供水: 生活给水系统:

由于甲方提供的给水压力为0.3MPa,不满足该楼室内生活给水的压力要求,因此该楼采用分区给水的形式,低区为六层及六层一下,由市政管网直接供给,住宅七层至十六层为中I区,由设于地下车库水泵房内的中I区变频泵加压后供给,住宅十七层至二十六层为中II区由设于地下车库水泵房内的中II区变频泵加压后供给,住宅二十七层至三十三层为高区,由设于地下车库水泵房内的高区变频泵加压后供给。办公七层至十七层为中区,由设于地下车库水泵房内的中区变频泵加压后供给,办公十八层至二十七层为高区,有设于地下车库水泵房内的高区变频泵加压后供给,系统均为下行上给式,本楼住宅最高日用水量为178.6m3,最大时用水量为19.3m3,本楼办公最高日用水量为63.3m3,最大时用水量为9.5m3。

所需设备要求一览表

序号 设备名称及性能参数 单位 数量 套 台 台 套 台 台 套 1 2 1 1 2 1 1 备注 住宅中I区给水 一用一备,配套链接 住宅中II区给水 一用一备,配套链接 住宅高区给水 AAB系列高效成套供水设备 AAB8/0.75Mpa-2-4.0 配泵:50AABH8-15*5(一用Q=8m3/h,H=75m,1 一备) N=4.0KW 配110002418稳流罐和变频柜型号HLC-2-4.0各一台 AAB系列高效成套供水设备 AAB8/1.05Mpa-2-5.5 配泵:50AABH8-15*7(一用Q=8m3/h,H=105m,2 一备) N=5.5KW 配110002418稳流罐和变频柜型号HLC-2-4.0各一台 AAB系列高效成套供水设备3 AAB8/1.35Mpa-2-7.5

4 5 6 7 配泵:50AABH8-15*9(一用Q=8m3/h,H=135m,一备) N=7.5KW 配110002418稳流罐和变频柜型号HLC-2-4.0各一台 AAB系列高效成套供水设备 AAB8/0.75Mpa-2-4.0 配泵:50AABH8-15*5(一用Q=8m3/h,H=75m,一备) N=4.0KW 配110002418稳流罐和变频柜型号HLC-2-4.0各一台 AAB系列高效成套供水设备 AAB8/1.35Mpa-2-7.5 配泵:50AABH8-15*9(一用Q=8m3/h,H=135m,一备) N=7.5KW 配110002418稳流罐和变频柜型号HLC-2-4.0各一台 HLXA-50-8-1.35不锈钢水5000x4000x2500mm 箱 HLXA-22.5-8-1.35不锈钢3000x3000x2500mm 水箱 台 台 套 台 台 套 台 台 台 台 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 一用一备,配套链接 办公中区给水 一用一备,配套链接 办公高区给水 一用一备,配套链接 住宅用生活水箱 办公用生活水箱 供热:

采暖热源及系统形式

1、热源由区域锅炉房连续供给80-55℃热水为一次热媒,供商业散热器采暖和地下车库热风采暖使用。经设于热交换站内板式换热器机组热交换为二次热媒,二次热媒出水温度为75-50℃,供办公楼散热器采暖使用,住宅户内设置燃气壁挂炉连续供给55-45℃热水供住宅低温地板辐射采暖使用。商务综合楼采暖系统分为低、高两个区,三只十四层为低区系统;十五至二十七层为高区系统。换热机组必须设置除污器,水泵出口处必须设置止回阀及压力表,吸入口处设置蝶阀。换热机组由控制柜变频调控,实现监视、监控、自保护、自启动及超压告警。

2、高、低区系统定压由设于各区组合式热交换机组内电接点压力表变频定压,低区定压值为0.6-0.7MPa。

3、给水软化采用软化-除氧一体化机组,软化组合设备出力为4-6T/H,出水硬度均〈0.03mg/l。

4、系统管道试验压力:自来水、软化水系统及排污系统管道试验压力为0.6MPa,二次热媒低区系统管道试验压力为1.0MPa,二次热媒高区系统管道试压压力为1.8MPa。

5、循环水泵均采用变频调速控制,组合式换热机组设置气候补偿器, 6、在换热站回水总管设超声热量表,计量总供热量。

供热机组规格参数一览表

设备名称 编号 分水1 器 集水2 器 软化3 水箱 型号及规格 单位 数量 安装位置 服务区域 换热站 换热站 换热站 D300X7 L=1620 PN=1.0MPa D300X7 L=1620 PN=1.0MPa 2000X2000X1800 V=5.00m3 个 个 个 1 1 1 换热站 换热站 换热站 低区组合4 式换热机组 DYYO.8A型 Q=800KW 板片型号:PM15M-99H-4E(II)型 一次热媒温度:80-55℃ 二次热媒温度:75-50℃ 循环泵:FLGR65-200型 G=32.5m3/h H=45.5m N=7.5KW n=2900r/min 效率:68% 台 二台(一用一备) EHP=0.0066 补水泵:CK3-30型 G=4m3/h H=64m N=2.4KW n=2900r/min 效率:69% 二台(一用一备) 除污器:Dg200(立式直通式) 1 换热站 商务综合楼高区

高区组合5 式换热机组 软化、除氧6 一体化机组 DYYO.8A型 Q=800KW 板片型号:PM15M-99H-4E(II)型 一次热媒温度:80-55℃ 二次热媒温度:75-50℃ 循环泵:FLGR65-200型 G=32.5m3/h H=45.5m N=7.5KW n=2900r/min 效率:68% 台 二台(一用一备) EHP=0.0066 补水泵:CK3-33型 G=4m3/h H=115m N=3KW n=2900r/min 效率:69% 二台(一用一备) 除污器:Dg200(立式直通式) YHR-YHC软化、除氧一体化机组 N=0.24KW 软水器型号:YHR-500E型全自动软水器 G=15-18m3 除氧器型号:YHC-800型全自动软水器 G=15-18m3 外形:2200X1200X2200 1 换热站 商务综合楼高区

供水与供暖设计说明

供水:生活给水系统:由于甲方提供的给水压力为0.3MPa,不满足该楼室内生活给水的压力要求,因此该楼采用分区给水的形式,低区为六层及六层一下,由市政管网直接供给,住宅七层至十六层为中I区,由设于地下车库水泵房内的中I区变频泵加压后供给,住宅十七层至二十六层为中II区由设于地下车库水泵房内的中II区变频泵加压后供给,住宅二十七层至三十三层为高区