word文档
十九、幕墙施工验收标准
19.1. 本工程验收以下列标准为依据:
word文档GBJ16-87 《建筑设计防火规范》 GB191-91 《包装储运图示标志》 GB/T5237-93 《铝合金建筑型材》
GB/T5237.2-2000《铝及铝合金阳极氧化-阳极氧化膜的总规范》 GB204204-207 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8485-2002 《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法》 GB/T14683-2003 《硅酮建筑密封胶》 GB/T15255-94 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15226-94 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》 GB/T15227-94 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T152220-94 《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》 GB50057-94 《建筑防雷设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 JGJ102-96 《玻璃幕墙工程技术规范》
GB/T7106-2002 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB50210-2001 《建筑装饰工程施工及质量验收规范》
1
word文档
幕墙材料及附件技术标准 序号 类别 幕墙配1 套铝合金门窗 GB 92920 2 标准五金件 GB 9299 GB 92000 GB 9302 GB 699 GB 700 3 钢材 GB 1579 GB 912 GB 3274 GB 32200 4 不锈钢 GB 4226 GB 4237
word文档
2
技术标准号 常用材料及附件名称 GB 20479 平开铝合金窗 平开铝合金窗拉手 铝合金窗撑挡 铝合金窗不锈钢滑撑 铝合金窗锁 优质碳素结构钢技术条件 碳素结构钢 低合金高强度结构钢 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 不锈钢冷轧钢板 不锈钢加工钢棒 不锈钢热轧钢板 word文档
19.2. 玻璃幕墙工程验收主要的依据是《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2002)的规定。。 19.2.1. 玻璃幕墙工程验收前应将其表面擦洗干净。。 19.2.2. 玻璃幕墙验收时应提交下列材料:
??
设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件;
材料出厂质量证书、结构硅铜密封胶相容性试验报告及幕墙物理性能检验报告; 预制构件出厂质量证书 隐蔽工程验收文件; 施工安装自检记录。。
??
??
??
??
19.2.3. 玻璃幕墙工程验收时,应按规范(JGJ102-2002)第7.3.10条的要求进行隐蔽验收。。 19.2.4. 玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验。并应以一幅玻璃幕墙为检验单
元,每幅玻璃幕墙均应检验。。 ??玻璃幕墙观感检验应符合下列要求:
??
明框幕墙框料应竖直横平;单元式幕墙的单元拼缝火隐框幕墙分格玻璃拼缝应竖直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;
??
玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,整幅幕墙玻璃的色泽应均匀;不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;
??
玻璃的安装方向应正确;
幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金料不应有脱摸现象; 装饰压板表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷; 幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理,以及防雷体系应符合设计要求;
??
??
??
??
幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观; 幕墙不得渗漏;
??
??玻璃幕墙工程抽样检验应符合下列要求:
??
铝合金及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑和其他污垢;
玻璃应安装或粘结牢固,橡胶条和密封胶应镶嵌密实、填充平整; 钢化玻璃表面不得有伤痕;
每平方米玻璃的表面质量符合表(1)的规定;
??
??
??
word文档
3
word文档
每平方米玻璃表面质量
??
??
word文档表(1)
项目 质量 0.1~0.3mm宽划伤痕 长度小于100mm允许20条 擦伤 不大于500mm2 一个分格铝合金表面质量应符合表6(2)的规定;
一个分格铝合金料表面质量
表(2)
项目 质量 擦伤,划伤深度 不大于氧化膜的2倍 擦伤总面积(mm2) 不大于500 划分总长度(mm) 不大于150 擦伤和划伤处数 不大于4 铝合金框架构件安装质量应符合表(3)的规定;
铝合金构件安装质量
表(3)
项 目 允许偏检查方法 幕墙高度不大于30m 10mm 幕墙垂幕墙高度大于30m,不大于60m 15mm 激光仪或经纬直度 幕墙高度大于60m,不大于90m 20mm 仪 幕墙高度大于90m 25mm 竖向构件直线度 3mm 3m靠尺,塞尺 横向构件水平度 不大于2000mm 2mm 水平仪 同高度相邻两根横向构件高度差 1mm 钢板尺、塞尺 幕墙横幅宽不大于35m 5mm 向构件水平仪 水平度 幅宽大于35m 7mm 分格框对角线长不大于2000mm 3mm 3m钢卷尺 对角线对角线长大于2000mm 3.5mm 4
word文档
注:1.1~5项按抽样根数检查,6项按抽样分格数检查;
2.垂直于地面的幕墙,竖向构件垂直度包括幕墙平面内及平面外的检查; 3.竖向垂直度包括幕墙平面内及平面外的检查; 4.在风力小于4级时测量检查。。
??玻璃幕墙工程抽样检验数量,每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝
应各抽查5%,并均不得少于3根;每幅幕墙分格应各抽查5%,并不得少于10个,所抽检质量均应符合本节的规定。。
注:1)抽样的样品,1根竖向构件或竖向拼缝指该幅幕墙全高的1根构件或拼缝;1根横向构件或横向拼缝指该幅幕墙全宽的1根构件或拼缝。。
2)凡幕墙上的开启部分,其抽样检验的工程验收按现行行业标准《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ 73)的规定执行。。
19.2.5. 玻璃幕墙风压变形、雨水渗漏、空气渗透性检测,保温性能检测,;隔声性能检测,
详见三性实验报告书。。
19.2.6. 玻璃幕墙工程质量检验评定标准GBJ 301-2020
??检查数量:
按自然楼层抽查30%,且不少于3层,其中展厅、二层以下公共建筑应全数检查。。
??保证项目
??
??
玻璃幕墙骨架、附件、品种,及其玻璃品种、规格、色彩必须符合设计要求。。 检验方法:观察检查和检查出厂合格证、产品验收凭证。。
玻璃幕墙钢结构骨架必须防锈,铝合金骨架接触主体结构墙体部位必须防腐,并严禁与非镀锌铁件接触,防止产生电化反应。。
??
??
检验方法:观察检查。。
玻璃幕墙骨架安装必须牢固,预埋件、牛腿和横梁的数量、位置、埋设连接节点及防腐(锈)处理,必须符合设计和有关规定要求。。
??
??
检验方法:观察和手扳检查。。
采用膨胀螺栓紧固时,螺栓穿过幕墙螺孔内,必须垫好减震橡胶垫。。 检查方法:观察检查。。 基本项目
幕墙骨架与墙体、楼板间缝隙的填嵌质量,应符合下列规定:
合格:缝隙内应采用柔性防火、隔音填嵌材料,填嵌饱满密实,表面平整,预留5~20mm
5
??
??
????
??
word文档