好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电网接地系统考评检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电网接地系统考评检查表

位: NO.226 序 考评内容及查证方法 号 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求 1)同一台发电机,同一台变压器供电网络中,不应采用两种不同制式的保护方式 2)PE线所用材质与相线(S)相同时,PE线最小截面1 S’ 要求: S≤16,S’=S;16<S≤35,S’=16;S>35,S’=S/2 3)TN系统中,所有用电设备的外露可导电部分必须用PE线或PEN线与电力系统的接地点相连接,不准15 漏接、错接、混装 各接地装置的电阻检测合格,TN系统工作接地低于2 4Ω;低压线路每处重复接地电阻应低于10Ω; 电力设备接地电阻不超过4Ω TN系统重复接地布设合理 1)架空线路干线和分支线的终端以及沿线每1km处,3 应重复接地;在每个建筑物或车间的进线处,应重复接地 2)车间内部作环状重复接地,车间周长超过400m, 应编号及检查记录(符合得√,不符合×) 分 每200m应重复接地一次 3)爆炸和火灾危险场所应在专用的主干PE线上设置接地装置 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加的保护措施 4 1) 采用自然接地体;2)接地装置采用钢材;3)接地装置的钢体连接完好,全部采用焊接 4)接至主干PE线的接地线应作用镀锌螺栓连接。 1) 接地装置编号统一,有接地装置标识牌,有5 “〨”符号,且明晰; 2) 2)定期检测报告有效,资料完整; 计分方法:1、第一条不符合要求,则本考评项目不得分 2、第2条款至第5条款,对每一个系统及每一个回路进行考评,按下式计分: 实得分=15-(不合格接地点数+缺少接地点数)/应拥有总量实得分 ×0.54×100 注:TN系统重复接地电阻检测必须与系统的主干PE线或PEN线断开。 检查

人: 检查时间:

电网接地系统考评检查表

电网接地系统考评检查表单位:NO.226序考评内容及查证方法号电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求1)同一台发电机,同一台变压器供电网络中,不应采用两种不同
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
698sk99se86i8ss1c8w102tjb2iy3i014l1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享