好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

440T锅炉水压试验专项施工方案(除盐水+湿法保护) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

李家湾B区动迁安置房(1号楼)平基土石方工程爆破施工方案

十三、文明施工和环保注意事项

13.1、水压试验后的废水排入临时水箱,经上水泵引回工业消防水池站进行回收。 13.2、加药品人员应佩戴好防护用品,药品统一存放,并拉设警戒绳,挂牌明示。 13.3、水压后,收集试压过程使用的临时性材料,归类存放或统一处理。 13.4、现场做到工完、料尽、场地清。 十四、重大危险因素识别与控制 序号 工序流程 危险因素分析 防范措施 1 加药 氨水、联胺等化学品飞溅到全程带好防毒面具和防护服、皮肤或眼、鼻,造成化学伤害 手套。 探头板、架板绑扎不牢;脚严禁有探头板、架板绑扎2 临时脚手架搭设 手管搭设时扣件松扣或未拧紧不牢或不绑的现象发生;扣件发生坠落 独立行动发生高空坠落 对设备进行敲打检查造成设备爆管伤人 高空坠落 要拧紧,无松扣现象 必须两人及以上相互监护 3 水压检查 4 水压检查 严禁对设备进行敲打检查 5 高空检查 高空检查必须正确使用安全带 超压试验时,在受热面上不得进行任何检查 进行水压试验时,不得站6 水压检查 超压试验时,发生伤人事故 7 水压试验检查 水压漏点伤人 在焊接堵头的对面和法兰、阀门的侧面 水压时验升压速度控制在8 升压试验 升压速度太快,对设备造成损害 0.3MPa/min之内,超压时验时,升压速度控制在0.1MPa/min之内

18

李家湾B区动迁安置房(1号楼)平基土石方工程爆破施工方案

9 水压试验 通讯信号不清晰或外来信号干应有可靠的通讯联系,对讲机扰影响通讯 使用前对号 与电有关的设备安装、拆除等工作应由电工人员负责 2#炉周围及试压泵周围应非操作人员和监护人员进设围栏、并挂警告牌,非操作人员及检查人员严禁入内,水压试验的检查人员和操作人员应对水压试验系统熟悉。组织专题交底,并做好记录。 10 施工用电 非电工人员接线,造成触电 11 水压试验 入施工现场对水压试验的系统进行误操作

十五、水压试验有关附件

1、 水压试验系统图(含水压压力升降曲线图); 2、 水压试验封头强度计算表; 3、 水压试验过程压力记录表; 4、 锅炉顶板梁垂直挠度测量表。

水压试验封头强度计算表

按照火力发电厂汽水管道设计技术规定DL/5054-1996 C.5,封头、堵头壁厚计算节中(P.139-142),内堵式堵头壁厚计算公式

Sc=K′Di

P?????t

式中:

Sc—堵头壁厚,mm;

P—水压试验压力,取P=18.625MPa;

19

李家湾B区动迁安置房(1号楼)平基土石方工程爆破施工方案

???t—许用应力,取Q235钢在20℃下的???t=124MPa;

Di—管子内径;

K′、??—与堵头结构有关的系数,取K?=0.4,

??=1.05;

省煤器进口集箱连接高压给水管处(φ273×28)堵头强度计算: Di =273-2×28=217mm。 将数据代入公式中得

18.625Sc=0.4×217×

124?1.05 =32.83mm

堵头实际厚度为40mm>Sc,符合要求。

20

440T锅炉水压试验专项施工方案(除盐水+湿法保护) 

李家湾B区动迁安置房(1号楼)平基土石方工程爆破施工方案十三、文明施工和环保注意事项13.1、水压试验后的废水排入临时水箱,经上水泵引回工业消防水池站进行回收。13.2、加药品人员应佩戴好防护用品,药品统一存放,并拉设警戒绳,挂牌明示。13.3、水压后,收集试压过程使用的临时性材料,归类存放或统一处理。13.4、现场做到工完、料尽、场地清。十四、重大