110kV电胶线 1号4.2.9.2标志牌的参数 芅参数 肇A(高) 芈A1 莅B(宽) 薁种类 蝿甲 肆100 蒅90 莂200 螅4.2.9.3标志牌的字体采用:白底红宋体字。
薅4.2.9.4安装规范:安装于控制箱门上醒目处。
葿4.2.10 0.4kV低压配电室回路标志牌
衿4.2.10.1标志牌的制图标准
薄 羁B1 膇183 110kV电胶线 1号 4.2.10.2标志牌的参数 薄参数 A(高) A1 B(宽) B1 袀种类 甲 30 24 80 74 4.2.10.3标志牌的字体采用:白底红宋体字。 4.2.10.4安装规范:安装在相应回路操作把手上方就近位置,面向操作人员。 4.3电力(电缆)线路
4.3.1线路名称、杆号标志牌 4.3.1.1标志牌制作标准
110kV电胶线 1号
4.3.1.2标志牌的参数 参数 A(高) 电压 220kV 400 35-110kV 6-10kV 320 260 A1 370 290 240 A2 245 190 170 B(宽) 500 400 320 B1 470 370 300 4.3.1.3标志牌的字体采用:白底红宋体字。 4.3.1.4线路名称、杆号标志牌安装规范
(1)线路每基杆塔必须悬挂线路名称、杆号牌;
(2)相邻近(100米以内)平行线路及线段的每基杆塔、交叉跨越线路交叉点两侧(各两基)杆塔必须悬挂线路名称、杆号和色标牌; (3)跨越公路的两侧杆塔上,面向公路;
(4)110kV及以上电压等级线路悬挂高度距地面5-12米,110kV以下电压等级线路悬挂高度距地面高度不低于2.5米,面向小号侧;
(5)同杆架设的多条线路,可采用带色标标示牌以示区别。 4.3.2线路名称、杆号色标标志牌
4.3.2.1标志牌制作标准与4.3.1.1要求基本相同。 4.3.2.2标志牌的参数 参数 A(高) A1 A2 B(宽) B1 电压 220kV 400 370 245 500 470 35-110kV 320 290 190 400 370 6-10kV 260 240 170 320 300 4.3.2.3标志牌的字体采用:颜色标志为标志牌底色,采用白宋体字。 4.3.3线路(母线)相位标志牌 4.3.3.1标志牌制作标准
1号联变220kV侧 201开关
4.3.3.2标志牌的参数 参数 电压 220kV 35-110kV A 340 200 D 300 160 4.3.3.3标志牌的字体采用:A相为黄底白宋体字,B相为绿底白宋体字,C相为红底白宋体字。
4.3.3.4线路(母线)相位标志牌安装规范 (1)起始杆塔毎相; (2)终端杆塔毎相;
(3)换位杆塔及其前后第一基杆塔毎相; (4)导线悬挂点的左旁或右旁;
(5)线路相位标志牌悬挂在龙门架醒目处,至少两端各挂一个。
(6)母线相位标志牌悬挂在母线分段两端,中间有龙门架应适当悬挂。 4.4 GIS装置标示牌 4.4.1 GIS装置开关、刀闸、接地刀闸、母线等一次设备,制图标准和参数同4.2.2开关标志牌(若刀闸、接地刀闸标志牌安装位置有效面积较小,可以适当调整其标志牌的尺寸),注意:开关、刀闸、母线标志牌的字体为白底红宋体字;接地刀闸标志牌的字体为白底黑宋体字。 4.4.2 GIS控制屏
4.4.2.1 GIS控制屏屏眉,按屏眉要求进行制作标志。
4.4.2.2 GIS控制屏内的开关、刀闸、接地刀闸的控制把手标志牌。 (1) 标志牌制作标准
1号联变220kV侧 201开关
(2)标志牌的参数 参数 A(高) A1 B(宽) B1 种类 甲 60 54 90 84 (3) 非接地刀闸标志牌的采用:白底红宋体字;接地刀闸标志牌采用:白底黑宋体字。
(4) 安装规范:安装在相应回路操作把手就近位置,面向操作人员。
5电气管辖区域安全标示牌 5.1按《电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号)中附录I标示牌式样要求制作。
5.2安全标示牌的具体内容参照《电力生产企业安全设施规范手册》(2001年12月版本)要求制作。
5.3安全标示牌应符合《安全警示牌管理规定》(齐鲁石化分〔2008〕91文)的要求。
5.4安全标志牌采用PVC材质。
6 附则
6.1 本规范适用于中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司和中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司及接入齐鲁石化电网的其他用户。 6.2 本规范由公司动力计量部负责解释。