市话线路工程设计勘探工作细则
1
总则
本细则适用于市话线路设计工程新建、扩建、改建初步设计或施工图设计的勘探工作。
勘探工作是设计的重要阶段,勘探资料是编制设计文件的基础资料,也是肯定工程设计最佳方案,降低工程造价,提高技术经济效益的依据。
勘探工作要认真贯彻各项方针、政策、执行国家计委、建设部、原邮电训及本地电信管理部门等到有关大体建设管理的规定。
在现场勘探中要认真作好调查研究,及时整理搜集到的资料,随时总结工作中的经验教训,若是发觉与设计任务书有较大出入的问题时,应逐级汇报,给予从头审定,保证勘探工作的顺利进行。
2
勘探工作阶段的划分
市话电缆线路工程的勘探工作按照通信工程建设规模的大小、工程的性质及要求,可分为“初勘”和“终勘”两个阶段进行。一般而言,市话电缆线路勘探工作阶段的划分是按照该工作的设计阶段的划分而肯定。如市话电缆线路工程分为二阶段或三阶段设计时,勘探工作分为“初勘”和“终勘”两个阶段进行。当工程肯定为一阶段(即施工图)设计时,其工程勘探工作要求按一次进行“终勘”。
3
勘探前的预备工作
人员组织
视工程规模的大小与复杂情形组织勘探小组。一般组织1-3个小组,每组三人左右,另外要请建设单位保护人员相配合。
市话线路工程的勘探应配备有必要的工具,如地链(100米),皮尺(2
五、50米)、钢卷尺、标杆、红油漆、标桩、斧头、标旗、手电筒、抽水机、交通工具等。
勘探小组应听取和讲座工程设计负责人对工程的要求和具体意见,并应明确该工程的任务、范围、性质、合同期限等。
制定勘探计划
勘探人员应按照工程设计的具体情形,制定出勘探工作台的前后顺序。各勘探小组长之间的彼此衔接和配合等事宜。
4
勘探工作的内容和步骤
市话电缆线路现场勘探工作主要对新建及扩、改建的市话线路网,自局方总配线架直列侧至用户的所有有关环节进行勘探,对于扩、改建工程要对照原有设计文件和完工文件进行调查查对。 对机房的勘探
机房总配线架的瑾、容量及直列的占用情形。若是为新建成工程,则要考虑进展预留的方向和位置;需要安装充气设备时,要勘探其安装的具体位置。若是为扩、改建工程,则要调查落实新成端电缆所占用的直列号和割接、改接的原成端电缆与新成端电缆的关系,原有的充气设备容量是不是能够知足本次工程需要。
对管道及进线室的勘探
出局管道的走向,管孔的排列方式和引上管的具体位置,并按照本次设计的具体情形,提出需要新建的通信管道路由及容量。对于扩、改建成工程则需勘探原管道电缆的孔位占用情形及原有人、手孔的型式;新电缆及拆除、割改接电缆所占用的孔位及上线孔的位置;进线室的结构,电缆铁架的型式和上线方式。
对架空电缆及其设备的勘探
按照所委托的设计任务书的内容进行勘探。对于新立杆路要通过现场勘探,依照城建计划单位所给定的路由,测量肯定新设杆路和肯定引上电缆的具体位置和引上方式,对于扩、改建工程要按照原设计及完工文件资料,复核原有市话线路设备资料的精准程度,结合本次工程,计算原有杆路的负荷情形,如遇过桥及长杆档杆路时要提出具体办法与方案,为编制设计文件提供准确资料。 住宅楼房及住宅小区的现状及计划,每幢楼房的外部结构及每一个单元住宅户数等。
对上述勘探要求作好详细的文字记录,绘制简单草图并注明测量尺寸。 对于直埋电缆的勘探
选择路由,搜集路由通过地段的各类其他地下管线及设施的资料,必要时要实际测试出有关“三防”的数据。 搜集资料
市话线路工程勘探资料的搜集,将贯穿于线路勘探设计的全进程,主要资料应在勘探前和勘探中搜集齐全。 5 勘探表格(后补)
近要求填写勘探报告表。
6 总结、汇报
经勘探(测量)后,对搜集到的资料进行归纳整理,向建设单位主管部门和工程负责人详细汇报,有些问题要通过会议并让建设单位确认。
勘探工作结束后,除向建设单位汇报外,应填写勘探报告表,向工程设计负责人作详细汇报,并将各方面提出的有关特殊要求及与设计任务出入较大的