好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

医疗设备采购清单 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

医疗设备采购清单 产品名称 大楼一层(急诊) UPS主机 蓄电池(后备≥30min) 安装辅材 规格参数 40KVA工频UPS 铅碳免维护胶体12V65AH 包括:电池箱、电池防漏托盘、UPS底座、电池箱底座、UPS输入输出电缆,电池连接电缆、桥架、穿线管、铜鼻子、扎带等 6OKVA工频UPS 铅碳免维护胶体12V100AH 包括:电池箱、UPS底座、电池箱底座、UPS输入输出电缆,电池连接电缆、桥架、穿线管、铜鼻子、扎带等 6OKVA工频UPS 铅碳免维护胶体12V100AH 包括:电池箱、UPS底座、电数量 1 32 1 单位 台 节 项 品牌 浦洛斯、艾默生、施耐德 浦洛斯、霍特、荷贝克、德国 浦洛斯、艾默生、施耐德 备注 大楼二层(门诊化验) UPS主机 蓄电池(后备≥30min) 安装辅材 1 32 1 台 节 项 浦洛斯、艾默生、施耐德 浦洛斯、霍特、荷贝克、德国 浦洛斯、艾默生、施耐德 大楼四层(ICU) UPS主机 蓄电池(后备≥30min) 安装辅材 1 32 1 台 节 项 浦洛斯、艾默生、施耐德 浦洛斯、霍特、荷贝克、德国 浦洛斯、艾默生、施耐德 . 学习.资料.

. . . .

大楼四层(检验科) UPS主机 蓄电池(后备≥30min) 安装辅材 池箱底座、UPS输入输出电缆,电池连接电缆、桥架、穿线管、铜鼻子、扎带等 12OKVA工频UPS 铅碳免维护胶体12V100AH 1 64 台 节 项 浦洛斯、艾默生、施耐德 浦洛斯、霍特、荷贝克、德国 浦洛斯、艾默生、施耐德 大楼四层(手术室) UPS主机 蓄电池(后备≥30min) 安装辅材 包括:电池箱、UPS底座、电1 池箱底座、UPS输入输出电缆,电池连接电缆、桥架、穿线管、铜鼻子、扎带等 12OKVA工频UPS 1 铅碳免维护胶体12V100AH 64 包括:电池箱、UPS底座、电1 池箱底座、UPS输入输出电缆,电池连接电缆、桥架、穿线管、铜鼻子、扎带等 12OKVA工频UPS 1 铅碳免维护胶体12V100AH 64 包括:电池箱、UPS底座、电1 台 节 项 浦洛斯、艾默生、施耐德 浦洛斯、霍特、荷贝克、德国 浦洛斯、艾默生、施耐德 大楼六层(NICU) UPS主机 蓄电池(后备≥30min) 安装辅材 台 节 项 浦洛斯、艾默生、施耐德 浦洛斯、霍特、荷贝克、德国 浦洛斯、艾默生、施耐德 . 学习.资料.

. . . .

池箱底座、UPS输入输出电缆,电池连接电缆、桥架、穿线管、铜鼻子、扎带等 注

(1)本项目为交钥匙工程,要求供应商负责采购清单列出的全部货物的运输、搬运,安装、调试、和三年整体保修服务。

(2)投标单位应在投标前要结合招标文件的要求到观场勘测实标情况,确话UPS安装环境、辅材具体数量配置等情况,现场不作勘察导致对标文件理解错误的,由投标单位自行承担相应责任。

(3)本项目安装辅材至少包含以下电缆材料及各UPS间地面加固费用 4*75+1*50平方中策电缆400米 4*35+1*25平方 中策电缆300米 4*10+1*6平方 中策电缆200米 4*25+1*16平方 中策电缆100米 (4)参考规:

YD/T051-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》 YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》 YD5079-99《通信电源设备安装工程验收规》

二、主要设备器技术要求(“★”标注条款为必须满足项)

要求投标单位必对以下技术要求在《技术偏离表》中逐条做出实质性的技术应答。技术应答应以投标产品制造商厂方资料(官网截图/官宣彩页/用户手册/第三方检测报告等)为依据,并在备注栏中注明应参数引用出处(未注明引用出处则视为偏离),如有偏离应将偏离情况填在“技术规格偏离表”中。 1、UPS主机招标技术要求 指标项 招标要求 一、主要功能要求 . 学习.资料.

. . . .

UPS类型 整流器 逆变器 输出隔离变压器 充电流可控 并机功能 并网运行功能 散热设计 高效防护设计 开关设计 整流器廷时设置 通信接口 监控界面 ★要求采用在线双变换在线式工频UPS主机,三相输入三相输出,标配SCR整流器整连器、输出隔离变压器,静态旁路、手动维修旁路功能。 UPS整流器应采用SCR整流器,输入电流谐波≥0.9,并提供泰尔检测报告为依据; UPS逆变器应采用全桥架构,可接100%三相不平衡供电。 ★要求UPS电源标配输入、输出隔壁变压器,不接受外置隔离变压器柜的组合方式 充电电流在10-60A通过后台软件进行灵活设置,满足客户长延时要求; 并机无需并机柜、无需并机卡即可实现并机,最多可实现32台并机 ★具备GCI并网运行功能,设计了与电网并联的PWM逆变器控制系统,采用电流瞬时值反馈控制技术,直接以电网电压同步信号为逆变器输出电流跟踪指令,通过对网侧电流的闭环跟随控制,实现以单位功率因数向电网馈送电能;同时,UPS并网功能使UPS本身可以作为老化负载,无需外加负载进行老化,可作为微网储能站,可逆电能储备 ★采用轴流风机,UPS具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变。 磁性元件采用H级绝缘防护设计,安全性最高。 UPS必须置整流开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关、电池冷启动开关,以方便人员的操作,投标时提供机器部实物图片和投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明,加盖UPS厂家的公章 为了减步对电网的冲击和对设备本身的保护,UPS整流器能执行延时启动任务,整流器廷时可在1-10s设置:UPS主路输入具有限流功能 ★具有远程监控、短信报警功能,标配RS232接口、RS485接口、干接点接口、SNMP卡。并为接入第三方监控系统免费提供通讯协议。 ①LED状态指示:交流主电源、备用电源、整流器、送变器、静态开关及电池状态指示、维护旁路、输出电源; ②LCD显示:采用大屏幕LCD触摸显示器,图文显示UPS异常状态及智能型自我诊断,输入/输出电压、电流、频率,容量,电池电压、电流,输出负载等; ③告警:在UPS状态异常和蓄电池供电状态异常时,能发出不同类型的报警铃声 . 学习.资料.

. . . .

电池智能管理 机组尺寸 二、关键参数要求 输入电压围 输入频率围 输出波形失真 输出电压稳定度 输出频率稳定度 切换时间 超载能力 ④SRAM故障数据记录:至少可存1000笔信息,以便于故障排除 ★①具有智能无线电池监控系统 ⑴ 实时监测电池组及单体电池的运行参数,如容量、电压、充电电 流、放电电流、温度等,可通过UPS显示屏或电池监控主机显示。 ⑵可检测2V/6V/12V电池,监测电池数768只以上。 ⑶单体电池监测模块与监控主机间采用无线通讯方式。 ②应具有电池均充/浮充自动切换功能 ③均/浮洋充电压值、充电电流值、电池低电压告警值、电池截止电压值等参数应根据电池和负载要求可以在面板上设定。 ④应具有电池充电自动温度补偿功能 ⑤主机有电池的自检功能及保护功能 ⑥应具有安全的在线电池放电检测功能 ⑦应具有提醒更换电池的功能 ★因安装现场空间有限,UPS正面宽度要求≤800mm ,请列出投标产品的具体宽度尺寸。 380Vac士25% 50Hz±10%; ±2(线性负载) 380vac±1%(静态), 50Hz±0.01%(电池供电), 50Hz±1%(市电同步), 0毫秒 逆变器:110%:60分钟;125%:10分钟;150%:1分钟; 静态开关:120%:30分钟;1000%:100毫秒; . 学习.资料.

医疗设备采购清单 - 图文 

....医疗设备采购清单产品名称大楼一层(急诊)UPS主机蓄电池(后备≥30min)安装辅材规格参数40KVA工频UPS铅碳免维护胶体12V65AH包括:电池箱、电池防漏托盘、UPS底座、电池箱底座、UPS输入
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6983d8adwb4c2db011p1797950lq6e00fay
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享