检测频率:按同产地同规格分批验收。用大型工具(火车、货船或汽车)运输的,以400m或600t为一验收批,用小型工具(如马车)运输的,以200m或300t为一验收批。不足上述数量者以一验收批论。
取样:在石子料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位抽取大致相等的石子试样15份,组成一组样品,搅拌均匀后成一组试样送检。最大粒径的样品每份不少于50kg,最大粒径40mm的样品每份不少于60kg,即送试验单位进行检验。 检测项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值指标。 (4)、粉煤灰
检测频率:相同厂家、相同等级、相同种类、同一批号且连续供应的粉煤灰不超过200t为一批,粉煤灰质量按干灰(含水量小于1%)的质量计算,每批至少抽样一次。
取样:从不同部位中取等量样品,总量至少3kg,试样应充分拌合均匀,用洁净密封桶(袋)包装,即送试验单位进行检验。
检测项目:细度、烧失量、含水量、三氧化硫含量、需水量比。 (5)、矿粉
3
3
检测频率:相同厂家、相同等级、同一批号且连续供应的矿粉不超过200t为一批,每批至少抽样一次。
取样:从不同部位中取等量样品,总量至少3kg,试样应充分拌合均匀,用洁净密封桶(袋)包装,即送试验单位进行检验。
检测项目:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫含量、烧失量、氯离子含量等。 (6)、外加剂
检测频率:同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50t为一批,不足50t也按一批计;速凝剂每检验批代表数量不超过20t,不足20t也按一批计。
取样:取样数量5kg,送试验单位进行检验。
减水剂检测项目:减水率、泌水率比、含气量、1h坍落度保留值、凝结时间差、抗压强度比、28d收缩率比、固体含量或含水量、密度。
膨胀剂检测项目:细度、凝结时间、抗压强度、限制膨胀率等。 速凝剂检测项目:凝结时间、抗压强度比等。 4、混凝土拌合物的检测
(1)、坍落度的检测
检测频率:商品混凝土必须在入模前进行坍落度试验,每车都要检测坍落度,且每工作班不少于4次。 试验步骤:
1)、先用湿布抹湿坍落度筒、铁锹等用具。
2)、将漏斗放在坍落筒上,脚踩踏板,拌合物分三层装入筒内,每层装填的高度约占筒高的三分之一。每层用捣棒沿螺旋线由边续至中心插捣25次,要求最底层插捣到底部,其他两层插捣至下层约20~30mm。
3)、装填、插捣结束后,用镘刀刮去多余的拌合物,并抹平筒口,清除筒底周围的拌合物。随即立刻提起坍落度筒,操作过程在5~10S内完成,且防止提筒时对装填的拌合物产生横向扭力作用。从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并在150s内完成。
4)、将坍落度筒放在已坍落的拌合物一旁,筒顶平放一个朝向拌合物的直尺,用钢尺量出直尺底面至试样顶点的垂直距离,该距离定义为混凝土拌合物的坍落度,以mm为单位,结果精确至5mm。以同一次拌合物测得的两次坝落度的平均值作为试验结果。如果两次结果相差20mm以上,则需做第三次,而第三次结果与前两次结果均相差20mm以上,则整个试验重做。 (2)、硬化混凝土强度的检测: 1)、抽样频率:
①、地下连续墙每浇筑50m3,在浇筑地点随机制作混凝土抗压试件1组。 ②、施工单位每500m3同配合比、同施工工艺的混凝土应至少制作抗渗检查试件一组,不足500m3时也制作抗渗试件一组。
③、弹性模量试件的取样与数量,施工单位标准条件养护28d弹性模量试件不得少于一组。 2)、强度试块制作
①、向试模内壁涂刷薄层机油或脱模剂,不得凝聚成滴也不得成股流下; ②、混凝土分厚度大致相等的两层装入试模,捣固时按螺旋方向从边缘到中心均匀地进行。插捣底层混凝土时,捣棒应达模底;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20mm~30mm处。插捣时应用力将捣棒压下,保持捣棒垂直,不得冲击,捣完一层后,用橡皮锤轻轻击打试模外端面10~15下,以填平插捣过程中留
下的孔洞。每层插捣次数100cm2截面积内不得少于12次。试件抹面与试模边缘高低差不得超过。
③、试件制作后应放在平整地方,20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。拆模后在试件的侧面上写上制作日期和代表部位。拆模时要注意:轻拿轻放,不要碰掉棱角。
④、拆模并标识后,尽快运至试验室标准养护室养护。同条件养护试块制作后,与现场浇筑的混凝土同条件养护。
⑤、标准养护到28天时,送检测单位检测。 (二)钢材 1、钢筋:
检测频率:根据工程规模及进料实际情况划分检验批。钢筋原材以同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间,每60t为一批,不足60t时也按一批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试件和一个弯曲试件。随机抽取两根钢筋,分别抽取拉伸、弯曲试件。第一次取样不合格时,需对原批钢筋取双倍复试,合格方可使用。不合格通知材料组安排其退场。
取样:试件切取时,应将原材端头截去500mm后,再切取试件。 试件长度为:拉伸试件≥公称标距+200mm 冷弯试件≥公称标距+150mm。 检测项目:拉伸、冷弯。
预应力混凝土用螺纹钢筋检测项目:拉伸、松弛、疲劳。 2、钢筋焊件
检测频率:钢筋的焊接正式施工前,应做工艺检验。工艺检验应以每批原材,同种连接工艺取样一次,每组取三个接头试样,并且在每个接头所用的同一根钢筋上切取一根母材,做对比拉伸试验,同时检验焊接工艺的效果。待工艺检验取样合格后方可取样送试进行现场检验。
取样:在同一条件下(指同一生产厂、同一批号、同一级别、同一直径、同一焊工、相同焊接工艺和焊机)完成并经外观检查合格的焊接接头,每300个接头抽取一组试样,不足300个时,也抽取一组试样。 检测项目:拉伸、弯曲(闪光对焊、气压焊)
3、钢筋机械连接接头
检测频率:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格机械连接接头,以500个为一个验收批进行检验和验收,不足500个也作为一个验收批。每批抽样不少于一次,即3根拉伸试件。
检测项目:拉伸 (三)、防水材料
1、改性沥青防水卷材(SBS、APP)
检测频率:以同一类型、同一规格每10000m2为一批,不足10000m2时也作业批计。
取样数量:1件,尺寸为原宽度×1000mm。
检测项目:可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力最大拉力延伸率、低温柔度等。
2、预铺式自粘式防水卷材(GB23441-2009)
检测频率:同一类别、同一规格每10000m2为一批,不足10000m2时也作业批计。
取样数量:1件,尺寸为原宽度×1000mm。
检测项目:外观质量、面积、厚度、单位面积质量检查、拉伸性能、耐热性、不透水性、低温柔性、剥离强度等。 3、聚合物水泥防水涂料(JC/T864-2008)
检测频率:同一原料、配方、连续生产的产品,每10t为一批,不足10t也按一批计。
取样数量:3Kg以上,并密封完好。
检测项目:拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、干燥时间等。
4、聚氯乙烯(PVC)弹性防水涂料(JC/T674-1997)
检测频率:以同一类型、同一型号15t产品为一批,不足15t也作一批进行检验。 取样数量:3Kg以上,并密封完好。
检测项目:密度、耐热性、低温柔性和断裂延伸率等。 5、橡胶止水带
检测频率:同月同标记的止水带产量为一批 取样数量:1件,尺寸为原宽度×1000mm。
检测项目:硬度、低温弯折、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、橡胶与金属粘合(钢边橡胶止水带)等。 6、防水板
检测频率:同品种、同规格每5000m2为一批,不足5000m2也按一批计。 取样数量:1件,尺寸为原宽度×1000mm。
检测项目:低温弯折、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、热处理尺寸变化北等。 7、土工布
检测频率:同一品种、同一规格、同一工艺的一个交货批每100卷为一批。 取样数量:1件,尺寸为原宽度×1000mm。
检测项目:单位面积质量偏差、厚度、断裂强力、断裂伸长率、CBR顶破强力、撕破强力等。 (四)、砂浆
检测频率:同类型、同强度等级每100m3砌体为一批,不足100m3为按一批计,每台搅拌机应至少检验1次,每组3块。 检测项目:抗压强度。 (五)、回填土 1、填料
检测频率:每种土为同一地点、同一类别且数量在5000m3或以下为一批次。 检测项目:液塑限、CBR值、标准击实试验。 2、压实系数检测
机械碾压时,施工单位对每层填土进行检测,按施工长度50m或填筑面积为1000m2时取一组;人工夯实时,每层填土按施工长度25m或填筑面积为500m2时取一组;每组取样点不得少于6个,其中部和两边各取两个。 (六)、工程实体质量检测 1、结构混凝土强度检测
采用回弹法或超声回弹法对构件混凝土强度进行检测,每一结构或构件测区数不应少于5个。
2、钢筋保护层厚度检测