12KV金属铠装中置手车式高压柜
技术说明书
中压配电柜配置及要求标准
一、主要设计技术指标要求
1、设计标准及依据:国家最新的行业标准 2、环境条件
(1)海拔高度:小于1000米 (2)环境温度:-50C~+450C
(3)最大相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90% (4)地震列度:8度 水平加速度:0.25g, 垂直加速度:0.125g (5)环境污秽等级:Ⅱ级,
(6)凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级,设备用于没有温度控制的地点。
3、额定技术参数
(1)高压开关柜的额定技术参数: 1)额定频率:50HZ 2)相数:3相 3)额定电压:12kV
4)额定热稳定耐受电流:31.5kA/4秒 5)额定峰值耐受电流:80kA
6)额定工频及雷电冲击耐受电压水平如下: 相对地:42kV/75KV 相对相:42kV/75KV 断口间:48kV/85KV 7)类型:金属铠装,手车 8)母线额定最大工作电流:1250A (2)真空短路器额定技术参数
形式 户内、真空断路器中置 额定电压 额定电流 额定频率 额定短路开断电流(有效值) 额定绝缘1秒钟工频电压 水平 雷电冲击耐压(全波) 额定热稳定电流(有效值) 直流分量 燃弧时间 额定动稳定电流(峰值) 额定操作顺序 额定电流开断次数 额定短路开断电流次数 机械操作次数 操作机构 (3)接地开关额定技术参数 1)额定短路热稳定电流:16kA/4s 2)额定短路动稳定电流:40kA(peak) 3)额定短路关合电流:40kA(peak) (4)防护等级
外壳:IP4X;隔室间:IP2X
4、技术性能要求
12KV 1250A 50Hz 31KA(进线)/25KA(支线) 42KV 75KV 31.5KA 35~45ms ≤15ms 80KA 分-0.3s-合分-3min-合分 2000次 100次 10000次 直流220V (1)开关柜结构设计除应满足GB3906“3~35kV交流金属封闭开关设备”之要求外,还应满足下列要求:
1)柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成。开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响,柜顶应设压力释放板。开关柜的门板采用冷扎钢板经钝化处理后采用静电喷涂和焙烤,表面抗冲击切耐腐蚀。
2)每只开关柜内应细分为若干个独立隔室。各柜主母线室应经绝缘套管贯通,主母线安装后,各柜主母线室间被隔开。
3)开关装置的布置应便于进行监视、检查和维修。
4)电缆隔室的地板采用开孔的钢板,橡胶护套防护。孔径应满足的电缆单芯分叉进入,并具备IP3X防护等级。
5)开关柜应具备防止误分、合断路器,防止带负荷移动手车,防止接地开关合上时送电,防止带电合接地开关,防止误入带电隔室等五项功能。
6)每只开关柜应设置不锈钢铭牌,内容按标准要求,铭牌的位置应易于运行操作人员观察。
7)每只开关柜应装设有220V AC的加热器及其控制开关。要求安装柜内照明。照明灯泡应宜于更换,确保运行人员安全。
8)开关柜的绝缘件爬电比距应为:
瓷绝缘 ? 18 mm/kV 有机绝缘 ? 20 mm/kV 爬电距离=最高工作电压×爬电比距 9)裸导体相对地空气距离 ? 125 mm, 10)所有绝缘元件应采用阻燃材料制造。
11)柜内需配置断路器导轨、运载小车,并保证有足够的机械强度,以防装载断路器时变形。小车应行走自如灵活方便。
12)对于额定参数和结构相同的可移开部件,则应能互换。 13)在适当的位置应有足够的空间便于二次电缆敷设和固定。
14)主要元件的机械寿命≥10000次,并提供国家高压电器质量监督检验中心出具的型式试验报告。
15)开关柜内采用敷铝锌钢板,型钢支架均采用螺钉闭合,开关柜表面颜色由招标人订货时选定。
16)开关柜内部均采用钢板封闭母线室、仪表室、手车室、电缆室并设有独立的过电压释放通道。
17)各开关柜的外形尺寸宽要求见图纸。 18)母线采用优质电解铜。
19)断路器柜的面板设置计数器显示断路器的工作次数。
20)配备装载真空断路器小车,要求小车行走轻便、外观美观大方。 21)每面开关柜均装设抗凝露电加热器。 22)二次回路均采用铜芯塑料线。
23)两进线一母联的三个断路器分别嵌入一把锁,三个钥匙要求通用,以便按需实现加强式的机械互锁。
24)配置带电显示装置。
25)开关柜内的断路器及其操动机构安装必须牢固,操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。操作机构形式为弹簧操作机构优先(采用平面蜗卷弹簧),应能手动和电动储能。应能就地和远方操作。
26)断路器的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸状态。 27)断路器的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡视。 3)互感器应固定牢靠,且应采取隔离措施,当柜中其他高压电器组件运行异常时,互感器仍能正常工作。互感器安装的位置应便于运行中进行检查、巡视,且在主回路不带电时,便于人员进行预防性试验、检修及更换等。互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足设计继电保护及仪表测量计量装置的要求。电压互感器必须有防止铁磁谐振的措施,其高压侧应装有防止内部故障的高压熔断器,熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数匹配,便于熔断后更换熔断件。电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。
4)接地开关的分、合闸操作位置应明显可见且带分合闸位置指示器。安装于高压开关柜中的接地开关,其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。
5)测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以及其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离。测量仪表、继电保护及监控装置应有可靠的防振动措施,不致因高压开关柜中断路器等元件在正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。互感器二次接线几辅助回路的连接,必须采用截面不小于2.5mm2的铜导线:布线时,应考虑避免其他组件故障对它的影响。
(3)系统要求:见设计图纸 (4)二次部分技术要求 1)一般要求
A、低压室应设有:照明灯、微型断路器、端子、二次导线以及与柜之间贯通连接的小母线。
B、控制、合闸直流二次回路的保护采用进口直流微型断路器,并配置与计算机监控系统相连的通讯接口。
C、各柜均需留有不小于15%的备用接线端子。 D、开关柜的面板应有模拟接线图。
E、应当向用户提供编程工具和编程软件,使用户具备方便修改整定参数、更改控制逻辑的能力。
2)控制、保护、测量、临测回路的需求
需采用集控制、保护、测量、监控等功能于一体并通过其自带的通讯接口RS485或RS422能与计算机监控系统进行联网的综合继电保护装置。卖方应负责与计算机监控系统供货商协实现通信,另外还可采用与监控系统以I/O方式互传信息。(卖方应提供国际标准的变配电MODBUS配电通信协议,并协助相关的监控厂商实现远程监控系统的接入。)
A、控制功能
在开关柜现场能手动跳、合闸断路器或由继电保护及自动装置实现自动跳、合闸;并应有供计算机远程控制跳、合闸断路器的接口。跳、合闸回路应设置自保护回路以确保操作完成。当跳、合闸回路操作完成后,由断路器辅助触点自动切断跳、合闸回路电流(跳闸与合闸回路相互闭锁)。
应有防止断路器多次跳、合闸的跳跃闭锁,若操作机构不具备机械防跳跃性能,则其控制回路应有电气防跳跃功能。
开关柜应有指示断路器跳闸、合闸位置状态信号,并有位置状态信号接点送往计算机控制系统。
在跳、合闸回路设位置继电器,以监视控制操作电源及跳、合闸回路的完整性,并有信号接点送往计算机控制系统。
应有手车位置接点(包括工作位置和试验位置及手车到位指示)送往计算机监控系统。
允许各母线的进线电源柜断路器手动合闸,但与联络柜的合闸回路应有闭锁回路。
B、继电保护功能
各种保护功能应相互独立,保护定值应能通过人机界面设置与更改,各种保护动作信号接点需能自保护。
C、测量功能
测量用电流互感器准确度均为0.5级,各测量应能在本柜装置屏幕显示并能经通讯接口送往计算机监控系统。
D、监测功能
本装置应能监测以下功能,并能在屏幕的模拟接线的部件记录图表上显示。 a、断路器工作位置,操作弹簧状态; b、 PT断线和操作回路断线;
c、主要元器件和接点温度,当被监测温度越限时,发出告警信号;