外墙外保温技术要求
外墙外保温招标技术要求
一、设计依据及引用规范
建筑外保温的材料选择、生产、安装施工应符合国家现行有关标准的规定。 建筑外保温的材料选择、生产、安装施工应符合国家现行有关标准的规定。 1.国家建筑标准设计图集(10J121) 2.陕西省建筑标准设计图集(陕2005J12);
3. 国家及地方颁布的、适用于本工程的其他相关法规、规范、标准及文件。 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005; 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004; 《西安市居住建筑节能设计标准》DBJ 61-44-2007; 《陕西省建筑节能设计导则》及其补充意见; 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006; 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》GJ158-2004 4.施工设计图 外保温系统要求
1、外墙外保温系统性能指标
2
2、体系的粘结抗拉强度
体系的粘结抗拉强度,包括粘结胶浆与聚苯板、抹面胶浆与聚苯板之间的粘结抗拉强度至少≥ 0.1Mpa(干燥状态)。 3、外墙保温系统技术标准 3.1本工程外墙保温系统采用:
3.1.1陕2005J12保温系统(陕2005J12 第 12页)。
3
备注:A:网格布采用耐碱玻纤网格布; B:干挂石材保温做法同涂料饰面; 3.1.2 10J121保温系统 (10J121 第A-1页)。
备注: A:干挂石材保温做法同涂料饰面;
3.1.3门窗洞口侧面、女儿墙、空调室外搁板、伸缩缝等修补等部位做法参照陕2005J12 第 27~40页。
3.1.4水平防火隔离带按《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》要求设置,水平防火隔离带采用岩棉,防火隔离带宽度为30mm,厚度同相近外墙保温板厚度,要求防火隔离带与墙面进行全面积粘贴,防火隔离带构造做法执行10J121 第H-14页.
四、主要材料性能要求
4.1 聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板);
材料名称 导热系数λ[W/(m.K)] 蓄热系数S[W/(m.K)] 表观密度(kg/m ) 压缩强度(kPa) 抗压强度(MPa) 燃烧性能 聚苯板(EPS板) ≤0.041 ≥0.360 ≥20 ≥100 - B1级、B2级 4
尺寸稳定性(%) 压剪粘接强度(kPa) 吸水率(%)
4.2聚合物粘结砂浆
≤4.00 - ≤6.00 聚合物粘结砂浆的主要性能要求
检验项目 可操作时间(h) 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)(Mpa) 原强度 耐水(7d) 原强度 拉伸粘结强度(与玻璃棉板)(Mpa) 耐水(7d) 耐冻融 指标要求 1.5~4.0 ≥0.7 ≥0.5 ≥0.1破坏在EPS板内或破坏在砂浆结构内部 ≥0.1破坏在EPS板内或破坏在砂浆结构内部 ≥0.1破坏在EPS板内或破坏在砂浆结构内部 JG 149 试验方法 瓷砖饰面系统 EPS 板的粘结面积要求≥ 60%
4.3聚合物抹面砂浆
表4.2.4 聚合物抹面砂浆主要性能要求
检验项目 可操作时间(h) 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)(Mpa) 原强度 耐水(7d) 原强度 拉伸粘结强度(与玻璃棉板)(Mpa) 耐水(7d) 耐冻融 压折比(柔润性)
指标要求 1.5~4.0 ≥0.7 ≥0.5 ≥0.1破坏在EPS板内或破坏在砂浆结构内部 ≥0.1破坏在EPS板内或破坏在砂浆结构内部 ≥0.1破坏在EPS板内或破坏在砂浆结构内部 ≤3.0 试验方法 JG 149 5