好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

循环水泵技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

项目名称:

设计单位:

需 方:

循环水泵技术规范

------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----

2016-11-20

1. 总则

1.1 本技术规范书适用于XXXXXXXXXXXX新增加机力冷却塔工程中的循环水泵,它提出了该系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并没有对所有技术细节作出规定,也未具体引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果需方有除本规范书以外的特殊要求,应以书面形式提出,并对每一点都作详细说明,载于本规范书之后。

1.4 如投标方没有以书面对本规范书的条文提出异议。那么需方可以认为投标方提出的产品完全满足本规范书的要求。

1.5 本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 2.设备环境条件

2.1布置位置:循环水泵房内 2.2安装地点:山西省河津市 2.3 室外环境条件

平均海拔: 376.0m 年平均气温: 13.6℃ 极端最高温度: 42.7 ℃ 极端最低温度: -18.9 ℃ 主导风向: 东南风 年平均降雨量: 553.9mm 最大积雪深度: 18cm 最大冻土深度: 43cm

- 1 -

------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----

湿球温度: 26.0OC 3.技术规范 3.1 设备数量:

循环水泵五台。 3.2设计条件

3.2.1设备的安装地点

水泵布置在循环水泵房内。 3.2.2配置、技术规范和输送介质:

输送介质:水。 3.2.3设备参数:

(1)循环水泵 数量:3台,2用1备 流量:Q =1500m3/h 扬程:H=0.32MPa

必须汽蚀余量:<5.5m 效率:η>75% (2)循环水泵 数量:2台,1用1备 流量:Q =500m3/h 扬程:H=1.00MPa

必须汽蚀余量:<10.5m 效率:η>75% 其它:变频电机 3.3现场情况

交流电源供电电压: 380V; 3.4 技术要求

3.4.1 投标方所提供的设备必须是技术先进、经济合理,成熟可靠的产品。具有较高

的运行灵活性,能适应机组变工况的要求。

3.4. 2设备在各运行工况范围内的流量、效率等不允许产生负值的偏差,在运行点

的全扬程的正偏差不超过5%,必须水泵汽蚀余量不允许有正值的偏差,并在各种工况下均能安全、经济、高效地运行并有良好的汽蚀性能。

- 2 -

------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----

3.4. 3设备设计点(即最高效率点)将落在上述两种运行工况之间。

3.4. 4水泵的设计及结构应允许电动机在各种运行条件下全压和80%电压下直接启

动,并能正常运行。要求电动机能够连续热启动。 3.4. 5水泵轴系的临界转速至少避开工作转速正负15%以上。

3.4. 6设备的设计及结构应允许电动机在各种运行条件下全压和80%电压下直接启

动,并能正常运行。要求电动机能够连续热启动。 3.4.7水泵转子的第一临界转速不应低于工作转速的125%。

3.4.8 水泵的转子及其主要的旋转部件都应进行静平衡试验。静平衡精度不低于

GB9239中的G6.3级。轴承处的振动值应符合JB/T8097的规定。投标方应向需方提供允许的运行振动幅限。 3.4.9电机性能说明

3.4.9.1 电动机的设计与构造,应与被驱动设备的运行条件和维护要求相一致。 3.4.9.2 200kW及以上的电动机采用10kV的电压等级, 小于200kW的电动机额定电

压采用380V。当频率为额定,且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机应能输出额定功率;当电压为额定,且电源频率与额定值的偏差不超过±3%时,电动机应能输出额定功率。

3.4.9.3 电动机适合全电压起动,电动机应保证在80%额定电压下平稳启动,对10kV

电动机应能在65%额定电压下自启动,对380V电动机应能在55%额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏,并假定电动机在切换前是满载运行。

3.4.9.4 电动机启动电流倍数不大于6.5倍额定电流。电动机应有一个允许的转子堵

转时间,它等于或大于电动机和从动设备的加速时间。

3.4.9.5 10kV电动机应设置防结露加热器,电加热器应采用380V三相。 3.4.9.6 电动机防护等级为IP54,其绝缘等级为F级,并以B级温升考核。 3.4.9.7 电动机定子绕组接线为Y接线,引出三个接线端子,主接线盒的大小应能满

足1.67倍电动机额定电流相应截面电缆的正常引入。电动机应有2个接地端子,应在相反的两侧接地。

3.4.9.8 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。 3.4.9.9 电动机的噪声和振动应符合国标。 3.4.9.10 电动机出线盒方位应按需方要求。 3.4.10 仪表和控制要求

3.4.10.1 投标方随主设备所供的就地仪表和监测元件必须符合国际标准,且规格要

齐全,检测元件的选择应符合监视控制系统的要求。不得选用国家宣布的淘汰产品。并根据安装地点的要求,满足防爆、防火、防水、防腐、防尘的有关要

- 3 -

------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----

求。

3.4.10.2 投标方应提供其供货范围内有关的所有必需的仪表。并应列出所有由投标

方供货的仪表的清单,并写明它们的型式、规范、数量、用途、制造厂与型号。 3.4.11 设备材质要求

3.4.11.1 投标方对设备与附件材料的选择负有完全责任,应合理地选择本体和辅机

的材料,材料的使用应和设备各零部件的使用条件相适用。

3.4.11.2 投标方应按有关国标或制造厂选用的标准标出主要零部件材料牌号,当没

有这些牌号时,应标明材料制造厂家,材料的物理特性、化学成分。 3.4.11.3泵的主要零部件应进行必要的工厂试验,试验报告提供给需方。重要部件

的焊接应提供无损探伤和热处理检验报告。

3.4.11.4对主要零部件的材料选用,投标方根据需要可在投标文件中给以说明。

主要零部件材料表: 序号 1 2 3 4 5 6 零件名称 材料名称 标准代号 3.5设备技术规范(投标方填写)

本技术数据表格由投标方填写,投标方可根据其所供应的设备作必要的修正和补充,并予以说明。

水泵技术规范(投标方填写) 型 号 型 式 流 量 扬 程 效 率 必需汽蚀余量 转 速 泵级数 最小流量 外壳设计压力 m3/h m % m r/min m3/h MPa - 4 -

循环水泵技术规范

------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!项目名称:设计单位:需方:循环水泵技术规范