气体燃烧器安全控制要求

一、 介绍

1. 这里旨在描述所需的基本燃气燃烧器安全功能

在大多数建筑石膏厂和石膏板厂的自动化气体燃烧器和符合EN 746第2部分:1997(在欧洲和世界其他地区,不包括美国)或NFPA 86:2003(美国境内)。所有这些功能都需要在1200KW以上的燃烧器上使用。

此外,所有此类燃烧器应满足其中一个标准也可能有地方或国家要求,高于这些标准,当地工厂必须确保合规。除此之外,可能还有其他影响燃烧器安全的工艺相关功能。 二、硬件要求

燃烧器安装必须包括以下设备项目。每一个项目都必须经过认证,以便在燃气燃烧器系统中使用,达到规定的适当标准在EN 746或NFPA 86中。 2.1手动气体隔离阀

一个手动气体隔离阀,安装在主燃气供应和燃烧器燃气机组之间。 2.2气体减压阀

如果局部压力调节阀安装在天然气阀组和任何下游设备的额定值均不足以承受气体管线压力,则必须使用尺寸正确的泄压阀 安装在压力调节器的下游,将多余的压力排放到大气。另一种方法是使用过压切断(OPCO)在预先确定的超压下关闭下游的

阀门限值,低于下游设备的额定值。这个排气阀必须位于建筑物外的安全排气口位置。 2.3主气体安全切断阀

主供气和燃烧器之间需要串联安装两个燃气安全切断阀。 阀门应采用以下方法之一来证明密封性选项:

a)“压力证明系统”-一种专有阀门验证系统,该系统使用排气阀首先将“安全切断阀”之间的空间排放到大气中(或排放到燃烧室中,前提是排气量很小),然后检查空间压力是否上升到设定值以上。其次,系统被加压,要么使用一个小阀门来引入上游压力,要么使用装置中的小泵。然后,阀门之间的空间压力不得低于设定值。

b)“双阻塞和通风系统”尺寸合适的排气阀

这将允许两个主要气体“安全切断阀”之间的空间在关闭时排放到大气中。

(NFPA 86)至少有一个气体“安全切断阀”必须有“关闭开关证明” (EN 746)要求两个主阀都有“关闭证明” “开关”和排气阀应具有“开关打开证明”。 排气口必须排到建筑物外的安全位置。 2.4高气压开关

安装在最终压力调节器的下游。根据燃烧器的工作极限进行设置 2.5低气压开关

安装在燃烧器供气装置上。根据燃烧器的工作极限。(仅限NFPA 86) 2.6引燃气体安全切断阀

两个引燃气体“安全切断阀”串联安装在供气装置和引燃燃烧器之间。 2.7助燃空气流量证明装置 可选择性要求:

a) 静态空气压力传感,可以证明它提供令人满意和可靠的流量证明。它应该安装在燃烧器燃烧空气供给中的任何挡板的下游。 b)流量传感器或压差装置(NFPA 86燃烧空气管道中的固定孔上方)

在任何一种情况下,必须在每个燃烧器启动顺序之前检查设备是否正确指示无流动状态。

2.8通风安全装置(仅NFPA 86)

如果风机对燃烧器及其相关系统的运行至关重要,则风机的运行应经过验证并联锁。例如:

排气或引风机,可通过压力开关证明。开关的位置应确保系统中的任何气流调节器不会影响其检测不安全状况的能力。如果没有气流调节器,风扇的辅助触点,或变速风扇的转速装置可以使用。 2.9低火位开关

一个安装在燃气燃烧率控制阀上的限位开关,用于在燃烧器启动时显示该阀处于点火的低火位置 2.10火焰防护装置

至少1个火焰检测装置安装在燃烧室的一个位置,该装置可以验证燃烧器是否点燃。

轨道式燃烧器可能需要一个以上的火焰传感器来覆盖燃烧器的整个

区域,在这种情况下,所有传感器必须记录一个火焰。

由于不同燃速下的火焰传播长度,单个火焰燃烧器可能需要1个以上的火焰传感器,在这种情况下,任何一个传感器可见的火焰都足以确定存在火焰。

一些燃烧器可为引燃火焰和主火焰安装单独的火焰传感器。在其他情况下,如果在进行主火焰检查之前关闭引燃气流,则可将相同的火焰传感器用于两种工作。对于预期连续运行超过24小时的应用程序,那么火焰扫描仪必须是自检型的。 2.11燃烧风扇运行证明

燃料燃烧所需设备上的电动机起动器应联锁至燃烧安全电路(仅NFPA 86)。这应通过辅助触点进行,或在变速电机的情况下,通过旋转开关。

2.12工艺空气流量

如果燃烧气流需要来自排气扇或再循环风机的空气,则应在点火前进行验证。

2.13超温装置

高温跳闸装置必须安装在燃烧室或燃烧器下游的过程中。 2.14条。空燃比控制

如果燃烧器的特殊设计需要固定的燃烧空气流量,则无需改变燃烧空气流量。

如果燃烧器的特殊设计要求空气流量相对于气体流量变化,则需要一个根据燃料流量调节空气流量的系统。这可能包括:

a) 助燃空气风门之间的机械连接和燃气燃烧率控制阀 b) 压力比例系统燃烧空气压力通过燃烧空气管道中的固定

孔口引起燃烧空气激活气体压力调节阀的隔膜,以提供正确的气体比例

c) 一个电子连接的气体和空气控制系统,包括通过阀位监控

或气体和空气流量测量进行确认的超前/滞后控制。 d) 燃烧空气风扇转速的电子变化,以控制空气流量与测量气

体流量的正确比率。这可用于调整机械连接系统中的比率。这只适用于气体和空气流动的地方如果燃烧器与燃料比发生不安全的测量,则关闭燃烧器。 2.15燃烧器顺序控制器与安全联锁。

根据EN 61508,采用专用燃烧器控制(基于凸轮定时器或微处理器)或特定“安全PLC”硬接线包括适当的预吹扫点火安全计时器。 三、 燃烧器硬接线联锁装置

燃烧器安装中必须包括以下联锁装置。

不遵守这些联锁装置的任何一个都必须导致主气体和先导气体“安全切断阀”关闭,如下所述。

一般来说,在这些联锁装置发生故障后,燃烧器的重启只能通过操作员的动作来实现。EN 746和NFPA 86中详细说明了一些特殊情况,允许有限数量的自动重启。

3.1主气体“安全切断阀”泄漏试验

对于在主气体“安全切断阀”之间安装有专用阀门验证系统的装置,