4.3散热器的计算

4.3.1散热器面积计算

散热器散热面积F按参考文献[2]公式2-2计算:

F?QK(tpj?tn)?1?2?3 (4-1)

式中 F——散热器的散热面积(m2); Q——散热器的散热量(W);

K——散热器的传热系数[W/m2·℃];

tpj——散热器内热媒平均温度(℃);

tn——供暖室内计算温度(℃);

?1——散热器组装片数修正系数,查参考文献[2]附录表2-3。计算散热器散

热面积时,由于每组片数或总长度未定,可先假定?1=1.0进行计算,计算出F和n的初始值,然后根据每组的片数或长度乘以修正系数?1,最后确定散热面积。

?2——散热器连接方式修正系数,查参考文献[2]附录2-4,?2=1.0;

?3——散热器安装形式修正系数,查参考文献[2]附录2-5,?3=1.02。 以三楼西边典型办公室为例: F?QK(tpj?tn)?1?2?3?1257?1.02?2.34㎡

8.49?64.54.3.2散热器片数确定

四柱760型散热器每片散热面积为0.235 m2,计算片数n为:

n?Ff (4-2) 同样以西边典型办公室为例:

2.34?9.96?10片 n?0.235查参考文献[2附录2-3的?1为1.0,所以西边办公室散热器片数为10片。

4.3.3散热器计算汇总

计算方法同上,计算结果如下表:

当散热器片数为6-10时,?1为1.0,片数为11-20时,?1为1.05时。

?3=1.02,?2=1.0,先假设?1为1.0,当计算片数大于10时,在按?1为1.05重新计算,散热器每片散热面积为0.235 m2。

表4.2 散热器计算结果 温差传热系tn 负荷(W) 房间数 (℃) 数 39885.7 1 20 62.5 8.41 1157 1 18 64.5 8.49 39423 1 20 62.5 8.41 1157 1 18 64.5 8.49 1257 1298 1327.1 1856 2107 3035 2834.5 2250 4120 1156 1495 1643 1402 2111 2669 3615 12 4 1 1 1 1 1 1 1 2 12 4 1 1 1 1 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 66.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.56 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 传热面积 81.27 2.15 80.3 2.15 2.34 2.41 2.59 3.63 4.12 5.93 5.54 4.4 7.75 2.15 2.93 3.21 2.74 4.13 5.22 7.1 楼层 一层 房间 片数 346 9 342 9 10 10 11 16 18 26 14 19 33 9 13 14 12 18 20 30 组数 18?19 1 18?19 1 1 1 1 1 1 2?13 2?12 1 3?11 1 1 1 1 1 1 2?15 餐厅 卫生间 餐厅 二层 卫生间 西办公室 南办公室 北办公室 西北办公 三、四层 西南办公 大办公室 会议室 资料室 走廊 卫生间 西办公室 南办公室 北办公室 五层 西北办公 西南办公 大办公室 会议室 资料室 走廊 卫生间 各楼梯间 3261.2 2343 4796 1274 1890 1 1 1 2 10 18 18 16 18 14 64.5 64.5 66.5 64.5 68.5 8.49 8.49 8.56 8.49 8.64 6.38 4.6 9.02 2.32 3.42 28 20 39 10 15 2?14 1 3?13 1 1 各层散热器布置情况详见图纸。

第五章 供暖系统水力计算

5.1水力计算方法

上述已说明本设计系统分为3区,一二区为水平双管式系统,三区为上供下回双管式系统,所以水力计算也要进行分区计算。采用等温降法进行计算。双管同程式系统最不利循环环路与各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于±15%。

(1) 选择最不利环路;

(2) 计算通过最不利环路散热器的作用压力; (3) 确定最不利环路个管段的管径; (4) 确定沿程压力损失和局部阻力损失; (5) 求环路压力损失; (6) 计算富余压力;

(7) 确定其他立管及干管管径;

(8) 求各立管的不平衡率,不平衡率应在±10%以内。

5.2一二区水力计算

5.2.1一二区水力计算简图

如下图:5.1一二区水力计算简图

一二层各有21个散热器,分别用R1、2、3…………21表示;供水干管用IG表示, 系统有IG1、2、3…………20、21段供水干管;回水干管用IH表示,系统有IH1、2、3、4……………20.21段回水干管;供水立管用VG表示,回水立管用VH表示;总供水干管用DG表示,总回水干管用DH表示。

5.2.2水力计算表

表5.1 一层水力计算表 楼层总阻力(Pa) 编号 DG DH IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8 IG9 IG10 IG11 IG12 IG13 Q(W) 64761.2 64761.2 64761.2 62871.2 61714.2 59498.3 57282.4 55066.5 52850.6 50634.7 48418.8 46202.9 43987 41771.1 39555.2 35749.37 G(kg/h) 2227.79 2227.79 2227.79 2162.77 2122.97 2046.74 1970.51 1894.29 1818.06 1741.83 1665.61 1589.38 1513.15 1436.93 L(m) 2 2 2 最不利环路 一楼层水力计算表 D(mm) 40 40 32 υ(m/s) R(Pa/m) ΔΣPy(Paξ ) 1.176 5 1.176 5 359 459 723 1076 473 1361 1262 1166 803 1296 1385 1394 1591 ΔPj(Pa) 170 170 0 267 257 239 222 491 452 415 158 346 131 282 253 ΔP(Pa) 345 345 359 726 980 1315 695 1852 1714 1582 962 1642 1516 1677 1844 0.48 87.82 0.48 87.82 0.76 179.51 0 0.74 170.05 1 0.73 164.37 1 0.7 153.76 1 2.7 32 4.4 32 7 32 3.3 32 3.5 25 3.5 25 3.5 25 7.6 32 4.6 25 15.6 5.95 32 25 0.68 143.48 1 1.01 388.84 1 0.97 360.55 1 0.93 333.28 1 0.57 105.68 1 0.84 281.76 1 0.52 88.81 1 0.76 234.32 1 0.72 212.15 1 1360.7 7.5 25