l/L= 0.8 时, Q0
.8
1 (30 1) 0.8 30
40 .33( m / h)
l
1 L
l
(3)由等百分比流量特性
Q
1 L
,得 R
Q Q
max
R
,
Q
max
0.2 1 3
l/L= 0.2 时, Q0
.2
50 30 3.29(m / h)
31. 1
l/L= 0.8 时, Q
0 .8
3
50 30
25.32( / )
m h
6-9 阀的理想流量特性分别为直线流量特性和等百分比流量特性,试求出在理想情况下,相对行程分
Q 别为 l/L=0.2 和 0.8 时的两种阀的相对放大系数
d
d
Q l
max
。(阀的可调比 R=30)
K
L
解 当阀的理想流量特性为直线流量特性时,由
Q Q
max
相对
1 (R 1)
1 R
Q d
Q l ,得
L
d
max
,
1
K 1
l L
R
即 K 均有
1
K 1
R
K =1 1/R=1 1/30=0.967。
相对
相对
与 l/L 的值无关,所以,对于相对行程分别为 l/L=0.2 和 0.8 时的直线流量特性阀,
Q
l 1 L
Q d
Q ,得
R R ln
l
L
R
Q
m a x
d l
m a x
L
1
当阀的理想流量特性为等百分比流量特性时,由
l
1 L
,则
K
相对
ln R R
Q d
l
Q
1
max
L
.2 1 0
当 l/L=0.2 时, K
相对
ln R R ln 30 30 0.22
l d
L Q d
l
Q
1
max
L
0.8 1
当 l/L=0.8 时, ln
K
相对
ln 30 30
R R
1 .72
l d
L
3
6-10 已知阀的最大流量 Qmax=100m
/h,可调范围 R=30。试分别计算在理想情况下阀的相对行程为
l /L=0.1 、0.2、0.8、0.9 时的流量值 Q,并比较不同理想流量特性的控制阀在小开度与大开度时的流量变化 情况。
(1) 直线流量特性。 (2) 等百分比流量特性。
解 (1) 根据直线流量特性,相对流量与相对行程之间的关系:
Q Q
max
1 l 1 (R 1) R L
3/h,R=30,l /L=0.1 、0.2、0.8、0.9 等数据, 可计算出在相对行程为 0.1、
分别在公式中代入数据
Qmax=100m
29.、0.8、0.9 时的流量值:
3
3
3
Q0.1=13m /h
Q0.2=22.67 m /h
Q0.8=80.67 m /h
(2) 根据等百分比流量特性的相对流量与相对行程之间的关系:
Q
Q
R
l L
1 max
分别代入上述数据,可得:
Q0.1=4.68m
3/h
Q0.2=6.58m3/h Q0.8=50.65m3/h 由上述数据可以算得,对于直线流量特性的控制阀,相对行程由 对值为:
22 .67 13
100% 74. 4%
;13
相对行程由 80%变化到 90%时,流量变化的相对值为:
3
Q0.9=90.33 m
/h。
Q0.9=71.17m3/h。
10%变化到 20%时,流量变化的相
32.
30.
100% 12
%。
10%,流量就在原有基础上增加了
10%,流量只在原
21.
由此可见,对于直线流量特性的控制阀,在小开度时,行程变化了
0.14%,控制作用很强,容易使系统产生振荡;在大开度时
对于等百分比流量特性的控制阀,相对行程由
(80%处);行程同样变化了
有基础上增加了 12%,控制作用很弱,控制不够及时、有力,这是直线流量特性控制阀的一个缺陷。
10%变为 20%时,流量变化的相对值为:
; 40%
0.510
4 .68 100%
4. 68
相对行程由 80%变到 90%时,流量变化的相对值为:
71.17
。 100% 40% 50.65
10%,流量在原来基础上变化的
50 .65
故对于等百分比特性控制阀,不管是小开度或大开度时,行程同样变化了
相对百分数是相等的,故取名为等百分比流量特性。具有这种特性的控制阀,在同样的行程变化值下,小 开度时,流量变化小,控制比较平稳缓和;大开度时,流量变化大,控制灵敏有效,这是它的一个优点。
6-11 什么是串联管道中的阻力比 解 串联管道中的阻力比 s为
控制阀全开时阀上的压 差 s
系统总压差 即系统中最大流量时动 力损失总和
s 值变化时,管道阻力损失变化,控制阀前后压差变化,进而影响到流量的变化,即理想流量特性发 生畸变。 s = 1 时,管道阻力损失为零,系统总压差全降在阀上,工作特性与理想特性一致。随着 小,直线特性渐渐趋近于快开特性,等百分比特性渐渐接近于直线特性。所以,在实际使用中,一般希望 s值不低于 0.3,常选 s=0.3~0.5。s 0.6 时,与理想流量特性相差无几。
6-12 什么是并联管道中的分流比 解 并联管道中的分流比 x 为
x ? 试说明 x 值对控制阀流量特性的影响?
Q 流量
s?s 值的变化为什么会使理想流量特性发生畸变?
s 值的减
并联管道控制阀全开时 x
总管最大流量
Q
max
1max
x 值变化时,控制阀的流量变化,控制阀所控制的流量与总管的流量产生差异,因此,其理想流量特 性将会发生畸变。 x=1 时,控制阀的流量就是总管的流量,工作特性与理想特性一致。随着 旁路阀逐渐打开,虽然控制阀的流量特性变化不大,但可调范围却降低了。
6-13 已知某控制阀串联在管道中,系统总压差为
3/h。阀的理想可调范围
x 值的减小,
100kPa,阻力比为 s=0.5。阀全开时流过水的最大流
R=30,假设流动状态为非阻塞流。 问该阀的额定 (最大)流量系数 K max 及实
量为 60m
际的可调范围 Rr 为多少?
控制阀全开时阀上的压 差 解 由 s p
系统总压差 即系统中最大流量时动 1
力损失总和
p
p1= p s=100 0.5=50 kPa,则
, 得控 制阀全 开时 阀 上压 差
K max
10Q
max
p
10 60
1
1 84.42
50
实际的可调范围 Rr 为 R
r
R s 30 0.5 21.21
1.2g /
6-14 某台控制阀的额定流量系数 Kmax=100。当阀前后压差为 200kPa 时,其两种流体密度分别为 cm
3 和 0.8g/cm3,流动状态均为非阻塞流时,问所能通过的最大流量各是多少?
Kmax
解 由
10 max
Q
,得 Q
K
max
p
p
max
10
max
K p
100
m h
当 =1.2g/cm
3 时,
max
129(
3
/ )
200 Q
1.2 10
max
10
p
100
200 10
3
K
max
m h 158(
3
当 =0.8g/cm
3 时,
/ )
Q
0.8 10
6-15 对于一台可调范围 R=30 的控制阀,已知其最大流量系数为 由全关到全开时,由于串联管道的影响,使阀两端的压差由
Kmax=100,流体密度为 1g/cm
。阀
l00kPa 降为 60kPa,如果不考虑阀的泄漏量的