明的供电。配电系统采用三相5线380V/200V,交流50HZ配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。 4.4.2插座

机房内用电插座分为两大类,UPS插座和市电插座。主机房和主控室的插座为金属地插座,市电和应急电源的插座可以设计为墙插座,机柜、门禁、消防、监控和机房数据中心容灾系统提供的电源都由UPS插座提供。每个房间要考虑应急电源和备用插座,方便事故应急和维修。所有市电、应急电、事故照明、消防、空调、门禁系统、备用电源等电源单独分相走线。

服务器、网络机柜采用稳不落六联多功能插座板,每台机柜采用双回路供电,不与其他机柜共用。

4.4.3电缆

电缆(电线)选择为国家A线缆。主干进线为YJV4X50+35m2,

每个插座的电源线用6m2,灯线采用4m2电源线。 4.5照明设计说明

照明设计为三管格栅灯,机房区设计照度大于400LX,辅助机房设计照度大于200LX。

在市电停电后,为保证工作人员作存盘等紧急处理筒灯,当市电停电后,自动起动应急照明,由UPS供电,以保证计算机房及机柜区进行简单维护以及上机人员紧急处理存盘以后撤离,设计照度大于10LX,同时在机房的各出口出设计出口标志灯,设计照度大于1LX,以满足消防体系的要求。

5、机房安全系统设计

本工程设计的弱电内容包括以下几部分:

1、机房三级防雷接地系统 2、机房消防报警灭火系统 3、机房门禁控制系统 4、机房保安监控系统 5.1 设计依据

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《电子设备雷击导则》 《建筑物防雷设计规范》

5.2防雷接地设计说明 5.2.1 防雷设计

机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接. 5.2.2接地要求

接地系统必须满足以下要求: 1)工作交流接地不大于1Ω 2)安全保护接地不大于1Ω

3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定 4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2Ω。

等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。

此外考虑机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。

沿机房做一圈铜带接地网,具体做法是选用30x3铜带连接而成,选用绝缘架空安装,整个机房区形成一个环,用两根BVR25的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、UPS、气体灭火设备等接地采用BVR6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用BVR4的塑铜线和机柜做接地连接

墙体

均压环 设备外壳 线路屏蔽 支架 防雷接地 连接螺丝 工作接地 保护接地 接至地网或大楼主体钢筋 5.3、消防报警及灭火系统

数据中心机房内均设置火灾自动报警与消防联动控制系统 整个机房设计采用火灾报警系统一套,设置2个火灾报警区,1个区主要管空调配电区设备,1个区管网络机房设备,满足机房火灾报警需求。

火灾自动报警及联动控制系统,系统采用总线制报警,在房间内设置感烟感温两种探测器,防护区内设置声光报警器,防护区外设置放气指示灯及紧急启/停按钮;当房间内感烟感温探测器同时动作延时后释放气体灭火剂,放气指示灯亮

灭火装置:采用1台QRR-20SDEL环保专用无管网灭火装置。(不能喷水,只能是气体灭火,原有消防系统撤除,确保机房设备安全。)

5.4机房保安监控系统

监控系统选用一体化球型摄像机或者半球摄像机,主要对机房各出入口(1个)、机房配电房(1个)、网络机房(2个)等重点区域进行实时图像监控和录像。在监控室设置数字硬盘录象主机,从而保证监控系统24小时不简短监控录象。摄象机吊顶安装,电源采用UPS统一供电。 5.5 机房门禁系统

1)根据安全防范系统规范,在机房重要区域设置键盘感应卡式

机房建设技术方案以及工程报价配置清单需要

明的供电。配电系统采用三相5线380V/200V,交流50HZ配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。4.4.2插座机房内用电插座分为两大类,UPS插座和市电插座。主机房和主控室的插座为金属地插座,市电和应急电源的插座可以设计为墙插座,机柜、门禁、消防、监控和机房数据中心容灾系统提供的电源都