好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

避难硐室管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

沙吉海煤矿临时避难硐室管理制度

《沙吉海煤矿临时避难硐室》管理人员岗位责任制度

1、认真执行《避难硐室管理与维护制度》、《避难硐室管理规定》和《避难硐室操作规程》,做好《避难硐室》的日常管理和维护工作。

2、负责紧急情况下,引导人员进入《避难硐室》,同时负责《避难硐室》内各种相关设备的操作、物资发放及人员管理。 3、负责紧急情况下与调度室的联络工作。

4、负责检查避难硐室内各种设备、设施、药品、食品等物资,确保避难硐室处于时刻完好状态。

5、负责避难硐室内各种设备台账、报表、维修记录的填写;做好避难硐室生活用品入库、退库台账,账目必须清楚,按时汇报用品消耗情况。

6、定时、定期检查各设备仪器运行情况,确保运行稳定。 7、管理人员必须持证上岗,严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不做非职责范围内的工作。

8、严格执行要害场所管理制度,严禁闲杂人员在避难硐室内逗留。

9、负责避难硐室内卫生清理,保证无杂物、墙体干净无乱写乱画现象。

10、掌握安全事故应急救援预案中何时方可进入硐室的要求和知识,将预防措施落实到位。

11、当出现紧急事故人员无法撤退时,能有效组织避险人员安全进入硐室,正确使用硐室内各项设备、设施和物品,有效妥善的避灾。

《沙吉海煤矿临时避难硐室》管理人员值班制度

1、维护人员必须坚持24小时值班制度,分三班人员,每班至少安排一名维护人员值班。

2、当班维护人员接到系统故障通知2小时内必须赶到现场,8小时内处理完毕,井下无法维修时24小时内必须更换。 3、严格执行交接班制度。接班人员必须提前半小时到岗,接班人员未到岗,值班人员不允许离岗。

4、上班与下班交接时要将值班记录、设备运转情况等交接清楚并签字,交不清不允许离岗。

5、当班问题必须当班解决,解决不了的问题需向值班干部汇报,并向接班人员交接清楚,得到值班干部和接班人员同意后方可离岗。

《沙吉海煤矿临时避难硐室》设备定期检查和校准制度

1、《避难硐室》内悬挂或张贴简明、易懂的使用说明书、指导避险职工正确使用。

2、通防队负责定期对《避难硐室》内设施及配套设备进行看管、维护和检查,并按产品说明书要求定期更换部件、设备或物品。 3、储存的食品、水、药品等始终处于保质期内,外包装应明确标识保质日期和下次更换时间,并在保质期前一个月更换,防止过期食品、水、药品浪费。

4、通防队每月对配备的高压气瓶进行1次余量检查及系统调试,气瓶内压力低于额定压力的95%时,应及时更换。每3年由机电科牵头外委对高压气瓶进行1次强制性检验,每年对压力仪表进行1次强制性检验。

5、机电科每10天应对《避难硐室》内设备电源进行1次检查和测试。

6、通防队负责牵头对《避难硐室》内设施每年进行1次系统性的功能测试,包括气密性、电源、供氧、有害气体处理等。 7、通防队经检查发现《避难硐室》内设施不能正常使用时,应及时报告和维护处理。

8、通防队负责《避难硐室》设施的技术档案建立。

9、生产指挥中心负责监测监控、人员定位、通讯联络系统安装、使用、维护、配件更换等以及技术档案的建立。

《沙吉海煤矿临时避难硐室》系统功能测试制度

根据安监总局《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》和《煤矿井下紧急避险系统建设管理有关规定》中,有关避难硐室施工、安装完成后,应进行功能测试和模拟综合防护性能试验的要求,必须进行功能测试,测试的主要内容包括: 1、气密性试验

在关闭防护密闭门和密闭门后,关闭单向排气阀,打开压风供氧控制阀门,通过精密微压差计测定硐室内外压差达到500Pa±20Pa时记录压差值并关闭压风供氧阀门,等待30min后再次记录压力值;之后重复2次,取3次平均值为避难硐室卸压速率。

2、自动泄压试验

打开单向排气阀,关闭防护密闭门和密闭门,缓慢打开压风供氧控制阀门,通过精密微压差计测定硐室内外压差,记录单向通排阀开始工作时的硐室内压力变化。试验3次,每次间隔半小时,取3次测量的平均值为测量结果。 3、压缩空气幕检测

在防护密闭门完全敞开和密闭门关闭状态下,打开压缩空气钢瓶阀门,按照操作说明书要求检查减压后管路压力值,使用钢

尺测量气幕喷射气流的长度和宽度,对照防护密闭门框的长宽尺寸,判定气幕覆盖整个防护密闭门的情况。检测3次,每次间隔半小时,取3次测量的最小值为测量结果。 4、压风气幕检测

在防护密闭门关闭和密闭门完全敞开状态下,打开压风控制阀门,检查管路压力值,使用钢尺测量气幕喷射气流的长度和宽度,对照密闭门框的长宽尺寸,判定气幕覆盖整个密闭门的情况。检测3次,每次间隔半小时,取3次测量的最小值为测量结果。

5、高压管路承压检测

拆除所有高压气瓶连接管路上井,使用增压泵对封闭管路加压,在22.5MPa压力下保压1小时后,检查管路压力。管路重新入井安装连接后,必须使用肥皂水在所有接头处进行漏气测试,发现漏气及时紧固或更换。 6、压风能力、噪声测定

关闭防护密闭门和密闭门,逐步打开压风供氧控制阀门至最大位置,记录压风出口压力、供风量;当阀门开至最大位置时,使用噪声检测仪在距压风出口1.0m处测量噪声。试验3次每次间隔半小时,取3次测量的平均值为测量结果。

《沙吉海煤矿临时避难硐室》设备故障处理制度

1、避难硐室必须设专人管理,值班人员每天必须对紧急避险设施进行1次巡检,并做好巡查记录,煤矿负责人应对紧急避险设施的日常巡检情况进行审查。

2、机电科及避难硐室值班人员每10天应对设备电源等进行一次检查和测试。在日常管理中,按相关规定对其配套设施、设备进行维护、保养或调校,发现问题及时处理,确保设施完好可靠。

3、避难硐室配备的食品、水和急救药品,过期或失效的必须及时更换。

4、每天检查避难硐室门是否开启灵活和密封可靠,检查橡胶是否老化,每月润滑保养。

5、每天必须检查避难硐室内压缩氧和压风供气性能。 1)减压器应定期检验完好性,流量在0.4~15L/min范围内应可调。

2)定期检查氧气瓶压力,如压力小于12MPa,应及时充气。 3)水分离器过滤芯每月更换一次,如发现过滤后气体有异味,应提前更换。

4)医用氧气瓶钢瓶符合GB5099标准和《气瓶安全监察规程》。氧气瓶有效期15年,3年强制检验一次,检验合格后方可使用。充装后的气瓶,应有专人负责,逐只进行检查。检查内容包括:瓶阀开启灵活性、阀门关闭可靠、瓶内压力是否在规定范围内;气瓶充装后,如出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷,应立即停止使用。

5)检测压风供气装置完好性,压风压力和压风供气量符合自救供气系统要求。

6、每十天应对避难硐室后备电源进行一次检查和测试,不满时对蓄电池及时充电。

7、每年对避难硐室设备进行一次系统性的功能检测,包括气密性、电源、供氧、有害气体处理等。

8、每月检查马桶的自动打包装置是否工作正常。

9、经检查发现避难硐室设备不能正常使用时,应及时维护处理。 10、应建立避难硐室设施的档案,准确记录避难硐室设计、安装、使用、维护、配件配品更换等相关信息。

11、所有人员进入避难硐室后,要严格遵守《煤矿避难硐室操作规程》。