好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力施工三措一案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力施工三措一案

审 核: 批 准:xxx110kV变电站增容工程

土建施工三措一案

编制:

技术措施、组织措施、安全措施

施工方案

审 核:

批 准:

2017年2月20日

电力施工三措一案

1、工程概况

xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务

根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站内与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织

为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行了分工,明确各自的职责:

3.1 前期现场勘查负责人: xx 3.2 现场土建负责人: xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措

4.1组织措施:

工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置:

设备配置: 水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备 预计土建工期: 60个有效工作日。 4.2技术措施:

4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实

电力施工三措一案

可行的新材料、新工艺等。

4.2.2 基础施工

基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中应控制好以下几点:

(1)混凝土配合比设计和原材料质量控制每盘混凝土所用的水泥与配合比要严格一致;新拌混凝土须具有极好的工作性和粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。原材料产地必须统一,所用水泥尽可能用同一厂家同一批次的;砂、石的色泽和颗粒级配均匀。

(2)模板采用现场制模的方式施工,需要根据基础实际情况进行模板制作,模板必须具有足够的刚度,在混凝土侧压力作用下不允许有一点变形,以保证基础的几何尺寸均匀、断面的一致,防止浆体流失;对模板的材料也有很高的要求,表面要平整光洁,强度高、耐腐蚀,并具有一定的吸水性;对模板的接缝和固定模板的螺栓等,则要求接缝严密,要加密封条防止跑浆;固定模板的拉杆也需要用带金属帽或塑料扣,以便拆模时方便,减少对混凝土表面的破损等等。

(3)养护:混凝土如养护不当,表面极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用土工布或塑料薄膜覆盖,进行保湿养护。

4.3安全措施:

4.3.1 进场前必须对全体施工人员进行安全培训,认真学习《安全法》、电力《安规》和省电力公司六个十条重点安全措施及职业健康安全管理体系文件的规定,并遵照执行。

4.3.2 工作人员的劳动防护用品合格、齐备。施工场所及施工车辆配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。现场使用的安全工器具:安全带、安全帽、竹梯等合格并符合有关要求。

4.2.3 施工负责人在工作前必须办理工作票(第二种工作票及施工作业票)许可手续,每天开工前办理开工手续,收工时办理收工手续,同时必须认真地向每一个施工人员告知,现场的安全措施,特别是允许工作的施工范围及带电部位。

设置安全围栏

开工前,将带电部分区域设置安全围栏封闭,2#主变、110kV右侧区域因无基础施工,采用墙板将其区域封闭,预留检修通道,35kV、1#主变及110kV左侧区域因有基础施工,设置硬质安全围栏,并用铁丝绑扎固定,在施工时,经运行人员同意,才能打开施工。

电力施工三措一案

具体围栏场地布置见附图。

户外构架基础施工时,在施工区域四周用硬围栏作好围护并悬挂“止步,高压危险” 标示牌,在靠近站内道路侧留进出口并悬挂“从此进入”标示牌,在施工地点适当处由值班人员悬挂“在此工作”标示牌。

在以上的安全措施全部完成并通过相关责任人的检查后,方可开工。施工中施工人员未经相关责任人的许可严禁随意挪动、拆除安全措施。各类作业人员还应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。

任何人进入生产现场,应戴安全帽,杜绝习惯性违章。

4.3.4 电气工具和用具应由专人保管,定期进行检查。使用时,应按有关规定接入漏电保护装置、接地线。使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的不准使用。临时电源及电焊机接线柱应采取触电防护措施。

4.3.5 在带电设备区场内运输时,长物件如:钢筋、木料等,要呈水平搬运,并要注意与带电设备110kV保持3M及以上的安全距离。设备吊装时,要有专人指挥,施工人员应密切配合,避免发生事故。

4.3.6 梯子应坚固完整,梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工作、材料攀登时的总重量,硬质梯子的横木应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设限高标志。梯子不宜绑接使用。在户外搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。在变电站的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用金属梯子。在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

4.3.7 在施工中,工作负责人,安全员要把好安全质量关。如发现有违章作业者,必须严格制止。令其改正,不听者令其退出现场,并按宜昌供电公司颁布的有关条例对其进行处罚。每日收工,应清扫工作地点。 5.危险点分析与控制

5.1危险点分析与控制

电力施工三措一案

作业项目 危险点 防范措施 1.严禁使用无生产厂家许可证及鉴定合格证书的安全防护用品、用具。 2.安全防护用品、用具应定期进行试验,使用前进行外观检查。 1. 施工机具要求工况良好,严禁带病作业。 2. 严格执行机械管理制度,定期检修,维护和保养。 1. 认真执行三级安全教育,做好施工前“三交“三查”工作。 2. 严格安全考试制度,考试合格持证上岗。 3. 实行专人监护。 4. 做好资质审查和体能检查工作,禁止职业禁忌者或其他不合要求者上岗。 1. 使用合格的电源配电箱,并可靠接地。 2. 装设合适的漏电保护器,合理级配,禁止用其他金属丝替代熔丝。 3. 内部接线正确,无裸露带电导体。 4. 在指定的位置接电源,严禁私接乱接。 安全用品、用具安全用具 不合格,造成人员伤害 机械设备未按计划检修,带病作施工机械 业造成机械伤害。 未经三级安全教育,不懂安全防护和安全操作知识,造成人身伤害。 “三工”管理 施工电源管理不施工电源 规范,造成人员触电事故。 5.2本工程开工前必须订立工程安全合同。 6.环保措施

6.1 生产性作业活动产生的废弃材料、渣土、粉尘等,作业人员应在当日工作结束时,将现场清扫干净,将废弃材料、渣土、粉尘等收集放至指定地点,不得随意丢扔。有回收价值的废弃材料应分类另外放置。

6.2 设备、装置、器件或其它物品的包装材料,在拆包时由相关部门负责分类回收,无害处理,防止或减少环境污染。 7.现场文明施工

7.1 基本要求:

7.1.1 任何人到达施工现场,必须按要求穿全套工作服,戴工作牌,按要求戴安全帽:工作负责人戴红色V型安全帽;工作班成员戴蓝色V型安全帽;外协人员戴白色V型安全帽。工作服袖口需扣好,着装需整洁,正确佩戴劳防用品。进入工作区域,站、坐、行等姿态文明,不得从事与工作无关的事,严禁嘻笑打闹、聚众聊天。

7.1.2 开工前,工作人员不得在控制室或值班室逗留,应到休息室或指定位置休息;午间休息时,工作人员不得在控制室或值班室逗留,避免干扰运行值勤班人员工作,应到休息室或指定位置休息。

7.1.3 开工前,应检查施工现场的安全措施是否完备可靠;严格执行“三交待”,双方签字确认。

电力施工三措一案

电力施工三措一案审核:批准:xxx110kV变电站增容工程土建施工三措一案编制:技术措施、组织措施、安全措施施工方案审核:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6994s8mf407g2499ip734mu7526kg600fmk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享