江阴市花山垃圾填埋场封场垂直防渗帷幕灌浆施工方案
一、工程概况
江阴市花山垃圾填埋场封场南侧和东侧采取灌浆帷幕防渗,灌浆总长596米,灌浆孔设计2排,排距1.2~1.3米,每排孔距1.5米,灌浆孔约794个,灌浆孔深度自地面(或土坝坡面)伸入石英砂岩内1米,孔深根据地质情况自2.2米~13.3米不等,灌浆孔总深度约6150米(具体根据试验后实际深度)。
灌浆孔造孔直径91mm,灌浆压力0.3~0.7MPa。灌浆后防渗帷幕标准,检查孔压水试验g≤0.6Lu,防渗墙渗透系数≤10-7cm/s。
二、采用注浆方法简介
因为帷幕墙钻孔地质有土层和岩石层,不同于纯岩石层,计划采用袖阀管注浆法,主要施工步骤及方法如下:
1、钻孔 。采用XY-1回旋钻机,孔径为91mm,孔底偏差控制在250mm(本工程深度不深,一般均能控制)。
2、孔内灌套壳料。 套壳料又称封闭泥浆,为水泥黏土浆液。当钻孔到设计深度后从钻杆内灌入套壳料,其作用是封闭单向阀管和钻孔壁之间的空隙,迫使从灌浆孔内开环,压出的浆液挤破套壳料注入四周地层。
3、埋管。在充满套壳料的钻孔中插入单向阀管(又称袖阀管管),注浆管内径¢50mm、外径¢55mm,沿长度每隔33cm 钻一组射浆孔,外包橡皮套,插入钻孔时管端封闭,管内充满清水。
4、注浆。在套壳料达到一定强度后,在单向阀管内插入双向密封注浆芯管进行分层注浆。首先加大压力使浆液顶开橡皮套,挤破套壳料,在土体产生劈裂,并沿着裂缝扩散,扩散范围受注浆压力、时间、浆液配比、土层特征等因素的影响。一般从底部向上注浆,达到一定的压力后,提起
1
一段再注浆,这样重复进行。注浆完成后,清洗管内残留浆液,以便于第二次重复注浆(单向阀塑料管即留在注浆后的土层中)。
三、本工程施工流程及注意事项
1、试验确定孔距。先选择20米地段长度,根据设计图纸布孔,孔数约24个,采用水泥浆液灌注,灌浆后7天后,在注浆帷幕中间位置,钻3个检查孔,进行压水试验,当g≤0.6Lu,满足设计;当g≥0.6Lu,说明孔距偏大,适当加密。
2、钻孔及注浆。具体见“二、采用注浆方法简介”。灌浆次序:孔与孔之间,先低后高;排与排之间先灌下游侧,再灌上游侧。每孔灌浆顺序从下向上,但每次灌浆高度不超过5米,采用2序灌浆(即同一隔一注浆)。
钻孔及灌浆记录表按DL/T5148-2001《水工建筑物水泥灌浆施工技术规程》要求。
3、质量检查。注浆完毕,7天后钻检查井,数量为总钻孔数量的10%,进行压水试验,不合格部位重新钻孔注浆。具体见DL/T5148-2001《水工建筑物水泥灌浆施工技术规程》。
2
四、人、材、机计划
根据总包单位总体工程进度安排确定。
3