。 修改意见(1):电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的3.1.4条规定,大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。硬PVC塑料地板属于B1级装修材料。 修改意见(2):地上水平疏散走道和安全出口的门厅,其墙面装修材料可采用防火装饰塑料板,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的3.1.13条的规定,地上水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。防火装饰塑料板是常用于墙面的B1级装修材料。 修改意见(3):办公室的吊顶为轻钢龙骨,饰面材料可采用纸面石膏板,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的2.0.4(1999年局部修订条文)条规定,安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。纸面石膏板是常用于顶棚的B1级装修材料。 修改意见(4):贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例中关于装饰织物的条款,及表3.2.1(1999年局部修订条文)的设有中央空调系统的综合楼装修相关规定。本工程属于多层民用建筑(《民用建筑设计通则》GB50325的3.1.2条),办公室的窗帘应采用B2级装修材料,纯麻装饰布属于B2级装修材料。
2、事件一中,建设单位项目负责人提出的要求不合理。
理由:根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的3.1.14条规定,建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓的颜色有明显区别。建设方的要求不符合上述规定,因此不合理。
3、事件二中,监理工程师的指令不合理。
理由:根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354的3.0.4条规定,B1、B2级纺织物进场时,应在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并由具备相应资质的检验单位进行见证取样。不能由施工单位派人直接送交检验。 事件三中,监理工程师指令正确。
第 10 页 共 11 页