1 工程概况 ................................................ 12.施工准备 ................................................ 13 作业条件 ................................................ 24 施工程序 ................................................ 25施工方法 ................................................ 36 细部构造措施 ............................................ 57注意事项 ................................................ 68质量标准 ................................................ 79 质量保证措施 ............................................ 710 安全措施 ............................................... 811 成品保护 ............................................... 9
第 1 页
1 工程概况 1.1 工程性质和作用
1.1.1参展服务中心作为2014年世界园艺博览会世园村的核心地块之一,2012年8月开工建设、计划2013年10月底交付使用。总建筑面积为103550.27㎡,地上建筑面积为73944.6㎡(共六个楼座,均为七层),地下(共三层)建筑面积为29605.67㎡,餐厅等其他建筑面积8366.7㎡,本工程1#-2#楼为宿舍,3#-6#楼为餐饮办公。
1.1.2 本工程外墙保温1#-2#楼主楼外墙保温采用35厚(保温厚度)B1级石墨聚苯板;3#-6#楼主楼外墙保温采用30厚(保温厚度)B1级石墨聚苯板;与室外接触的楼板底部采用50厚(保温厚度)B1级石墨聚苯板。
1.1.3 防火隔离带。在每层设一道通长岩棉板防火隔离带,宽度300。岩棉板燃烧性能等级不低于A级,厚度同外墙保温厚度,防火隔离带与墙面进行全面积粘贴。屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级岩棉板设置水平防火隔离带,宽度同外墙保温厚度。
2.施工准备 2.1技术准备
2.1.1 仔细审核图纸,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求,提出合理化建议。与建设单位、监理及总包单位确定细部节点并完成资料报审;
2.1.2 施工前土建应具备的施工条件,使工地提前具备施工条件并完成工作面的移交;
2.1.3 复核结构、基层、标高、尺寸、等位置是否符合要求。对于结构误差较大的应做适当处理,如局部剔凿,局部增加抹灰找平等。 2.1.4 各种材料的见证取样、送试、检测是否符合要求的核对。 2.1.5 编制保温工程施工方案、技术措施,进行技术交底,应先做试验,试验合格后进行样板领路,保温样板经建设、监理、质检等部位验收合格后,再大面积施工。
2.2材料准备
2.2.1 进场石墨聚苯板分类堆放。青岛市备案证、材料合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告及复试报告完成书面报验手续。
2.2.2 本工程使用的主要材料有专用粘结剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、石墨聚苯板,锚固件。所有材料均提前准备好,开工后应保证施工进度的要求。
B1级石墨聚苯板(30厚、35厚、50厚)、专用粘结砂浆、锚栓、专用固定组件、密封胶。
2.2.3 石墨聚苯板进场及入库要求:
1 存放场地要求干燥、阴凉、平整,并不得直接放置于地面上。
第 1 页
2 货到现场,应根据不同的规格分类堆放,存放高度不超过1.8米。 3 装卸和搬运时应轻拿轻放;应平放,不得立放,以免造成石墨聚苯板的损坏。
4 石墨聚苯板严禁切割弯曲,严禁重物敲击,严禁锐物刺穿。
2.3机具准备
2.3.1 机械设备: 电动搅拌器、冲击钻、聚苯板切割器
2.3.2 粉刷工具:塑料搅拌桶、不锈钢抹子、多用刀、拉线、刷子、多用刀、灰浆托板、橡皮锤、封胶枪、平口批刀、铝合金刮尺、螺丝刀等;
2.3.3 检测器具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、靠尺、塞尺、墨斗、皮尺、方尺等。
2.3.4 其他工具:扫帚、灭火器、卷尺、铁锨设施。
3 作业条件 3.1一般要求
3.1.1 外墙保温施工期间以及完工后24h内,基层及环境温度应不低于5℃,夏季应避免环境暴晒,在5级以上大风天气和雨雪天不得施工。特殊天气过后,待墙面基层干燥后方可进行施工。
3.1.2 对建筑物及基层墙体的基本要求:
1 基层墙体的外侧应有水泥砂浆找平层。墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。
2 墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。
3墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。墙面的平整度,垂直度应达到要(3-4mm/2m)。
5 外墙门窗框、落水管支架都必须完成,并通过验收。
6 设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。
7 孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。
3.1.3 脚手架需验收合格。脚手架搭设必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130和《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202的要求。
3.1.4 抹灰基层需通过监理或建设单位组织的交接检查,并履行书面交接手续。
3.1.5 所有门窗框、进户管线、阳台栏杆、落水管支架、雨漏管托架、外挂消防梯、预埋件已安装完毕,并完成强弱电穿带线工作。
3.1.6 安装完毕的门窗及管线等应做好成品保护,避免外墙保温工程施工中的损坏或污染。
3.1.7 在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位应做密封和防水处理。
3.2 特殊要求
3.2.1 保温施工,样板先行,样板验收合格方可进行大面施工。
4 施工程序
第 2 页
4.1施工顺序
本工程按照工程总体进度计划及建设单位要求,优先施工各楼座东、南立面外墙保温,各分项工程应连续进行。
4.2施工工艺
4.2.1 石墨聚苯板外墙外保温:基层墙体处理---搅拌粘结砂浆---石墨聚苯板---打磨找平---打锚固钉---铺设网格布---涂抹面胶浆---找平修补---验收。
5施工方法
5.1石墨聚苯板外墙外保温系统
5.1.1 石墨聚苯板外墙外保温系统构造。
表5.1.1-1 石墨聚苯板外墙外保温基本构造 外保温作法 外墙 构造示意图 粘结层 保温层 保护层 外饰面 30mm、钢筋混凝土墙、砌块墙外加20mm厚水泥砂浆找平层 ① 外保温35mm、20mm50mm厚耐碱玻纤网格布增强 按设计要求做外饰面 粘结聚石墨聚合物砂苯板及5mm外保温浆 30mm、35mm岩棉防火用抹面胶浆 ⑤ ② 隔离带 ③ ④ 5.1.2 基层:基层墙体必须干净、墙面没有油、浮尘、脱膜剂、腊、防水剂、泥土等。主体墙面、阴阳角、门窗洞口等部位用拉线、2M靠尺进行检查平整度、平整度超过5mm处用水泥砂浆找平,垂直度及墙面修补找平不达标时交由土建处理。
搅拌专用粘结砂浆:搅拌粘结砂浆必须由专人负责。一次配制量以2小时内用完,不得二次加水搅拌。
5.1.3 粘贴石墨聚苯板及防火隔离带:
1 粘贴石墨聚苯板前应对原墙面进行弹线、并在墙的阳角、阴角挂通
第 3 页
线,以保证石墨聚苯板粘贴得平整度与垂直度。
2 用电热丝切割器或手用刀锯切割石墨聚苯板,规格根据青岛市建管局2012年49号文要求进行切割,保温板边长不大于600mm,对角线及板
厚误差±2mm,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。
3 凡在粘贴的石墨聚苯板侧边外露部位(如窗口、伸缩缝等部位)都应预先做网格布翻包处理,在做翻包网格布时,应做翻包网格布处涂抹聚合物砂浆,然后将裁好的网格布压入砂浆中,待砂浆初凝后,方可进行下道程序。
4 石墨聚苯板表面必须全部采用满粘,保温板粘贴必须采用满粘法。胶粘剂应满铺在保温板粘贴面上,并使用专用锯齿镘刀沿保温板的长度方向将胶粘剂均匀刮出齿状粘胶条,厚度不应小于10mm。
5 抹完粘接剂后,立即将板立起粘贴,粘贴时轻揉、均匀挤压,并用2M靠尺检查垂直平整,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘接剂。粘贴聚苯板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘接剂。保温板之间应拼接紧密,并与相邻板齐平,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的胶粘剂。保温板间残留缝隙应采用阻燃型聚氨酯发泡材料填缝,板件高差不得大于 1.5mm。
6 石墨聚苯板的粘贴应自下而上,并沿水平横向粘贴以保证连续结合,而且两排聚苯板竖向错缝应为1/2,在墙拐角处应先排好尺寸并裁切好聚苯板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处平整和垂直。
7 洞口四角处的保温板应采用整块保温板切割成型,拼缝离开角部至少 200mm (5.1.3-1),不得拼接。门窗洞口上部和突出建筑物的装饰腰线、女儿墙压顶等有排水要求的外墙部位应采用专用成品塑料滴水线条。
5.1.3-1 门窗洞口排版示意图
8 防火隔离带采用30cm宽岩棉材料,每层楼面标高处设置水平防火隔离带。防火隔离带上下相邻的保温板,距防火隔离带边缘60mm处增设锚固件,间距不得超过300mm。
5.1.4 石墨聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。磨平时间在聚苯板粘贴24小时后进行,以避免对聚苯板粘贴层的扰动。
5.1.5 锚栓根据规定应每平方米5-6个。待聚苯板粘贴牢固,正常情况下可在48小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻空孔,锚固深度基层为砼墙中有效锚固深度不小于25mm、基层为砌体墙中有效锚固深度不小于50mm,在门窗洞口、墙体转角、孔洞边缘处所粘贴的石墨聚苯板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于300mm,距基层边缘不小于60mm。
5.1.6 配制抹面胶浆:按照说明进行配置配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以2h内用完为宜。
5.1.7 抹面、铺设网格布:
1 在铺设前,应检查石墨聚苯板是否干燥,平整是否达到要求。 2 网的搭接量以平面搭接不小于100mm,阴阳角搭接应双向绕角互相
第 4 页