技术交底记录 表式(C2-5) 工程名称 部位名称 施工单位 交底内容: 施工说明 一、综合接地安装 编 号 地铁六号线二期工程 北关站R1线预留工程区间及盾构井 R1线地铁预留工程 中铁三局集团有限公司北京地铁六号线二期十九标项目经理部 工序名称 交底日期 综合接地安装 2013年2月22日 1、水平接地极为50×5的扁铜,垂直接地极采用Ф25的铸铜包钢长2.5m。接地引入线采用扁铜、钢管、绝缘固定环、环氧树脂、止水环、固定块等安装而成。焊粉FW-200P10用于扁铜之间的连接.焊份2XFW-150P10用于扁铜与铜包钢之间的连接。 2、水平接地极的安装 (1)水平接地极安装在底板下50cm的位置。 (2)水平接地极在穿越车站结构下返梁或其他低于结构地板的构造物时,随梁或其他构造物一起下返敷设。 (3)水平接地极和连接带扁铜,应立放。 (4)水平接地极在转角处转角半径为5m,根据测量放线安装接地。 (5)水平接地极之间的焊接采用热剂焊(放热焊接)方式,搭接长度为10cm。 (6)水平接地极和连接带扁铜的连接,采用将连接带扁铜平弯,弯曲半径应大于厚度的2倍,即大于1cm,弯头平直段应不小于10cm。 图一1、水平接地网 图二、水平接地连接 第 1 页 共 4 页

技术交底记录 表式(C2-5) 工程名称 部位名称 施工单位 编 号 地铁六号线二期工程 北关站R1线预留工程区间及盾构井 R1线地铁预留工程 中铁三局集团有限公司北京地铁六号线二期十九标项目经理部 工序名称 交底日期 综合接地安装 2013年2月22日 图三、水平接地极与水平连接带焊接 3、垂直接地极安装 (1)安装前由测量人员放出垂直接地极的点位 (2)在垂直接地极安装点上,利用铁锤将接地极夯入地下。 (3)垂直接地极与水平接地极采用热剂焊(放热焊接)方式,焊接形状见下图。为了连接可靠,除对其接触部位两侧进行焊接外,由铜排弯制的弧形卡子与铜管焊接。 图四、垂直接地极与水平接地极连接 4、接地引入线安装 (1)安装接地引入线前现场应有热镀锌钢管(与热镀锌止水环及热镀锌固定块为一个整体)、环氧树脂、绝缘固定环、环氧树脂、扁铜。 ( 2 ) 将最底部的绝缘固定环套在扁铜上,一起放入镀锌钢管中 (3)在钢管中填充环氧树脂至距底63cm处,套第二个绝缘固定环后,填充环氧树脂至距顶面8cm处,套第三个绝缘固定环。填充至管顶。安装完成后扁铜要露出钢管40cm。 ( 4 )扁铜在钢管下方与水平接地极采用热熔焊接。 (5)底板浇筑混凝土后,钢管露出混凝土面10cm,扁铜露出混凝土面50cm。在浇筑前预埋0.6m第 2 页 共 4 页

技术交底记录 表式(C2-5) 工程名称 部位名称 施工单位 编 号 地铁六号线二期工程 北关站R1线预留工程区间及盾构井 R1线地铁预留工程 中铁三局集团有限公司北京地铁六号线二期十九标项目经理部 工序名称 交底日期 综合接地安装 2013年2月22日 的DN150的管子保护露出的扁铜。(安装见图) 接地引入极安装图 接地引入极顶部外露图 绝缘固定环图 接地引入线与水平接地极连接 第 3 页 共 4 页

技术交底记录 表式(C2-5) 工程名称 部位名称 施工单位 二、质量保证措施 编 号 地铁六号线二期工程 北关站R1线预留工程区间及盾构井 R1线地铁预留工程 中铁三局集团有限公司北京地铁六号线二期十九标项目经理部 工序名称 交底日期 综合接地安装 2013年2月22日 1、接地网为分段施工,在阶段性施工结束后,应对完工部分接地网进行接地电阻测量,以此推算出整体接地网的接地电阻值。如推算不满足设计要求时,联系设计对余下部分接地网应采取相应的补救措施,如加大接地网面积,深打接地极,加减阻剂等,直至满足要求。 2、水平接地极敷设后应用素土或粘土回填夯实,不得以建筑垃圾回填, 3、接地体(线)的焊接应采用搭接焊,扁铜为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接) 4、接地体的连接工艺采用热剂焊(放热焊接),其熔接接头必须符合下列规定: 1) 被连接的导体必须完全包在接头里; 2) 要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢固: 3) 热剂焊(放热焊接)接头的表面应平滑; 4) 热剂焊(放热焊接)的接头应无贯穿性的气孔。 审 核 人 交 底 人 接 受 交 底 人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。

第 4 页 共 4 页

接地施工技术交底 - 图文

技术交底记录表式(C2-5)工程名称部位名称施工单位交底内容:施工说明一、综合接地安装编号地铁六号线二期工程北关站R1线预留工程区间及盾构井R1线地铁预留工程中铁三局集团有限公司北京地铁六号线二期十九标项目经理部工序名称交底日期综合接地安装2013年2月22日1、水平接地极为50×5的扁铜,垂直接地极采用Ф25的铸铜包钢长2.5m。接地引
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
69j475ot9r00kc5204u903ypi6bk1500j2f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享