好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室施工组织设计.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.0 编制依据

1.1 合同

电视中心主体工程施工合同。

1.2勘察报告

中国有色金属工业长勘深圳分院编制的《深圳电视台深圳电视中心施工图设计阶段岩土工程勘察报告书》,编制时间:一九九八年十一月。

1.3经过有关部门审批的有效施工图

由机械工业部深圳设计研究院设计的地下室部分的结构、建筑施工图,《深圳电视中心地下防水工程深化设计图集》(送审图),及其他专业施工图。 1.4 主要国家或行业规范、标准、规程、法规、图集,地方法规图集

规范、标准、文件一览表

类 别 国家标准 国家标准 国家标准 行业标准 国家标准 国家标准 国家标准 国家标准 国家标准 行业标准 国家标准 国家标准 国家标准

名 称 编号或文号

土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ201-83 地基与基础施工及验收规范

GBJ202-83

混凝土结构工程施工及验收规范 GB5024-92

钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程

JGJ3-91 GB50205-95 GBJ134-90 GBJ206-83 GBJ108-87 GB14902-94 JGJ/T10-95 GBJ107-87

钢结构工程施工及验收规范 人防工程施工及验收规范 地下防水工程施工及验收规范 地下工程防水技术规范 预拌砼

混凝土泵送施工技术规程 混凝土强度检验评定标准

建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ300-88

建筑工程质量检验评定标准 GBJ301-88

1.5 企业ISO9002质量体系标准文件

公司《质量保证手册》第三版。

2.0 电视中心地下室概况 2.1 工程建设概况 工程建设概况一览表

深圳市未来城市中心福田中心区

工程名程 建设单位 建筑设计单位 工艺设计单位

深圳电视中心 深圳电视台

机械工业部深圳设计研究院

中国广播电视部设计研究院

工程地址 勘察单位

的西南角,深南大道与新州路交汇处立交桥东北侧

中国有色金属工业长勘深圳分院

监理单位 总包单位 工 期 3个月

工程主要的功电视演播、制作及能和用途

传输

2.2 建筑设计概况

2.2.1 各部分功能、层高及建筑面积

电视中心共有两层地下室,其中二层地下室建筑面积9568.07m2,塔楼部分层高为5.1m,裙楼部分层高有4m、4.2m等多种,人防部分层高为4.2m,其主要功能区设置及面积如下:

名 称 建筑面积(m2) 名 称

冷冻机房 设备用房及其他

建筑面积(m2) 727.98 1758.17

人防第一防护单元 976.82 人防第二防护单元 787.41 技术用房

813.18

汽车库(不含人防) 4504.51

一层地下室建筑面积8724.33 m2,塔楼部分层高为4.8m,裙楼部分层高有5.8m、5.65m、5.6m等多种,主要功能区设置及其建筑面积如下:

名 称 景片库 厨房

建筑面积(m2) 1728.6 668.51

名 称 建筑面积(m2)

设备用房及其他 4407.71 机械舞台夹层

692.61

餐厅 1917.51

2.2.2 地下室防水

本工程为特级建筑,地下室防水按特别重要的对防水有特殊要求的地下防水工程标准设计,它包含钢筋混凝土结构自防水、迎水面附加防水、及背水面附加防水三道防水。目前防水材料及其供应商的选择及评审工作正在进行之中。 2.2.3 地下室防火分区

地下一层分为九个防火分区;其中景片库分为四个防火分区,且最大防火分区面积不超过600m2;每个防火分区分别有两个以上的安全疏散口。

地下二层分为四个防火分区。

2.3 结构设计概况

该工程地下室埋置深度为15.5m(最低处),采用人工挖孔灌注桩基础,目前桩基已施工完毕。

2.3.1 地下室主要结构尺寸 ⑴地下室底板主要结构尺寸如下

·桩承台

每根灌注桩顶部与地下室底板的交接处都设有桩承台,桩承台的编号、尺寸、底标高及数量详见下表:

承台编号 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9

承台截面尺寸 (长X宽X高,单位m)

承台底标高

(m)

承台数量 1 1 1 2 1 1 1 1 1

21.8X11.1X2.05 21.75X11.3X2.5

10.8X1.8X1.4 4.45X5.8X1.6 6.4X2.55X1.6

7.92X6X1.6

-15.3 -15.5 -12.0 -11.2 -11.2 -11.4 -11.4 -11.6 -11.4