适用于CP40/41系统
0 0 1 多个31R、LS类动作 LS101/201.LS11/21同时动作 正反门认别信号异常 2 速度控制异常反复高速禁止 超速(用软件检测) 3 高速运行 超过时间 平层外救生低速运行超时 4 再平层时 超速 5 强制减速开关动作发生 6 #D222L/SF4 不ON #D222L/SF4 不OFF 7 不能开门引起救出运行 不能开门引起的休止 1 再平层运行位置选择器 超时(7秒) 出现修正 再平层越程 10mm以上 再平层运行次超过3次 再平层越程 60mm以上 自动平层A3 3信号不ON 自动平层电池电压低下 运行中安全回路OFF 2 3 4 EEPROM不良 5 EEPROM 设定值不当 6 部分厅电子板通讯异常 7 全部厅电子板通讯异常 8 检出电源异常 9 安全电路一直处于ON A 发生存储数据的触发 21R 变频器BD动作异常 信号OFF 门开关异常 变频器BD 信号无发 ON 31R.LS类 加速不良 不动作 4秒不到0.2 减速时间 超过 变频器升压信号不on 选择器修正同一层出现三次 上下SD-SW慢速同时动作 变频器升压信号不OFF 位置偏差过变频器检查大 出超负载(过热) 速度偏差 预报到达变频过大 器电流上限 变频器报警信息 (见INFO) 运行中厅门 CLS开关OFF 运行中轿门CLG开关OFF 终端强制减#B4动作不速度中减速0FF 过大 平层时反向制动回路异常运行 /A36Z不ON A36Z不OFF BKU/BKD不ON DBD门控制装置检出异常 BKU/BK不OFF CLS、CLG不能完全关门 #B4动作不ON 自动平层装置运行超速 门开关不ON,无法启动 轿门不能完全打开 轿门不能完全关门 三次检测 不能开门 检查出多次不能关门 门周围光电 装置动作不良 控制柜过热 LANDIC平层动作未完成 无法确认关 门,中止起动 36不ON #36不OFF 相邻SD-SW 扭距指令计 #73 不同时动作 算异常 ON不良 21R动作的 移动异常 最上层减速开关动作位置异常 最下层减速开关动作位置异常 扭距指令 过大 变频器速度检测信号(Y3)不0FF 加速扭矩指磁极现在位令过大 置调谐中信号不良Y4(14B3) 临近超速 确认直流段用软件检测 电压信号不ON 编码器检查确认直流段出逆向运电压信号不行 OFF 速度控制 异常的反复,引起的起动禁止休止 LANDIC运行 时间超过 LANDIC回路异常 LANDIC运行经历记录 预通电中猛起动/反转 预通电时 超速(反向运行)越程70mm上 用21R检查出反向运行 终端层超速 B C #6不ON D LANDIC装置BD检出 运行中开门时超速 运行中开门时越程60 #6 不能OFF E CARBUS通信异常 F 运行中运行模式异常 继电器动不良休止 门开关时间次数、时间超30次
8 0 MILLNET 异常情报 9 A SV→ M、M→M FD/AJ开始时通讯中断 数据不能写 B 轿厢位置 数据的偏差过大 C 检测出空转 D E F S波特低/PM-MIC 波管制运行 和V-MIC的 通信中断造 成的休止 轿内UP/DNM-MIC 按钮不能和V-MIC之 复位 间通信不良 M-MIC和 V-MIC 通信 数据异常 轿厢按钮卡 住 传感器与载重量信号矛盾 LS11/LS21动作 正在限制减速时强制减速 V-MIC 的EEPROM 数据写入失败 对讲机/紧急警铃用电源电压降低 报警板不能设定 M-MIC内部互换数据异常 V-MIC 的ROM异常 1 MILLNET 通讯中断 2 MILLNET 通讯异常 3 4 5 6 7 变频器与 IF间通讯异常 8 变频器-MIC通信不良 9 LANIC 通信不良 A SV→M、M→M通讯异常(越程) SV→M、 M→M 通讯异常(帧) SV→ M/M→M通讯异常(奇偶) SV→ M/M→M收信存储器溢出 SV→ M/M→M通讯检查错误 SV→ M/M→M通讯母线错误 SV→ M/M→M送信存储器溢出 备份电脑起 动 FD/AJ运行中平层不良 数据不能写入 FD1运行各层 可能选层器数据误差大 偏差 选层器确认运行失败 轿门锁不上 因轿门锁不上而停止 轿门锁没有打开 轿门锁没有打开,进行救出运行 轿门锁没有打开而休止 轿门门锁切断开关不能切断 门光电装置不动作 FD1运行中 照明电源切21R动作异常 断 FD1运行层的数量不够 FD运行中断 CLG/CLS辅助回路不良 #HS 不ON #HS 不OFF FD运行LS201 /101不动作 #BT没有ON B C UCMP异常检测出制止 D UCMP异常检测出停止 E 自动开关 或运行开 关OFF SV-M M-M通信异常(FIFO) F88通信协议异常 (Protocoi) 忘记恢复检查开关/检查日设定值异常 从TLM来的通信数据异常 和TLM的通信中断 AJ运行的测 定值异常 LANDIC运 行结束时 无法确认 停止 #BT没有OFF 向远程监控报警 #F11不ON 自行发电运行判断矛盾 #F11没有OFF 轿厢与对重位置关系检测不良 #6Z不ON V-MIC重启 G的自动调整失败 信息显示AUVIS通讯异常 进行扭矩限制测试 #6Z不OFF(通 过继电器板. 微机控制的信号) 电流确认不能ON 制动器夹紧力异常 侯梯厅呼叫 按钮不能复位 停电检测 运程救出运行指令履历 M-MIC ROM异常 F 系统备份运行开始 称重装置 电压异常 电流确认 不能OFF #6Z不OFF (通过继 电器板微电脑控制 的信号) 检出制动长周期柜异器回路异常 常 M-MIC 重新启动 注:上表中的F0、F1、F2、F5、F7是CP41系统特有的E/C。
常用输入/输出点与线号的对应
控制屏输入点(CP40电梯) SEL=4 设定 00 01 02 地址 2100 2101 2102 Bit 线号 元件 元件 通信 元件 线号 元件 线号 元件 7 FLAT-14 PW #6Z MTLLNET 6 *6 #D222 MTLLNET5 FLAT-20 2IR1D BKI-3/4 #B4 MON 4 FLAT-19 2IR1U BKI-1/2 #6 MON MTLLNET3 *D #1E监控 MTLLNET2 *C #HS监控 MTLLNET1 *B #CLS监控 MTLLNET0 *A CLG监控 MTLLNET电子板 CP40 线号/点 FLAT-16 IF139 (0) MTLLNET BK异常 SD2-1 LS12 AUX-5 #SF1~3 BK控制确立 24V监视 SD1-1 LS11 AUX-4 BK2 INVI-2 BK电压异常BK电压异常 FULL/WEAK(3) (2) INVI-6 Y4变频器磁极确认 RYBM-B2 3IR 设定异常 INVI-5 INVI-7 电源频率异常 INVI-4 BK电压异常(1) INVI-3 Y1变频器电压确认 RYBM-B1 #B4(b) 03 2103 BD变频器 RY变频器过载预报 AUX-3 BK1 AXS-2 地坑、机房急停 Y3变频器输Y2变频器电D222 RYBM-A1 #6(b) 流确认 RYBM-A2 FM-SW 04 2104 轿厢输入点(CP40电梯) SEL=4 设定 14 15 地址 2114 2115 bit 线号 元件 线号 元件 7 MILLNET CAC 6 TAxB-3 光幕 JJ-9 FGS 5 MTLLNET C5C JJ-8 FGF 4 MTLLNET DR6 JJ-7 3D传感器 3 MTLLNET DBD TAxB-3 光幕 2 JH-3 CTL TB1/2-1 安全触板 1 JG-3 OTL JH-3 CTL 0 TB1/2-1 安全触板 JG-3 OTL 电子板 DR13(0) (快速) DR13(0) (正门) 2. GLVF-Ea、IIa、Ha(CP40系统不同部分)
2.1控制屏输入点(GLVF-Ea、IIa、Ha) SEL=4 设定 05 06 地址 2105 2106 Bit 线号 元件 线号 元件 SD2-1 LS21/204 7 6 AUX-12 轿顶 DN SD1-1 LS11/104 5 AUX-11 轿顶 UP SD2-4 LS203 4 AUX-10 轿顶自动 SD1-4 LS1M/103 3 AUX-9 2IR-3B SD2-3 LS202 2 AUX-8 2IR-3A SD1-3 LS102 1 AUX-7 #HS(b) SD2-2 LS201 0 AUX-6 #SF4(b) SD1-2 LS101 型号 IF139 (0) IF139 (快速) M-MIC的LED显示全部配置内容 确认与操作
SEL= 0 1 2 3 4 5 6 8 D E F
SEL与 LED数据编号内容 Bit 7 6 5 调整状态(0.1) 编码器(1.1) 向上运行 向上运行 向下运行 21R(3.0) LS(3.1) LS101 LS102 LS103 管制(3.2) 锁梯 门输入(3.3) OTL CTL DBD 速度阶段Dxxx 测力传感器电压 速度 %载重 速度2进制 Kg载重 0 平时显示 方向、层显示 运行模式¥2180 21R输入 1 调整状态 编码器回转方向 管制模式¥21C8 LS输入 2 MMIC版本号(2进制) 井道中间点 PHASE¥219E 管制输入 数据的编号 3 4 5 LS20X输入 6 门输入(正面) 门输入(背面) LS10X输入 输入点 输出点 指定地址用PMC在3000/3001 BYTE 设定□■话显示2进制 用PMC同步监视,储存的地址数据的值显示为2进制 事件码 4 3 2 1 0 AJ运行 FD运行/完★ 向下运行 马达向上运行 马达向上运行 马达向下运行 马达向下运行 21R-1D 21R-3B 21R-3A 21R-1U LS203 LS202 LS201 自发电 火灾 地震(特低) 地震(低) 地震(高) 安全触板 光电管 开门按钮 关门按钮 运行模式与显示值的对应 SEL=(2.0)或PMC¥2180 (BYTE)确认 (十六进制读取LED)
显示 00 运行模式 完全休止 显示 运行模式 0A 0B 0C OD 0F 10 12 13 14 轿顶手动运行 轿内手动运行 检修运行 远程手动运行 LANDIC运行 地震时低速手动运行 地震时低速自动运行 FD运行 高速禁止休止 显示 运行模式 15 1D 1E 1F 20 21 23 24 25 高速禁止休止开门 故障时最近层平层运行 地震时最近层平层运行 自发电最近层平层运行 火灾管制运行返回中 自发电避难层回归运行 火灾最近层平层运行 浸水管制运行 长物件摇摆躲避运行 显示 运行模式 27 选择器确认运行 28 消防专用运行 29 二次消防运行 2A 2D 2E 2F 32 33 AJ运行 临时运行 专用运行 VIP运行 驻留运行 VIP层返回 显示 运行模式 37 39 3A 3C 带司机运行 位置开关确认 防范运行 全自动运行 01 运行开关OFF,不能开关门 02 禁止起动停止,不能开关门 03 起动禁止休止,可以开关门 04 运行禁止休止,可以开关门 06 远程手动模式休止,仅门动作 07 慢车轿顶模式休止,仅门动作 08 慢车轿内模式休止,仅门动作 09 安装运行 轿厢位置P0S值
CP41常用输入/输出点与线号的对应
GLVF-Eb
控制屏输入点 (CP41系统机型) SEL=4 设定 01 02 03 04 05 06 地址 2101 2102 2103 2104 2105 2106 Bit 线号 元件 线号 元件 线号 元件 线号 元件 线号 元件 线号 元件 7 #D222 SAF-28 #SF IN3-8 地坑急停 IN1-4 #36(b) SAF-29 2IR-3A SD-10 LS-AD 6 厅门或#SF SAF-27 #SF4(b) IN3-7 IN1-3 PW SAF-30 2IR-3B SD-4 LS-AU 5 SAF-21(*D 自动轿顶 IN3-6 IN1-2 #B4(b) DS-11 LS21 SD-9 LS203 4 SAF-20(*C HS↑平层外 IN3-5 3IR IN1-1 #6(b) DS-5 LS11 SD-3 LS103 轿门 DC24V(C1+) IN3-4 FMS IN2-3 自发电供电 SAF-38 SD-8 LS202 3 SAF-19(*B 2 SAF-23(*G 安全钳 Vm(CA+) IN3-3 BK3 IN2-2 火灾管制信号 SAF-37 SD-2 LS102 1 BKC-4 BK VDC IN3-2 BK2 UPS-2 ABD SAF-36 SD-7 LS201 #6 IN3-1 BK1 UPS-1 PWAB SAF-35 #SH(b) SD-1 LS101 CP41 (V-MIC) 0 BKC-3 型号 CP41 (M-MIC) SAF-24(*I SAF-22(*E 24V电源监视 24V电源监视 轿厢输入点(CP41电梯) SEL=4 设定 14 15 地址 2114 2115 bit 线号 元件 线号 元件 7 D30B 6 FWD24 5 TAxB-3/JJ-10 4 TB1/2-1 安全触板 JJ-10 3 MTLLNET DR6 JJ-9 FCS 2 MTLLNET DBD JJ-8 FGS 1 JH-3 CTL JJ-7 3D光幕 0 JG-3 OTL JJ-6 电子板 DR13(0) (正门) 光幕 变频器事件码附加信息
CP41 V-MIC报警原因E/C:29 b时,附加信息(INF0)对应值 INFO值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 事件码解释 瞬时过电流 电流传感器AD转换值范围异常 U.V.W相过电流 DC段电压超过了设定值 马达旋转数超出了设定值 检测出编码器PG1断线 EN1与EN2矛盾 IPM的Fo信号ON 散热器温度(THR1)过热异常 装置内部温度(THR2)过热异常 控制中EN端子OFF后过了0.2秒 RAM内保持的设定数据的校对和异常 速度控制程序造成 EEPROM设定参数的范围异常 英文缩写名称 IOC IOCA OC1 OV OS PG fault EN fault IPM fault OH1 OH3 POE SUM ASR EEP INFO值 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 事件码解释 有一定以上的电能再生,电压却不上升 制动晶体管不ON 制动晶体管一直ON PG1的Z相的断线或反接 AN1的外部速度指令输入的断线检出 电子热动作 热敏电阻THR1断线检出 热敏电阻THR2断线检出 散热器温度(THR1)过热预报 装置内部温度(THR2)过热预报 载荷补偿中的控制异常(速度为固定值以上 英文缩写名称 DBR WRN DBR NC DBR BD PGZ AN1 ETH THR1 THR2 OH1F OH3F UBLV UBLP PW24 BKUP 载荷补偿中的控制异常(90度以上旋转 24V电源监视信号不ON 上次电源复位时,保存到EEPROM动作失效 M-MIC的LED显示全部配置内容 确认与操作
SEL= 0 1 2 3 4 5 6 速度阶段Dxxx 速度 速度2进制 0 平时显示 方向、层显示 运行模式¥2180 21R输入 1 调整状态 编码器回转方向 管制模式¥21C8 LS输入 2 MMIC版本号(2进制) 井道中间点 PHASE¥219E 管制输入 数据的编号 3 4 5 LS20X输入 6 门输入(正面) 门输入(背面) LS10X输入 输入点 输出点