中压现场服务工程师岗位考核题

中压现场服务工程师岗位考核题 (专业技术部分) 一、填空题: 1、安装SafePlus扩展母线时地基础水__的要求:偏差不超过( 2mm/M )。

2、制作电缆时严格按照说明书的要求确定电缆的(铜屏蔽)、(半导体层)、(绝缘层)以及(线芯导体)的预留尺寸。

3、制作电缆头时半导体层剥切时要平滑不能有(尖端)及(气隙)。

4、在制作电缆的过程中多处用到PG即硅脂其作用是(润滑)、(密封)及(防潮),并消除层间的气隙。

5、在施工电缆井和电缆隧道时电缆进入柜体电缆室应考虑电缆的最小弯曲半径:对于交联聚乙烯绝缘电缆多芯电缆不小于(15)D单芯电缆不小于(20)D。(注:D为电缆外径,括号内填写倍数) 6、在操作设备时尽量避免不带面板操作拉开地刀要正确(复位)后才能合入负荷刀。

7、在设备投运后若装有M柜其具有止逆特性的电度表不转在电压线正确的情况下最有可能的原因是1、(CT二次电流被短接片短接)2、(电流方向反了)。

第 1 页 共 11 页

8、在现场整体起吊箱变或开闭站时吊绳的最大起吊角度不超过( 60 )度。

9、SafeRing&SafePlus地刀的操作孔微微不正影响操作时可以微调( 固定机构的四个角 )的螺丝来实现。

10、 主要目的是为了确定开关产品的设计是否满足预期的使用要求而进行的试验称之为( 型式 )试验;出厂试验之后在开关设备安装完成之后进行的试验称之为( 交接 )试验;投运之后定期进行的检测试验称之为( 预防性 )试验。

11、SACE Megamax F系列低压空开保护系统采用的是(SACE PR1)脱扣器其集中了(L、S、I、G)等保护功能。

12、NAL12型负荷开关-熔断器组合电器操作中:当操作负荷开关时手动分闸后必须立即( 储能);否则接地开关将合不上。 13、SFL 12是一种以SF6气体为绝缘介质的(双 )断口、(旋转 )型负荷开关。

14、SafeRing&SafePlus开关柜的气室压力表的红绿分界区表示压力为(1.3)bar。

15、IEEE功能号中51表示的含义为(过流低定值)保护功能;50表示(过流高定值)保护功能;51BF表示(断路器失灵)保护功能。

二、判断题:

第 2 页 共 11 页

1、Safe型开关柜按照电力设备制造的一般要求:面对设备正面套管排布从左到右为A、B、C三相;对于UNIS柜则是从里往外为A、B、C三相套管。

( T ) 2、SOC630系列电缆头能应用于单电缆进线加挂避雷

器。 ( F ) 3、在将带着电缆的SOC终端头通过螺栓连接在套管上时刚开始要用手平滑的带入几扣之后才能用工具紧

固。 ( T ) 4、在安装有EKL型故障指示器的电缆终端头上其零序电流的感应圈装设在三叉之下时电缆地线要回

穿。 ( T ) 5、在蓄电池长期未充电时将其投入使用蓄电池组经过充电器而不输出可能是由于充电器具有低电压闭锁功能的缘故。

( T ) 6、若带SOC系列电缆头作耐压试验必须将电缆头与套管连接好后进行;否则泄漏电流很大无法上升到规定试验值。

第 3 页 共 11 页

中压现场服务工程师岗位考核题