好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016年二季度第三方检查提升的方案.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中建三局第一建设工程有限责任公司

2016年二季度第三方检查提升方案

编制人:杨坤 审核人:周佩 审批人:傅亦闻

编制日期:2016年4月10日

中建三局第一建设工程有限责任公司

威海华润项目部

中建三局第一建设工程有限责任公司

目 录

1、项目总体情况

1.12016年一季度检查情况...................... 1.2下季度检查目标.......................... 1.3项目自查情况............................ 1.3.1主体自查情况......................

2、质量提升策划

2.1质量提升小组............................ 2.2人员职责................................ 2.3质量提升管理制度........................ 3、针对性提升分析

3.1实测实量分析............................ 3.2质量风险分析............................

1 / 23

中建三局第一建设工程有限责任公司

1 项目总体情况

1.1 三、四季度检查情况 评估 周期 2015年第三季度 实测实量质量风险综合评估得分 受检单位 中建三局第一建设工程有限责任公司 施工阶段 得分(80%) 得分(20%) 排名 主体+砌筑+抹灰 77.21% 75.88% 76.94% 19(24) 2015年第四季度 中建三局第一建设工程有限责任公司 主体+砌筑 83.27%↑ 68.32%↓ 80.28%↑ 16(21) 2016年第一季度 中建三局第一建设工程有限责任公司 综合评估得分=实测实量得分*80%+质量风险得分*20%(质量风险得分≥主体+砌筑 86.93↑ 72.22↑ 83.99↑ 待定 备注 65%); 综合评估得分=(实测实量得分*80%+质量风险得分*20%)*0.9(质量风险得分<65%)。 1.1.1 实测实量与三季度得分对比情况

1、混凝土结构工程表面平整度:2016年一季度得分93.33%,2015年四季度实测得分

为94.44%,2015年三季度实测得分为83.33%,实测基本不变,主要在加强了模板加固体系控制,浇筑过程中的动态控制。

2、混凝土结构工程垂直度:2016年一季度实测得分92.22%,2015年四季度实测得分

为72.22%,2015年三季度实测得分为78.33%,实测上升,正在施工过程中加强控制且后期维修打磨起到了一定的作用。

2 / 23

中建三局第一建设工程有限责任公司

3、混凝土结构工程顶板水平度:2016年一季度实测得分96.67,2015年四季度实测得

分为100.00%,2015年三季度实测得分为72.50%,实测基本不变达到既定目标。 4、混凝土结构工程楼板厚度:2016年一季度得分100%,2015年四季度实测得分为

46.67%,2015年三季度实测得分为70.00%,实测成绩上升过程中加强了收面控制。 5、混凝土结构工程混凝土观感:2016年一季度实测得分54.35%;2015年四季度实测

得分为60.87%,2015年三季度实测得分为83.33%,实测下降,主要在于浇筑过程中振捣不密实,水泥砂浆从模板隙缝中流失,拆模过早导致蜂窝、烂根、涨模、缺棱掉角等现在严重;由于最后基层模板周转次数过多导致个别部位出现拼缝过大的现象。

6、砌筑工程砌筑节点(1):216年一季度实测得分81.48%,2015年四季度实测得分

为64.81%,过程中加强了施工质量的控制对于不合格产品及时进行跟踪整改。

1.1.2质量风险与三季度得分对比情况

本次质量风险主要扣分在于:

1、渗漏:上季度得分80.37%,本次得分70.77%,主要原因在于现场防水施工及构造屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆现象普遍得分0.00%。 2、空鼓开裂:上季度得分69.57%,本次得分66.67%,主要原因在于现场新工作面空鼓 修补不到位。

3、观感质量:上季度得分66.67%,本次得分为62.50%,主要原因在于四季度有构造柱 的观感参评所以拉低了分数。

4、成品保护:上季度得分75.00%,本次得分为50.00%,主要原因在于四季度屋面防水 成品保护不在参评范围,所以分数被拉低。

5、结构安全:上季度得分80.00%,本次得分为60.00%,主要原因在于后浇带、悬臂构 件支撑的得分是100%,这次是0%分。所以分数差距较大。

3 / 23

中建三局第一建设工程有限责任公司

6、违规强条:上季度得分62.50%,本次得分为100.00%,主要原因在于现场烟风道的

卸载全部重新按照要求进行安装,所以现场评估分数为满分。

1.2 下季度检查目标

项目分期/标段名称 威海湾九里二期 项目档次 评估日期 评估单位及人员 总包单位 监理公司 B/C/D档 预计2016年6月中旬 深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司 中建三局第一建设工程有限责任公司 北京佳益工程咨询有限公司 ±0.000以上面积 15651.4m2 预计项目 施工进度 ±0.000以下面积 1532m2 总面积 17183.4m2 交付形式 毛坯 19#楼建筑层数为地上38层,地下2层;框架剪力墙结构,毛坯交付,总建筑面积为17183.4㎡。 预计检查进度: 19#楼:主体结构工程封顶;砌筑工程施工完成1至38层,甩浆完成至30层,抹灰完成至5层,屋面防水及保护层施工完成。 座便坑距、偏差(6)、同一室内的底盒标高差(6)、墙面表面平整度(45)、抹灰 墙面垂直度(45)、阴阳角方正(30)、户内门洞尺寸偏差(20)、外墙窗内侧墙体厚度极差(10)、裂缝/空鼓(30)、开间/进深(12)、净高(40)、方正性(10)共242点 地下防水区域砼裂缝处理(6)、后浇带和施工缝止水钢板,止水措施(止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽)的施工质量(6)、卫生间给水管穿设(6)、外墙砌筑质量(6)、外墙构造柱(6)、外墙孔洞封堵(6)、外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200mm(6)、是否漏设,高度是否满足要求(卫生间周边不低于200mm,露台、屋风险 面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面150)(6)、导墙支模及浇筑质量(18)、吊洞质量满足要求(6)、外窗台抹灰排水坡度应大于10%;女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线(鹰嘴)(4)、泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆(6)、屋面、露台、天沟预留排水孔(4)、出屋面(含地下车库顶板)烟风道一次性浇筑(8)、砼墙面管线暗埋(4)、砌筑砂浆(4)、砌筑组砌方式 4 / 23