好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电方案设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、 工程概况 ………………………………….………………………1 二、 现场勘查………………………………………………………..…1 三、 初步设计……………………………………………………..……2 四、 配电线路电器设备的检验………………………………………..7 五、 施工配电箱规定………………………………………………....8 六、 接地装置布置图…………………………………………………..9 七、 安全用电技术措施………………………………………………..9 八、 安全用电组织措施………………………………………………..10 九、 电气防火技术措施…………………………………………………11 十、 电气防火组织措施……………………………………………..…11

临时用电施工组织设计

设计依据:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》;

4、《施工现场临时用电施工组织设计》徐荣杰主编; 5、《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》潘全祥主编;

6、《建筑电气安装工程图集》(第二版)吕光大主编、《建筑安全》等。 一、工程概况

西部热电电石公司2×30000KVA电石项目工程位于宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区,西距包兰铁路石嘴山站5公里,北距内蒙乌达车站28公里,南距银川120公里,东界黄河与内蒙鄂托克旗相接,西临贺兰山。

厂址选定在河滨工业区北侧的建设用地上。该厂址北侧紧靠西部公司新建的电石厂。该标段主要构、建筑物包括:电石炉厂房,建筑面积9702㎡,六层框架结构,建筑高度29.5米;冷却车间,建筑面积5144㎡,总高11.600米,一层钢结构;循环水泵房,建筑面积800㎡,排架结构,彩板屋面,建筑高度9米;配料/筛分站,建筑面积1200㎡,二层框架,桶仓结构,建筑高度27.2米;烘干车间,建筑面积1000㎡,三层框架结构,建筑高度22米; 除尘;石灰室。

建筑为能满足本工程对临时用电要求,本着合理、经济的原则,经现场勘察,决定配电房及相应电箱的位置,从而确定电缆的路线,安全为了生产,生产必须安全,为了确保安全、高效的使用电气设备,发挥应有的经济效益,特制定如下。 二、现场勘察

第2页 共13页

施工现场范围内无架空高压线,施工现场内设临时用电配电室,电源变压器配电线路直接引入,在配电室内设总的动力配电箱和总的照明配电箱,配电室外设分配电箱和开关箱。 三、初步设计

本设计只负责供电箱以下的线路及箱内电气开关的选择。根据工程进度,各阶段施工用电设备的具体计划如下:

A、

基础、主体阶段施工现场计划用电设备统计表

主要施工机械设备表

序号 机 械 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

根据工程进度计划安排基础、主体施工期间用电负荷比较集中,尤其主体施工期间用电

第3页 共13页

规 格 型 号 QTZ40A HBT60A JS500 BX1-315-3 GT4/14 Y90L-2 GW40A MJ225 MB106 HZb-50 HW-60 J1Z-SF2-13A Z1J-20/12 单位 数量 台 台 台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 6 4 1 1 1 容量 18.5KW 75KW 18KW 5KW 3.3KW 34KVA 3KW 3KW 3KW 5.5KW 4KW 1.5KW 3KW 500W 1000W 800W 合计 37KW 75KW 36KW 5KW 3.3KW 68KVA 3KW 3KW 6KW 5.5KW 4KW 9KW 12KW 0.5KW 1KW 0.8KW 塔吊 砼泵 搅拌机 电子计量设备 空压机 电焊机 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 万能木工电锯 木工压刨 混凝土振捣器 打夯机 电钻 冲击钻 标养设备 负荷最大,为实现临时用电工程的各种用电线路和设备一次性到位,并考虑到各阶段临时用电设备、线路能够重复使用,并做到经济合理原则。主体施工结束后,其用电设备相继撒离现场,装饰与安装阶段,与主体工程相比不增加用电负荷。此阶段根据本设计进行现场调整,不在另行计算。

根据规范规定,本工程施工现场采用TN-S(三相五线制)接零保护配电系统供电,电力电缆主要选用VLV22型(即聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆),电缆敷设采用直埋地方式,配电方式三级配电,二级保护。 (一)确定计算负荷

1、基础、主体所有用电设备的总的设备容量及计算负荷: ∑Pe=(37+75+36+5+3.3+68+3+3+6+5.5+4+9+12+0.5+1+0.8)

=269.1kW

则:Pj=0.6*269.1KW=161.46 KW

QJ= Pj tgφ=161.46*1.17=188.9082KVAR

Sj=

Pj2+ QJ2=

161.462+188.90822=248KVA

Ij= Sj/Ue3=248/0.38*1.7=1109A

照明按总动力的10%计取,即1109*1.1=1220A

(二)进行各回路计算,选择线路截面及配电箱内各电气设备

施工区变压器其允许供电半径为能满足现场的供电的压降要求,故本设计不考虑电压降,只按导线安全载流量选择导线截面,本工程施工现场分四个动力回路,第一回路(F1):钢筋作业区。第二回路(F2):木工作业区。第三回路(F3):搅拌区。第四回路(F4):塔吊施工区

回路计算程序:先进行用电设备至开关箱计算,其次进行开关箱至分配电箱计算,再计算分配电箱至总配电箱,同时选择导线截面及箱内开关电气设备。

第4页 共13页

1、分电箱(F1)至开关箱。

(1)塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择 1)、计算电流,查表kx=1 cosφ=0.7 tgφ=1.02

Ij= Sj/Ue

3 cosφ=25/0.38*1.7*0.7=55A

2)、选择熔丝熔断电流60A,隔离开关HK2-60/3,选用DZ15LE-63/4902,63A漏电保护器,额定剩余动作电流30mA ,分断时间小于0.1s。

3)、应选用XV-3×10+2×6橡皮绝缘铜芯电缆埋地,载流量为57A,实际使用XV-3×16+2×10此电缆由塔机厂随机供应的导线,载流量为76A。

4)、分配电箱F1至开关箱的导线截面与分电箱内电气设备的选用同上。 (2)搅拌机导线截面与开关箱内用电设备的选择。 1)、计算电流,查表kx=1 cosφ=0.7 tgφ=1.02

Ij= Sj/Ue

3 cosφ=5.5/0.38*1.7*0.7=12A

2)、选择熔丝熔断电流60A,隔离开关HK2-60/3,选用DZ15LE-63/4902,63A漏电保护器,额定剩余动作电流30mA ,分断时间小于0.1s。

3)、应选用XV-3×4+2×2.5橡皮绝缘铜芯电缆直埋引入,载流量为12A。 4)、分配电箱F1至开关箱的导线截面与分电箱内电气设备的选用同上。 2、分配电箱F2至开关箱同1。 3、分配电箱F3至开关箱。

(1)对焊机导线截面及开关箱内电气设备选择 1)、计算电流,查表kx=1 cosφ=0.7 tgφ=1.02

Ij= Sj/Ue

3 cosφ=49/0.38*1.7*=75A

2)、选择熔丝熔断电流100A,隔离开关HK2-100/3,选用DZ15LE-63/4902,100A漏电保护器,额定剩余动作电流30mA ,分断时间小于0.1s。

第5页 共13页

临时用电方案设计

目录一、工程概况………………………………….………………………1二、现场勘查………………………………………………………..…1三、初步设计……………………………………………………..……2四、配电线路电器设备的检验………………………………………..7五、施工配电箱规定………………………………………………....8六、接地