好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019版一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷 (附解析)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019版一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷

(附解析)

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________ 考号:_________

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、某高层综合楼,建筑高度56m,地上14层,使用性质为办公、旅馆,地下2层,使用性质为汽车库和设备间,总建筑面积为160000㎡。建筑地上一到二层为大厅,防火分区之间采用耐火极限为3.00h的防火卷帘分隔,并设置防护冷却水幕进行保护,建筑设有室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施保护。

该建筑地下二层设有消防水泵房和消防水池,消防水池采用两路市政给水管网连续补水,补水量分别为40m3/h、50m3/h。该建筑采用临时高压消防给水系统供水,平时靠顶层的高位消防水箱和增稳压设施维持管网压力。室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防护冷却水幕系统用水量由消防水池保证。室内外消火栓系统的设计流量均为40L/s,湿式自动喷水灭火系统的设计流量为35L/s,防火冷却水幕系统的设计用水量为10L/s。 消防维保单位对该建筑系统进行检测,情况如下:

1)通过建筑最不利点室内消火栓压力表测得消火栓系统静压为0.12Mpa,打开最不利点室内消火栓,测得系统动压为0.37Mpa。

2)对屋顶设置的高位消防水箱进行检查,发现消防水箱露天设置,人孔被锁具锁住,高位消防水箱有效容积为30m3,进水管管径为DN60,出水管管径为DN120,出水管喇叭口位于高位消防水箱最低有效水位以下200mm。

第 1 页 共 17 页

3)对屋顶增稳压装置进行检测时发现,稳压泵平均启泵次数为20次/h,进一步检测发现,气压罐有效容积为160L。

4)对消防水泵房进行检查,发现水泵控制柜与消防水泵同时设在消防水泵房内,并处于自动状态。打开消防水泵出水管上DN32的试水管,测试消防水泵的工作能力。

5)对建筑消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防水池容积、水位、供水管等情况进行了检查。

根据以上材料,回答下列问题:

1.关于该建筑系统静压和动压,下列说法正确的有( )。 A.该建筑消火栓系统的静压符合要求 B.该建筑消火栓系统的动压符合要求

C.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头的静压不应低于0.10MPa D.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头处的工作压力不应低于0.05MPa E.该建筑消火栓系统动压和静压都符合要求

2.下列关于该建筑消防水池的说法,正确的有( )。

A.该消防水池的有效容积不应小于906m3B.该消防水池的有效容积不应小于978m3 C.该消防水池进水管的管径为DN80 D.该建筑应设置能独立使用的两座消防水池 E.该建筑宜设两格能独立使用的消防水池

3.下列关于该建筑屋顶高位消防水箱设置的说法,正确的有( )。 A.高位消防水箱人孔设置符合规范要求 B.高位消防水箱的进水管管径符合规范要求 C.高位消防水箱的出水管管径不符合规范要求 D.高位消防水箱的吸水喇叭口设置位置符合规范要求 E.高位消防水箱的进水管应在溢流水位以上接入

4.下列关于该建筑消防水泵房检查的结果和说法,正确的是( )。 A.水泵控制柜平时应处于手动状态 B.水泵控制柜平时应处于自动状态

第 2 页 共 17 页

C.消防水泵出水管上的试水管管径符合规定 D.水泵控制柜的防护等级不应低于IP30 E.水泵控制柜的防护等级不应低于IP55

5.下列关于该建筑高位消防水箱有效容积的说法,符合规定的是( )。 A.屋顶消防水箱的有效容积为36m3 B.屋顶消防水箱的有效容积为18m3 C.屋顶消防水箱的有效容积为50m3 D.屋顶消防水箱的有效容积为12m3 E.屋顶消防水箱的有效容积为100m3

6.下列关于该建筑增稳压设施设置的说法,正确的是( )。 A.该建筑稳压泵的启泵次数不符合规范要求 B.该建筑气压罐的有效容积低于最低有效容积规定

C.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求 D.稳压泵吸水管应设置止回阀和明杆闸阀 E.稳压泵应设置备用泵

7.下列关于该建筑室内消火栓设置的做法中,符合现行国家技术标准的是( )A.配置当量喷嘴直径19mm的消防水枪 B.采用DN50的室内消火栓 C.布置间距为25.0m D.消防水枪充实水柱为13m E.栓口距地面高度为0.7m

8.下列关于该建筑系统维护管理的说法,正确的是( )。 A.每周应手动启动消防水泵运转一次

B.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查 C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

第 3 页 共 17 页

D.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

E.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

2、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。

2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。 根据以上材料,回答下列问题

1. 根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》,下列对当事人的处理方案中正确的有( )。

A. 生炭工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑 B. 对值班人员赵某处五百元罚款

C. 对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款 D. 企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑 E. 该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒利

2. 根据《中华人民共和国消防法》和《机关,团体,企业、,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于该企业的说法,正确的有( )。 A. 该企业不属于消防安全重点单位

第 4 页 共 17 页

B. 该企业属于消防安全重点单位 C. 该企业总经理是消防安全责任人 D. 该企业副总经理是消防安全责任人 E. 该企业副总经理是消防安全管理人

3. 在火灾处置上,车间主任王某违反《中华人民共和国消防法》,《机关、团体,金业、事业单位尚防安全管规定》(公安部令第61 号)的行为有( )。 A. 发现火实时未及时组在场人员瓷散员疏散 B. 发现火灾时未及时报警

C. 撒离现场后先向副总经理报告再拨打119 报警 D. 报警时未说明起火部位,未留下姓名 E. 组织人员灭火,但未能将火扑灭

4. 火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐悬要素的有( )。 A. 车间内设有倒班宿舍

B. 班宿舎使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C 消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水 C. 排烟管道从未检查,清洗 D. 未设置企业专职消防队

5. 依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水,灭火器失效的情形,处罚正确的有( )。

A. 责令改正并处五干元罚款 B. 责令改正并处三千元罚款 C. 责令改正并处四千元罚款 D. 责处令改正并五万元罚款 E. 责处令改正并六万元罚款

6. 根据<机关,团体,企业、事业单位消防安全管理规定>(公安部令第61 号),该企业制定的灭火和应急硫散预案中,组织机构应包括( )。

第 5 页 共 17 页

A. 疏散引导组 B. 安全防护救护组 C. 灭火行动组 D. 物资抢救组 E. 通讯联络组

7. 根据《机关、团体,企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61 号),该企业应当对每名员工进行消防培训,培训内容应包括( )。 A. 消防法规,消防安全制度和消防安全操作规程 B. 食品生产企业的火灾危险性和防火措施 C. 消火栓的使用方法

D. 期火灾的报警、扑救及火场逃生技能om E. 灭火器的制造原理

8. 根据《机关,团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61 号),该企业总经理应当履行的消防安全职有( )。

A. 批准实施消防安全制度和保障肖防安全的操作规程 B. 拟订消防安全工作资金投入上报公同董事会批准 C. 指导本企业的消防安全管理人开展防火检直川义 D. 组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练 E. 统筹安排本单位的生产,经营,管理,消防工作

9. 根据《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),于该企业消防安全管理的说法,正确的有( )。 A. 该企业应报当地消防部门案

B. 该企业的总经理,副总经理应报当地消防部门案

C. 该企业的尝理、负消防安全管的总经理应当报当地消防部门备案 D. 企业的灭火、应急疏敢预案应报当地消防部门备案

E. 对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,并将改正情况

第 6 页 共 17 页

函告消防部门

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?请你谈谈你打算如何解决这些问题。

2、在某地区北部的星辉载重汽车公司,占地约1.2km2,北临中部运河,其余三侧均以大街为界。该公司一直生产运输汽车、大型华贵轿车、休闲及旅游汽车。公司有大约1.5万名职工,每天3班,共计日产800辆车及2万件轻合金铸件。

在场地的北部区域,有多年前从别的冷藏公司获得的一幢综合大楼,占地面积约12000m2,原有的冷冻设备已拆去,改为贮放铝铸件芯模、硬模及汽车冲压板金件的仓库。其中一高架仓库,占地面积1400m2,高24m,有地下室,是一幢3层楼的建筑物。另有多个单层冷库房设计的建筑物。这些大楼绝大多数为钢筋混凝土结构,外墙为隔热或隔冷的双壳型铝合金梯形夹层薄板,主要使用聚苯乙烯为隔热材料,还使用软木、沥青化合物作为墙面最终阻热层面。屋顶为水泥及钢质焊条上铺轻型水泥板,然后用沥青纸覆盖密封。旁边还有一幢3层的老行政管理大楼,上层作办公室,底层作车间。

××年12月14日17时55分,工厂西北部综合大楼仓库冒烟,后来发展成星辉载重汽车公司发展历史上最大的一场火灾,持续了19h。首先出动了工厂的5台消防车,后来又呼叫了附近其他几个城市的志愿消防队及有关警察,共出动300多人及大量消防设备,才阻止了火势的蔓延,扑灭了火灾。火灾造成总计直接损失36350万元,24m高的货栈全部损坏。四周的大楼也有部分倒塌,外墙全部烧坏,屋顶全长62m也都烧坏。 根据以上材料,回答下列问题

1.建筑外墙外保温系统的防护层的设置要求包括哪些?

2.依据相关规定,星辉载重汽车公司是否属于消防安全重点单位?消防安全重点单位应当履行的消防安全职责有哪些?

3.当厂房、仓库符合哪些条件时,可设置1个安全出口? 4.工业建筑附属仓库的设置要求包括哪些?

第 7 页 共 17 页

5.爆炸危险性厂房、库房的总控制室与分控制室的布置要求包括哪些?

3、某大型电子产品加工厂,地上2层,长度为174. 6m,宽度为134. 3m,建筑高度为18m,耐火等级为二级。厂房周边设有宿舍(建筑高度25m)、办公楼(建筑高度53m)、食堂(耐火等级为四级)和文体活动中心(耐火等级为三级)。

厂房一层为钻孔车间,划分为1个防火分区,东侧堆放有大量双氧水和补充液(甲醇、甲醛的混合物)。厂房二层为电镀车间,划分为电镀一课和电镀二课两个防火分区,在两个区域之间存在一个净宽度为1. 50m的通道,与该通道相通的门均为乙级防火门。通道内设置茶水间和供工人休息的床位,通道两侧直通楼梯间。厂房共设置四部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1. 10m的封闭楼梯间,首层四个角落设置的外门净宽度为1. 20m。电镀一课和电镀二课的作业人数均为250人,钻孔车间作业人数为600人。

厂房顶棚采用水泥刨花板装修,墙面装修材料采用木制人造板,地面采用PVC塑料地板。疏散通道顶棚和墙面均采用纸面石膏板。厂房采用外墙内保温系统,保温材料采用聚氨酯。保温系统采用难燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm。

厂房内设有消火栓、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。湿式自动喷水灭火系统的设计参数按喷水强度不小于6L/min?m2,作用面积不小于160m2。消防技术服务机构在对厂房内消防设施的联动功能进行检测的步骤如下:

将消防联动控制器置于“自动”状态,按下消火栓按钮,火灾报警控制器接收其报警信号并不启泵,当再次按下手动报警按钮,消火栓泵启动。手动停泵后,将消防联动控制器置于“手动”状态,重复上述操作,水泵不能启动,打开消火栓阀门,水泵随后启动。 将消防联动控制器置于“自动”状态,采用发烟装置触发探测器动作并按下手动报警按钮,喷淋泵启动。手动停泵后,将消防联动控制器置于“手动”状态,重复上述操作,水泵不能启动,触发闭式喷头动作,水泵随后启动。 根据以上材料,回答下列问题:

1.分析在防火检查时该厂房与周边建筑的防火间距应满足的要求。 2.分析该厂房的平面布置是否满足要求,提出整改意见。

3.指出该厂房在防火分区与分隔方面存在的问题,并提出解决方案。

第 8 页 共 17 页

4.分析该厂房的安全疏散是否满足要求,提出整改意见。

5.该厂房湿式系统的设计是否正确?本案例中联动功能测试存在什么问题? 6.分析该厂房在装修保温方面存在的问题,并说明其原因。

4、某大型石油化工生产企业,原油加工能力 1000 万 m3/年。厂区外设有原油储罐区,在厂区内设有成品油和液化石油气储罐区,油品通过输油管道和铁路及公路运输,并将生产区、辅助生产区、储存区和生活区分开设置,厂区内外设置了环形消防车通道、消防水源、消火栓给水系统、泡沫灭火系统等;为了预防火灾发生,确保消防安全,企业采取了下列消防安全管理措施:成立了消防安全工作领导小组,明确了由公司董事长兼总经理为消防安全责任人,分管生产的副总经理为消防安全管理人,安环部为消防安全工作归口管理部门;该企业厂内、厂外储油罐区、液化石油气储罐区、厂内所有甲乙类生产装置或厂房、变、配电站、易燃可燃材料仓库等均被确定为消防安全重点部位,并设立了明显的消防安全标识,配置了专职消防安全管理人员;企业建立健全了各项消防安全规章制度和保障消防安全的逐级岗位责任制;开展经常性的消防安全检查与巡查,及时发现和消除火灾隐患并定期检查和维护保养消防设施、器材,确保其完好有效;单位对进厂的每一个员工均要进行消防安全培训,并开展经常性的消防安全教育;设立了企业专职消防队并在各个消防安全重点部位成立了义务消防队,制定了灭火预案,适时开展消防演习和演练;对开展消防工作有功或有过人员及时予以奖惩。

根据以上材料,回答问题:

1.消防安全中的消防安全责任人应如何确定? 2.本案例中的员工应当培训的消防安全内容有哪些? 3.消防检查的内容有哪些?

4.该石油化工企业应建立健全的规章制度有哪些?

第 9 页 共 17 页

第 10 页 共 17 页

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下: 1.参考答案:BD

参考解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 5.3.3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa;根据7.4.12,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084表5.0.1注1,自动喷水灭火系统最不利点洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 2.参考答案:BE

参考解析:室内消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3;室外消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3;

自动喷水灭火系统的用水量:35×3.6×1=126m3;防护冷却水幕用水量10×3.6×3=108m3; 补水量取最小值为40×3=120m3;建筑消防用水总量为432+432+126+108-120=978m3; 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。 3.参考答案:ABE 4.参考答案:BE

参考解析:消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。 5.参考答案:ACE 6.参考答案:ACE 7.参考答案:ACD 8.参考答案:CD 2、答案如下: 1.参考答案:BCD 2.参考答案:BCE

第 11 页 共 17 页

3.参考答案:BCD 4.参考答案:ABC 5.参考答案:AD 6.参考答案:ABCE 7.参考答案:ABCD 8.参考答案:ADE 9.参考答案:ACE

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、存在的主要问题有:

1.消防主体责任不落实,消防管理组织不到位。 2.消防设施欠缺或运行状况不佳。 3.消防设施无法完好有效运行。

4.业主消防安全意识不强,物管部门消防安全管理能力薄弱。 5.大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。 主要对策:

1.明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。

2.强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。 3.落实消防设施维护保养经费来源。 4.常态化消防安全意识及培训工作。

5.强化内外装修、装饰材料监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。

2、1.建筑外墙外保温系统的防护层的设置要求包括建筑外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除耐火极限符合有关规定的无空腔复合保温结构体外,当按有关规定采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。

2.依据公安部《关于实施(机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定)有关问题的通知》(公通字[2001]97号),其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位属于消防安全重点单位。故星辉载重汽车公司属于消防安全重点单位。

第 12 页 共 17 页

依据《中华人民共和国消防法》的规定,机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(1)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案。(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。(5)组织防火检查,及时消除火灾隐患。(6)组织进行有针对性的消防演练。(7)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。(8)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。(9)实行每日防火巡查,并建立巡查记录。(10)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

3.仓库符合下列条件时,可设置1个安全出口:(1)甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2,且同一时间的生产人数不超过5人。(2)乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2,且同一时间的生产人数不超过10人。(3)丙类厂房,每层建筑面积不超过250m2,且同一时间的生产人数不超过20人。(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m2,且同一时间内的生产人数不超过30人。(5)地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。(6)一座仓库的占地面积不大于300m2或防火分区的建筑面积不大于100m2。(7)地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,建筑面积不大于100m2。

4.工业建筑附属仓库的设置要求包括:(1)厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部分隔开。(2)厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,没置丁、戊类仓库时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位隔开。

5.爆炸危险性厂房、库房的总控制室与分控制室的布置要求包括:(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室,应独立设置。(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室在受条件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部分隔开。对于不同生产工艺或生产车间,甲、乙类厂房内各部位的实际火灾危险性均可能存在较大差异,对于贴邻建造且可能受到爆炸作用的分控制室,除分隔墙体的耐火性能要求外,还需要考虑控制室的抗爆要求,即墙体还需采用防爆墙。

3、1.该厂房为耐火等级为二级的丙类多层厂房。根据《建筑设计防火规范》的规定,本题中玩具厂与周边建筑的防火间距不应小于下表的规定:

2.该厂房的平面布置不满足要求,主要存在的问题:

①厂房一层钻孔车间东侧堆放有大量双氧水和补充液(甲醇、甲醛的混合物),不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,属于甲类中间仓库,应采取防火分隔措施。 ②厂房二层通道内设置茶水间和供工人休息的床位,不符合规范要求。根据《建筑设计防火

第 13 页 共 17 页

规范》,休息室设在丙类厂房内,应采取防火分隔措施。 整改意见:

①储存双氧水和补充液的中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;且采用防火墙和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

②休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

3.该厂房每层建筑面积为174. 6 X 134. 3=23448. 78m2。根据《建筑设计防火规范》,耐火等级为二级的丙类多层厂房防火分区最大允许建筑面积为4000m2,设置了自喷可以增加至8000m2;因此,每层至少划分为3个防火分区。防火分区与分隔存在的问题:

①一层钻孔车间划分为1个防火分区,二层为划分为电镀一课和电镀二课两个防火分区不符合要求。

②连接电镀一课和电镀二课的通道与防火分区连通的门为乙级防火门,不符合规范要求。 解决方案:

①将厂房一层和二层均至少划分为3个防火分区。

②防火分区分隔处的防火墙上必须开设连通的门时,应设置火灾对自行关闭的甲级防火门。 4.厂房的安全疏散不满足要求,主要存在的问题:

①厂房共设置四部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的封闭楼梯间,楼梯间的数量不符合要求,总净宽度符合要求。根据《建筑设计防火规范》,楼梯间的总净宽度按疏散人数500人,每100人的最小疏散净宽度不小于0. 6m。

②首层四个角落设置的外门净宽度为1.20m,外门的数量和疏散距离不满足要求。 整改意见:

①每个防火分区至少设置2部楼梯间,一共需要6部楼梯间,且疏散楼梯净宽度不小于1. 1m。 ②至少设置六个外门,且应使得厂房内任意一点至最近安全出口的直线距离不大于60m。 5.该厂房湿式系统的设计不正确,根据《自动喷水灭火系统设计规范》,采用闭式系统场所的厂房最大净空高度不应超过8m。该厂房地上2层,建筑高度18m,应采用雨淋系统。

将消防联动控制器置于“自动”状态,采用发烟装置触发探测器动作并按下手动报警按钮,喷淋泵启动,不符合规范要求。根据《火灾自动报警系统设计规范》,喷淋泵的联动启动信号应为压力开关的动作信号和火灾探测器或手动报警按钮的报警信号组成“与”逻辑。 6.该厂房在装修保温方面存在的问题:

第 14 页 共 17 页

①厂房墙面装修材料采用木制人造板,不符合要求。根据《建筑内部装修设计防火规范》,该厂房墙面装修材料的燃烧性能等级不应低于B1级,木制人造板属于B2级装修材料。 ②厂房采用外墙内保温系统,保温材料采用聚氨酯,不符合要求。根据《建筑设计防火规范》,建筑外墙采用内保温系统时,应采用燃烧性能不低于B1级的保温材料,聚氨酯的燃烧性能等级为B2级。

③保温系统采用难燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm,不符合要求。根据《建筑设计防火规范》,建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应低于10mm。

4、1.法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实消防安全管理工作。消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位,消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。 2.培训的内容有:

(1)易燃易爆场所及其内设部门、车间开展防火检查培训内容:消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况;个人防护装备的配备、使用和完好有效情况;灭火设施、器材配置及完好情况,各类灭火用药剂、材料、油料等是否齐备充足;消防车通道、消防水源情况;压力容器、管道、工艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效,防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况;是否与居住场所在同一建筑物内,是否与居住场所保持安全距离;工艺装置和管道的色标和安全警示标志是否完好、醒目,各种设备、管道、阀门及连接处有无跑、冒、滴、漏;电气线路、设备是否符合防火防爆要求,有无违章使用情况等;有无违章动火情况;消防值班(控制)室、消防安全重点部位员工在岗在位及巡检记录情况;库房储存物品的下垫、堆垛和养护管理是否符合安全要求;灭火和应急疏散预案演练情况。

(2)巡查培训内容:动火、用电有无违章;温度、压力、流量、液位等各种工艺指标是否正常;消防设施器材、消防安全标志完好情况;重点部位人员在岗在位情况;设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏;库房储存物品外包装是否完整。

(3)班前、班后岗位防火检查培训内容:动火、用电有无违章;压力、温度、流量、液位等各种工艺指标是否正常;消防设施器材、消防安全标志是否完好;设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏;有无其他异常情况。

(4)动用明火培训内容:是否办理动火许可证,动火操作人员是否具备动火资格,动火监护人是否在位;动火地点与周围建筑、设施等防火间距是否符合要求,动火地点附近是否有影响消防安全的物品:动火检修的容器设备是否经过清洗,是否经检验合格;焊具是否合格,燃气、氧气瓶是否符合安全要求,放置地点是否符合规定;电焊电源、接地点是否符合防火要求;动火期间的灭火应急措施是否落实。

(5)消防控制室发现及处置初期火灾培训内容:内部发生火灾后,单位内部启动应急预案,

第 15 页 共 17 页

消防控制室启动消防设施并远程组织施救措施,各救援小组应急处置工作职责等。熟悉本单位疏散逃生路线以及引导人员疏散程序,掌握避难逃生设施使用方法,具备火场自救逃生的基本技能。

3.消防检查的内容有:

(1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

(2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。 (3)消防车通道、消防水源情况。 (4)灭火器材配置及有效情况。 (5)用火、用电有无违章情况。

(6)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。 (7)消防安全重点部位的管理情况。

(8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。 (9)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况。 (10)防火巡查情况。

(11)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况及其他需要检查的内容。 4.该石油化工企业应建立健全的规章制度有: (1)消防安全教育、培训。 (2)防火巡查、检查,消防值班。

(3)消防设施、器材维护管理,火灾隐患整改。 (4)用火、用电安全管理。

(5)易燃易爆危险物品和场所防火防爆。 (6)专职和义务消防队的组织管理。 (7)灭火和应急疏散预案演练。

(8)燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷和防静电)。 (9)消防安全工作考评和奖惩。

第 16 页 共 17 页

第 17 页 共 17 页

2019版一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷 (附解析)

2019版一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷(附解析)考试须知:1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
68y2h4xw2568ub00wtu64vbt01gdv9005i9
领取福利

微信扫码领取福利