2、平行检验:在施工单位自检基础上监理单独进行抽检以验证其自检的可信度。
3、旁站监理:在关键部位或工序施工隐蔽过程中,监理员实施全过程的旁站监理,便于及时发现质量问题予以控制和处理。
4、测量复核:是对工程轴线、横断面尺寸及方位等控制的重要手段,通过测量复核发现偏差便于及时纠正。
5、检测试验:通过检测试验手段取得数据,判断和确认各种材料和工程部位施工的内在质量。
6、指令文件:用于向施工单位指出工程中存在问题,提出整改或暂停施工整改的指令。
7、规定质量监控程序:按规定程序工作是质量控制的必要手段,凡未经监理工程师签署验收的工序,不得进行下道工序施工。
8、利用支付控制:对施工的工程质量达不到标准时,监理工程师可对其申报的工程计量不予签认或不签暑支付证书。
9、工地会议:每周定期召开由建设单位、施工单位、监理单位三方参加的工地例会,讨论解决施工中的各种问题。监理工程师可通过工地会议方式发出有关指示。当工程中出现有关质量隐患时,将及时召开专题会议,及时制定消除质量隐患的措施,使问题消灭在萌芽状态。
10、约见施工单位:当施工单位无视监理工程师的指示,违反合同条件进行工程活动时,由总监(或专监)约见施工单位的主要负责人,指出施工单位在工程上存在问题的严重性和可能造成的后果,并提出补救的建议或意见。
11、贯彻公司各项管理制度(包括三体系管理制度),使项目监理工作规范化、标准化。
(六)本工程主要工序质量检查的要点。
一、房建工程质量检查的要点
序号 1 检查项目 基础工程 检 查 要 点 基础开挖顺序、回填。 方位、尺寸与轴线定位,控制轴位引桩的地设置与水准控制2 施工测量放线 桩设置的安全稳固。 3 独立基础 地基承载力的检测。 钢筋产品质保资料及二次检测试验结果;制作弯折、尺寸与4 钢筋制安 焊接接头检测试验结果;绑扎接头及接头位置与钢筋保护层厚度;柱墙连接钢筋预留。 模板、支架用方木的材质与截面,立杆与支架用的钢管规格、承载能力与模板支架系统的刚度和稳定性;模板安装的标高5 模板支护制安 与水平度、予埋件与予留洞口标高位置及尺寸、上楼层和下楼层支架立杆对准要求及垫板的处理;模板支架拆除与砼已达强度的控制。 水泥砂石质保资料及二次检测结果;砼强度配合比与砼坍落6 砼结构浇筑 度;砼浇筑顺序与施工组织、后浇带清理与浇筑时间控制;砼试块留制与砼的养护。 砌块质保资料,砌块砂浆强度,砌筑灰缝与砌块间的错缝和7 砌体 搭接,墙面平整度;门窗孔洞与墙体材料砌筑的组合,楼地面200mm以内采用粘土砖或砼块砌筑的规定。 材料、配件(含成品)产品质保资料;予埋及固定件防锈处8 门窗制安 理与规格;门窗框料与墙体固定及墙体间隙的填充材料及打胶;门窗扇执手、撑挡、插销的定位与启闭及门用地弹簧安装定位 原材料(含成品)质保资料,各结构层的设计要求及粘结质9 楼地面 量和功能 内墙、顶棚面层抹抹灰泥浆配合比、温度防裂网的设置,基层清理与抹灰层粘10 灰 结质量及墙体垂直度、墙面的平整度 材料质保资料,找平层排水坡度与基层结合质量;保温隔热11 屋面工程 层厚度、排气孔、排水道的设置;防水层的粘贴、涂刷、细部节点的处理;上人面层的用料与施工质量 室内给、排水管道材料产品质保资料,管道敷设标高、管身固定、阀门与开关12 安装 位置及完工后水压测试 材料配件产品质保资料,线管敷设与固定,线材规格与灯具13 室内电气工程安装 安装年度;防雷、接地以及带有漏电保护装置线材模拟试验与电气安装完毕后通电试验 (七)质量控制措施
1、事前控制
1.1 对施工单位现场技术管理人员到位情况及岗位资格,是否和已批复施工组织设计中的管理人员相吻合,对不符合要求的人员应以书面形式通知其整改,把好施工管理人员的质量关。
1.2 对工程施工安装所需要的原材料、半成品、构配件、设备等必须符合设计要求。并且有完整的出厂质保资料和使用说明书,对规定进场需进行二次检测的物资,其复试结果必须符合国家现行相关规范的规定,否则不得用于工程施工与安装,并督促其清理出场。
1.3 进场材料和设备应检查施工单位的存放保管工作,对需防潮防湿、防
污染和有存放时间要求的物资,必须做好防护及制定保管措施。
1.4 检查施工单位编制的专项施工方案,对其施工方法、工艺及技术措施,必须合理可行并能确保工程施工质量。
1.5 检查施工单位对施工环境与条件所做的施工准备工作,确保工程施工过程不发生因环境条件而影响工程施工质量。
1.6 检查施工单位使用的测量及检测仪表设备性能、法定的校验记录及相关资料,确保测量及检测仪表所获成果的准确可靠。
1.7 审查施工单位的施工机械设备的选型(机械型式、规格及性能参数和数量等)是否恰当,是否满足数量、质量要求和适合现场条件。
1.8 通过设计交底和图纸会审,掌握设计要求,解决图纸疑点,提出工程技术重点和难点。
1.9 监理工程师对于拟开工工程有关的现场各项施工准备工作进行检查合格后,并方可发布书面的开工指令。
2、事中控制
2.1 对施工单位的质量保证体系的监控,监督与协助承包方完善质量保证体系,使其能将影响工序质量的因素自始至终都纳入质量管理范围;督促承包方对重要的和复杂的施工项目或工序设立质量控制点,加强控制;对于重要的工程部位或专业工程,监理还要再进行检测和复核。
2.2 各工序施工过程,监理工程师应加强现场巡查,关键工序应实施旁站监理,发现质量隐患或问题应及时纠正处理。
2.3 严格执行工序质量的监控验收程序
2.3.1 施工单位在各工序施工完毕,应在自检自评合格后报验,在覆监理工程师复验合格签认后,方可进行下道工序的施工。
2.3.2 工序施工过程,所有隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应按规定要求自检合格后报验,未经监理工程师复验签认,不得进行覆盖或隐蔽。
2.4 工程施工过程中,出现下列情况,监理工程师应对施工单位下达整改或暂停施工的指令:
2.5施工过程出现工程质量缺陷事故,按以下要求进行处理:
3、事后控制
3.1 分项工程质量验收应符合下列规定。
3.2 分部(子分部)工程质量验收应符合下列规定:
3.3 工程竣工予验收,是工程完工后交付施工单位组织验收前,由工程监理部组织的工程验收(初验),予验收应报请建设单位参验。
3.4 工程竣工予验收的内容: 3.5 工程竣工予验收应具备的条件:
3.6 工程竣工予验收(初验)过程,发现尚有未完项目部分或施工质量缺陷,应书面通知施工单位限时处理完毕,经监理工程师进行复检合格后由总监理工程师签署意见并报请建设单位组织对工程进行正式验收。
3.7 工程竣工验收 二、工程进度控制 (一)工程进度控制目标
监理工程师在施工阶段进度控制的目标,是根据施工合同规定的竣工日期(总工期)作为进度控制的目标值。
在工程施工过程中定期地进行实际进度值与目标值的比较,发现并找出两者之间的偏差,分析产生原因,通过采取有效措施加以控制,以保证进度控制目标的实现。
(二)工程进度控制和原则
1、在确保工程质量和安全的前提下来控制工程进度。 2、采用动态控制的方法对工程进度进行主动控制。 (三)进度控制的工作方法
1、建立工程进度总目标和目标分解制度,施工进度计划应包括: 1.1 施工进度总计划;
1.2 主要的分部工程施工进度计划; 1.3 年度施工进度计划; 1.4 月施工进度计划;