一、产品概述

有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。

(详情点击进入官网或来电咨询)

二、功能特点

? 仪器输出电流大,重量轻;

? 两档电流输出,测试范围更宽,稳定度更高; ? 能自动计算出过渡电阻值及过渡时间值; ? 具有完善的保护电路,可靠性强; ? 5.7寸的大液晶显示,便于现场操作; ? 具有U盘存储功能,可以存储更多数据波形。

? 键盘、一键飞梭各自独立操作,使仪器可操作性更快捷、方便。

三、技术参数

输出电流 1.0A、0.5A

测量范围 过渡电阻:0.5Ω~20Ω(1.0A)

0.5Ω~40Ω(0.5A)

过渡时间:2ms~250ms

测量精度 过渡电阻:±(5%读数+3字)

过渡时间:±(0.1%读数+3字)

- 1 -

存储方式 U盘存储、本机存储 外形尺寸 345mm×295mm×175mm 仪器重量 5kg

四、使用条件

环境温度 -10℃~50℃ 环境湿度 ≤85%RH 工作电源 AC220V±10% 电源频率 50±1Hz

五、面板介绍

GSYZ-V有载分接开关测试仪 武汉国试电气设备有限公司

图1 仪器面板图

1.接线端子:用于连接测试线(具体接线使用见后面接线方法)。 2.AC 220V :电源插座,开关及保险管位置。

3.接地端子:仪器接地端子。使用前,仪器的接地端子必须接好地线。 4.打 印 机:热敏打印机,打印测量结果。

5.液 晶 屏:320×240点阵液晶显示器,显示操作界面。

6.键 盘:↑、↓、←、→键:用于在界面各个选项之间切换选中选项。

- 2 -

确认键:执行当前选中选项。

返回键:在任意状态下返回前一个界面。 存储键:与存储操作相关的快捷键。 打印键:与打印操作相关的快捷键。 7. RS-232:出厂前调试时仪器与计算机之间通讯使用。

8. U S B :插入U盘时会显示“USB设备已连接”,插入U盘后可以将数据存储到U盘。 9.一键飞梭:同键盘一样,用来操作仪器。旋转飞梭同“↑、↓、←、→”键,按下飞梭

同“确认键”。

六、操作说明

6.1仪器接线 (1)无绕组接线方法

将测试线黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长,约3-7 ms。例如:无绕组测试4分接到5分接的开关动作波形的接线方法(见图2)

图2

(2)、调压侧绕组Y型接线中性点引出的变压器的接线方法

拆去被测变压器的三侧引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别三相短路接地。将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上,然后将测试线另一端黄、绿、红、黑线分别接在仪器的A、B、C、N端子上。(见图3A)

- 3 -

GSYZ-V GSYZ-V

图3

(3)调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的接线方法

这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图3B所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相。其接线方法和数据分析均相同。

(4)调压侧绕组Δ型接线的变压器的接线方法:

测试接线方法同图3,操作步骤和数据的分析和其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=2/3 R’。

6.2开机界面

接好线路,打开电源进入开机界面(如图4)

按“↑、↓、←、→” 键或转动一键飞梭改变选中项,按“确认”键或将一键飞梭按下进入选中项,按“存储”快捷键直接进入数据管理界面。进入“有载测试”可以进行参数设置和数据测量,进入“数据管理”可以查看仪器存储的历史数据;进入“时间设置”为可以设置仪器时间。“仪器校准”为出厂前仪器校正所用,设有密码,用户请勿使用。

- 4 -

有载分接开关测试仪

图4 开机界面

6.3参数设置界面

开机界面进入“有载测试”转入测量参数设置界面, 如图5所示,当前选项为“开始测量”按钮,按“↑、↓、←、→”键或转动一键飞梭可以改变当前选项。按下确认键或一键飞梭时会执行当前选项所指向的操作。对于“测量电流”和“测量方式”参数按确认键既可以直接修改参数值;对于“触发电平”和“试品序号”按确认键是进入“参数修改模式”,在此模式下按“↑、↓、←、→”键或转动一键飞梭可以修改参数值而不是切换界面元素,参数修改完毕后再次按下确认键即可退出“参数修改模式”,此时按“↑、↓、←、→”键或转动一键飞梭就又变回切换当前选项;对于“开始测量”,“帮助”和“返回”按确认键或一键飞梭时会转到相应界面。“开始测量”转到图6所示等待触发界面,“帮助”转到一个对测量参数简单说明的界面,“返回”转到开机界面。参数说明如下:

? 测量电流:测试过程中仪器输出的恒定电流。

? 测量方式:有绕组,即有载分接开关连接在变压器绕组上;无绕组,则表示单独的有载分接开关。

? 触发电平:测量过程中检测到超过此值的电压跳变时认为分接开关已经动作。即仪器的“灵敏度”,设置太高会造成无法触发,设置太低容易造成误触发。 ? 试品序号:用户自行定义的分接开关的编号。

- 5 -

图5 参数设置界面

6.4等待触发界面

参数设置界面按下“开始测量”转到图6所示等待触发界面,各个界面元素的切换和修改方法同参数设置界面一样。

方向参数即下面分接位置参数是从高到低还是从低到高。如分接位置设置为07-->08时,方向为正向,当方向变为反向时分接位置参数就变成了08-->07了。“帮助”同参数设置界面, “返回”转到参数设置界面。

界面上半部分显示的是实时测得的仪器接线柱A0、B0、C0之间的电阻(开路状态下1A为大概25Ω,0.5A为大概50Ω)。测量时应待到此值稳定以后(即绕组充电已饱和)再按下“动作开关”仪器将显示“请动作开关”,同时开始捕捉开关的动作,此时可以动作被测分接开关。测试仪捕捉到开关动作波形后会转到图7所示的波形分析界面。 大概几十秒,到几分钟。

图6 等待触发界面

6.5波形分析界面

此时的静态电阻值很重要,一定要等其稳定,容量越大的变压器稳定的时间越长,

- 6 -

波形分析界面如图7所示,顶部的Ra,Rb,Rc为过渡电阻(即两条电阻标尺之间的电阻平均值),每条曲线的右下方显示的是过渡时间(即两条时间标尺之间的时间差)。屏幕右侧为6个波形分析按钮。波形分析界面主要是通过改变标尺的位置来分析波形的。在标尺位置改变的同时,相应的过渡电阻和过渡时间值也会改变。共有八组标尺“三相时间”、“三相电阻”、“A相时间”、“A相电阻”、“B相时间”、“B相电阻”、“C相时间”、“C相电阻”(由如图所示的‘三相’和‘阻值’两个按钮来切换),用来分析不同的参数。每组分为”标尺1”,“标尺2”两条标尺以便分析。界面上各个按钮功能如下:

? 三 相 : 在此按钮上按确认键或一键飞梭时按钮上显示文字会在“三相”,“A

相”,“B相”和“C相”之间循环改变,同时波形显示区域显示的标尺也会相应切换。

? 阻 值 : 在此按钮上按确认键或一键飞梭时按钮上显示文字会在“时间”和“阻

值”,之间循环改变。同时波形显示区域的标尺也会在“时间标尺”和“阻值标尺”之间循环切换。

? 标尺1 :在此按钮上按确认键或按一键飞梭时会在按钮会在“按下”和“抬起”

两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键或转动一键飞梭会被响应为标尺1的移动,“↑、↓”为微调(一次1个格),“←、→”为粗调(一次十个格)。标尺移动的同时它所代表的波形参数也会改变。 ? 标尺2 :操作方法同“标尺1”。但是操作的标尺是标尺2。

? 缩 放 :此按钮也有“按下”和“抬起”两个状态。按下状态时按“↑、↓、←、

→”键或转动一键飞梭会被响应为曲线的缩放,同时顶部显示出缩放的倍数。 ? 移 动 :操作方法同“缩放”,不过操作会被响应为曲线的移动,同时顶部显示

出波形的起始位置。

? 存 储 :存储当前波形和已分析的数据结果,存储时会提示是保存在内存还是U

盘(如图8),保存在内存的数据可以在数据管理界面里查看、分析以及再转存到U盘。U盘中的数据可以在上位PC机上再次进行查看和分析。

? 打 印 :打印当前屏幕上显示的波形、测量参数和已分析的数据结果。如果波形

已缩放或移动过当前显示的不是完整的波形,那打印的也就不是完整的波形。打印期间显示如图9所示打印提示框,此提示框期间时不响应其他操作。 ? 返 回 :返回到参数设置界面。

? 继续测量 :返回到等待触发界面以快速开始下一次测量。

图7 波形分析界面

- 7 -

请选择存储介质 1. 内存 2. U盘 图8 存储介质选择界面

提示信息 正在打印… 图9 打印提示框

6.6数据管理界面

开机界面进入数据管理转入数据管理界面,(如图10)。

在数据管理界面按确认键或按一键飞梭时会打开当前选中(如图10中反白显示的条目)的记录即进入数据查看页面,按返回键返回到开机界面,按“↑、↓”键或转动一键飞梭来选择记录,当到达页首/页尾时会自动翻到上一页/下一页,按“←、→”键直接翻页。

图10 数据管理界面

6.7数据查看界面

数据查看分为“查看数据”和“查看波形”两个界面,“查看数据”界面可以查看测量参数及分析出的结果数据,“查看波形”界面可以查看测量和分析波形。 “查看数据”界面如图11所示,除数据外还有四个功能按钮,分别描述如下:

- 8 -

图11 查看数据界面

? 查看波形 :转到“查看波形”界面。 ? 转 存 :将数据转存到U盘。 ? 清 除 :将内存中的数据全部删除。 ? 返 回 :

到数据管理界“查看波形”界面操作与波形分析界看数据代替了继续“查看数据”界面,析到的数据保存为(本条数据不会改

- 9 -

返回面。

如图12所示,其面相同,只是查测量用于切换到存储操作是将分一条新的记录变)。

图12 查看波形界6.8时间设置 开机界面进入时间

设置转入时间设置法同参数设置里的值,返回放弃修改

界面(如图13)。修改方触发电平。

确认保存修改以后的直接返回。

图13 时间设置界七、波形分析 1.

图6.10

从图6.10可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多。这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢。 2.

图 6.11

从图6.11中可以看到A相从单到双(3-4)和双到单(4-3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于50Ω(超过50Ω可以看成开路)。这是典型的过渡电阻缺陷。吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂。

3.

图- 10 -

6.12

图6.12中这个波形是由于开始测试时,灵敏度选的比较高,又是由3-2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1-n方向测试结果正常。

4.

图6.13

从图6.13中看出,A相波形较乱,打出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1-7均如此。

吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死)。现场处理后,波形正常。

八、常见故障

1.CPU板故障可能出现的波形(见图6.14)。

处理办法:更换CPU板

6.14

2.仪器供电电压过低可能出现的波形(见图6.15)

图6.15

- 11 -

3.仪器自激振荡可能出现的波形(见图6.16)

图6.16

处理办法:试品充分放电后,由1-n方向测试,非测试绕组良好的短路接地;必要时调整仪器的灵敏度即触发电平。

九、注意事项

1. 使用仪器时请按本说明书接线和操作。

2. 仪器的接地线一定要接好,变压器的低压测要可靠短路接地。

3. 由于仪器从电压端子上测频率,因此如果不接电压端子或者试验室里没有输入电压时仪器4. 5. 6. 7.

会认为没有信号而不进行测量。

高低压的连接母线要断开,测试钳要夹牢固,与仪器的接线要可靠。 仪器的供电尽可能与有载开关的控制电路分开供电。

对变压器做实验时,要将有载分接开关测试放在首位。当做完直阻试验、耐压试验、空载试验或负载试验时,变压器的铁芯会有剩磁,它会直接影响有载分接开关的测试。

当测试波形比较乱时可以多动作开关几十次再做试验,因为如果是新投运的变压器或运行中有载调压不频繁的变压器,它的有载分接开关的触头上会形成一定的氧化膜,多动作是为了将其磨掉,使测试波形正常。

波形分析过程,当波形做出来后,仪器会自动计算出每相的过渡电阻、过渡时间这个值是一个参考值,如果波形的变化不是很规则,或尖峰毛刺比较多,就必须用仪器的阻值标尺

8.

和时间标尺来分析具体每一段的过渡电阻值,和过渡时间值,具体分析参考说明书即可。 9. 当其中一相出现问题时,可以将测试钳倒换一下再确定一次,例如仪器显示A相有问题,

可将A、B的测试夹交换一下再测试,则仪器显示B相有问题,可以证明A相的确有问题。

十、设备质量及售后承诺

1、严格按照合同要求,提供符合设计标准、质量合格的产品。

2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3、保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备、产品决不带缺陷出厂。

- 12 -

零件。

4、在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责尽快免费补齐所缺5、响应的时间:接到您反映的质量问题信息后,我们立即作出答复或者24小时内派出服

务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务不停止。

6、售后的服务:自购货之日起,在正常使用之中出现任何质量问题,我们将实行保修三年,终身维护。

以上是关于GSYZ-V有载分接开关测试仪的技术规范说明书,由武汉国试电气设备有限公司技术部提供。武汉国试,拥有现代化标准的生产厂房及完善的制造、加工、检测先进设备,并依托华中科技大学、武汉大学、等多所优秀院校的人力资源和技术力量,结合优良的硬件设施与优秀的集体智慧,成为企业的核心竞争力。公司具有强大的产品研发、生产、制造能力,以雄厚的技术力量为基础,推陈出新,从而使产品质量和生产工艺得到不断的提高。公司主要的产品有:精密计量仪、高压试验仪、串联谐振装置、油试验设备、二次保护测量设备等共六个大类近百种产品。业务涉及电力、化工、冶金、铁路、等多个行业,能够充分满足广大顾客的各类需求。更多问题欢迎访问官网了解或来电咨询交流。

- 13 -

有载分接开关测试仪说明书 - 图文

一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。(详情点击进入官网或来电咨询)二、功能特点?仪器输
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
693mo8j0sm670et7c26i4qfr0177x6016kt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享