拉接。

4)地上墙体模板:采用拼装式大模板,由1500 mm、1200 mm、900 mm、600 mm、300 mm宽的标准板块用专用连接器组合拼装而成。该体系模板分内模、外模和角模,内模高2750 mm(内模高度=层高-板厚+50 mm〈墙上口浮浆厚度〉),外模高2850 mm(外模高度=层高+50 mm),面板采用6 mm厚的冷轧钢板,边框采用7 mm厚热轧带肋型钢,主肋采用3 mm厚的钢板冷弯成U形,并与面板焊接形成箱形截面,次肋采用5 mm厚的扁钢,背楞采用两个8#槽钢并用。

穿墙螺栓采用Ф32变径螺栓,免用穿墙套管,水平最大间距为1200 mm。

为了保证模板接缝处的平整度,使砼表面无明显模板拼缝,解决模板接缝处漏浆的问题,取消大模板与大模板和大模板与角模之间的接缝安装间隙,让其在保护层中调整,所有模板横向接缝均采用企口连接,接头处加海绵条。 (2)楼板模板:

面板采用15 mm厚的防水胶合板,次龙骨用50×70 mm白松木方,间距400 mm,主龙骨用70×100 mm白松木方,间距950 mm。为满足板面平整度的要求,全部木方用压刨将接触板面的一侧刨平。 阴角单独配制阴角模,阴角模与墙面相接处夹5 mm厚海绵条。模板缝隙用胶带封严。

竖向支撑采用碗扣式脚手架,立杆间距950 mm,上面设可调顶托,设

三道水平杆。 (3)柱模板:

1)圆柱模板采用定型钢模板,面板为4mm钢板,竖向边框弧形,边框及弧形加强肋均为6mm钢板,竖向加强肋为-50×5扁钢,边框四周设椭圆孔作组合连接用。

2)矩形柱模板采用钢覆面竹胶板可变截面模板,根据柱净高按标准长度配置,采用螺栓连接成整体,无需另设柱箍。施工时,可根据柱子尺寸调节模板尺寸,先两两拼装,然后用塔吊吊装,板缝间贴单面胶条,检查完垂直度及截面尺寸后,拧紧全部螺栓。

3)楼面浇筑混凝土时,柱子四边预埋Ф12钢筋环,用来调节柱的垂直度及固定模板。 (4)梁模板:

梁模板采用防水胶合板,次龙骨用50×70 mm白松木方,间距400 mm,主龙骨用70×100 mm白松木方,侧模及底模用Ф48×3.5 mm钢管配可调支撑。当梁高大于700 mm时,在距梁底2/3高度处加一根Ф12的对拉螺栓。梁柱节点采用定型节点模板。 (5)门、窗洞口模板: 门、窗洞口使用工具式模板。 (6)楼梯模板:

1)将楼梯踏步用钢板和槽钢加工成定型模板。

2)为了使楼梯踏步达到清水砼的要求,减少湿作业,而且又便于成品防护采用如下措施:楼梯踏步的阳角埋设∠30×3角钢而成为永久钢护角,并加焊一根ф10钢筋作为防滑条。砼浇筑完成后再对踏面进行二次抹面压光即可。 (7)阳台模板: 为了使同种阳台尺寸一致,上下通线,用钢板和角钢分别制成定型的底板模板和栏板模板,以保证砼表面光滑

10967123458平整,阴阳角顺直。 (8)电梯井模板: 为确保电梯井模板的施工质量,保证电梯井内壁的垂直平整,故此部位模板采用整体特制筒模。电梯井外模同

脱模收缩示意1.模板2.钢性角模3.连杆4.连杆5.螺杆6上节点7.下节点10.跟进平台8.中心轴9.滚轮电梯井筒模示意墙体模板,筒模与外侧模板用穿墙螺栓拉接。详见右图。

5.4.2支、拆模工艺流程:

设计模板图 → 模板拼装 → 刷脱模剂 → 弹模板位置控制线(距模板500 mm)→ 模内杂物清理 → 墙体复线 → 找平或铺胶条 → 钢筋、管线、盒、洞预埋隐检完毕 → 支外侧模板 → 安装穿墙螺栓 → 支内

侧模板 → 支钢管斜支撑 → 调整加固模板 → 预检模板并签字 → 砼浇筑 → 养护 → 检验砼强度 → 拆模申请 → 审批申请 → 拆模 → 修整模板 → 刷脱模剂 → 码放模板 → 进入下一循环。

5.4.3支模质量要求:

(1)模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 (2)模板的接缝不大于2 mm。

严格按长城杯检查要求,高于国家质量验收标准,验收模板的实测允许偏差如表所示。

模板安装允许偏差(mm) 项次 1 2 项 目 轴线位移 基础 墙 允许偏差值(mm) 检查方法 5 3 ±3 基础 墙 ±5 ±2 2 3 2 尺量 水准仪或拉线尺量 尺量 直尺、尺量 2m托线板 2M靠尺、楔型塞尺 标高 3 4 5 6

截面尺寸 相邻两板表面高低差 垂直度 表面平整度

5.4.4技术措施:

(1)由于该工程工期紧,施工进度快,模板数量按施工部署要求进行配备,满足流水作业。

(2)模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度,特别注意外围模板、电梯井模板、楼梯间等处模板轴线位置正确性。

5.4.5模板拆除:

(1)模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。 (2)侧模板拆除时,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,即可拆除。

(3)底模板拆除时混凝土强度必须达到100%。抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度应达到70%以上。

(4)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。

(5)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理,大模板配件集中堆放在指定地点,以防丢失。

5.5混凝土工程:

该工程主体结构混凝土均采用泵送商品混凝土,由混凝土输送车运送至施工现场,混凝土地泵(地下部分混凝土施工时配泵车)泵送至浇筑部