酸洗镀锌废水处理方案
监制:水利科学研究院
设计:源宝环保装备工程技术部
S. . . . . ..
.. . .. . .
第一章 概述
1.1项目概述
1.1.1. 项目名称
项目名称:
10m3/d酸洗废水处理设计方案。 项目概况:
大力电工公司在喷涂生产中产生的盐酸磷化废水污染环境问题,决心对废水进行治理,并委托我公司制订治理方案。我公司针对该厂废水性质和排放要求,从降低废水处理工程造价和运行成本目标出发,采用先进废水治理技术和设备。本着此原则拟定了本治理方案文件,供企业和有关部门领导审议。
该污水处理场主要是将厂区各装置汇集来的酸洗废水和少量生活污水处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准。
S. . . . . ..
.. . .. . .
1.1.2. 项目围
主要包括从治理工程的进水口至出水口的工艺、构筑物、设备、电气、仪表等的设计、图纸、工程报价、运行费用分析等技术文件等。
1.2. 设计依据
1.2.1编制依据
该厂提供的资料和数据;
《中华人民国环境保护法》 (1989年12月) 《中华人民国水污染防治法》 (1984年5月) 《中华人民国水污染防治实施细则》 (1989年7月) 《污水综合排放标准》 (GB18918-2002) 《室外排水设计规》 (GBJ14-87(1997版)) 《地表水环境质量标准》 ( GB3838 - 2002 ) 《工业企业设计卫生标准》 ( TJ36-79 ) 《中华人民国清洁生产促进法》
《建设项目环境保护设计规》 877 国环字第 002 号文
《国务院国务院关于环境保护若问题的决定》,国环发[1996]31号 《工业企业噪声控制设计规》 (GB3095-1996) 其余各专业规等
同类行业同规模水质资料;
S. . . . . ..
.. . .. . .
1.2.2 设计规、标准
(1)J14-87《室外排水设计规》(修订本) (2)GB18918-2002《污水综合排放标准》 (3)GB50069-2002《给水排水工程结构设计规》 (4)GB50010-2002《混凝土结构设计规》 (5)GB50052-95《工业与民用供配电系统设计规》
(6) GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(7) GB50054-95《低压配电装置及线路设计规》
1.2.3 设计水量、水质
设计水量:10m3/d。
水质:根据甲方提供水质数据,确定设计废水水质如下: 表一 进水水质
项目 废水水质(mg/L) COD ≤1100 悬浮物 ≤200 石油类 ≤15-20 pH 1-3 表中单位均以mg/l计,PH除外。
S. . . . . ..
.. . .. . .
1.2.4 污水排放标准(仅供参考)
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中的城市绿化标准。
项目 COD SS 石油类 pH 废水水质(mg/L) ≤100 ≤10-20 ≤3 6--8 表中单位均以mg/l计,PH除外。
第二章 污水处理设计原则
2.1. 污水处理系统设计原则
? 认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策,使设计符合国家的有关法规、规、标准。
? 综合考虑废水水质、水量的特征,选用的工艺流程技术先进、稳妥可靠、经济合理、运转灵活、安全适用。 ? 污水处理系统平面布置力求紧凑,减少占地和投资。
? 妥善处置污水处理过程中产生的污泥和其它栅渣、沉淀物,避免造成二次污染。
? 污水处理过程中的自动控制,力求管理方便、安全可靠、经济实
S. . . . . ..