题解 8-5 图 2 聚合釜温度 -冷却水温度串级控制系统
(6)如果选择夹套内的水温作为副变量构成串级控制系统, T2C 为“反”作用,主控制器
T1C 也为“反”作用。
其原理图如题解 8-5 图 3 所示。方块图如
T2C。副控制器
前所示,但其中的副对象是聚合釜夹套,副变量是夹套内的水温,副控制器是温度控制器
题解 8-5 图 3 聚合釜温度 -夹套水温度串级控制系统 题 8-9 图 串级均匀控制系统
8-9 题 8-9 图是串级均匀控制系统示意图,试画出该系统的方块图,并分析这个方案与普通串级控制 系统的异同点。如果控制阀选择为气开式,试确定
当控制阀选择为气开式时,
LC 和 FC 控制器的正、反作用。
解 控制系统的方块图(略) 。该串级控制系统的副变量就是其操纵变量本身。
LC 应为“正”作用, FC 应为“反”作用。
Q1 和 Q2 分别有波动时控制系统的控制过程。
8-12 试简述题 8-12 图所示单闭环比值控制系统,在
题 8-12 图 单闭环比值控制系统
解 当主流量 Q1 变化时, 经变送器送至主控制器 输出成比例地变化,也就是成比例地改变副流量控制器
F1C(或其他计算装置) 。FlC 按预先设置好的比值使 F2C 的给定值,此时副流量闭环系统为一个随动控
K 保持不变。当主流量没有变化而副流量由
制系统,从而 Q2 跟随 Q1 变化,使得在新的工况下,流量比值 流量比值仍保持不变。
于自身干扰发生变化时,此副流量闭环系统相当于一个定值控制系统,通过控制克服干扰,使工艺要求的
8-16 在题 8-16 图所示的控制系统中,被控变量为精馏塔塔底温度,控制手段是改变进入塔底再沸器 的热剂流量,该系统采用 2℃的气态丙烯作为热剂,在再沸器内释热后呈液态进入冷凝液贮罐。试分析:
(1)该系统是一个什么类型的控制系统?试画出其方块图;
(2)若贮罐中的液位不能过低,试确定调节阀的气开、气关型式及控制器的正、反作用型式; (3)简述系统的控制过程。
题 8-16 图 精馏塔控制系统
解 该控制系统是温度 -流量串级控制与液位简单控制构成的选择性控制系统 (串级选择性控制系统)系统方块图如下图所示。
题解 8-16 图 串级选择性控制系统方块图
根据工艺要求,贮罐中的液位不能过低,则调节阀应为气开式。
液位控制器 LC 应为“正”作用;温度控制器为“反”作用;流量控制器为“反”作用。
正常工况下,为一温度 -流量串级控制系统,气态丙烯流量(压力)的波动通过副回路及时得到克服。 如塔釜温度升高,则 TC 输出减少, FC 的输出减少,控制阀关小,减少丙烯流量,使温度下降,起到负反 馈的作用。
异常工况下,贮罐液位过低,
LC 输出降低,被 LS 选中,这时实际上是一个液位的单回路控制系统。
串级控制系统的 FC 被切断,处于开环状态。
第 9 章 典型设备控制方案
9-2 为了控制往复泵的出口流量,采用题
9-2 图所示的方案行吗?为什么?
题 9-2 图 往复泵的流量控制
解 这种控制方案不行。
往复泵的出口管道上不允许安装控制阀,因为往复泵活塞每往返一次,总有一定体积的流体排出。当 在出口管线上节流时,压头 H 会大幅度增加。在一定的转速下,随着流量的减少压头急剧增加。因此,企 图用改变出口管道阻力来改变出口流量,既达不到控制流量的目的,又极易导致泵体损坏。
。
9-3 试述题 9-3 图所示的离心式压缩机两种方案的特点,它们在控制目的上有什么不同?
题 9-3 图 离心式压缩机的控制方案
解 第一种控制方案是控制旁路回流量的大小,其目的是控制出口流量恒定;第二种控制方案控制旁 路流量控制进口流量的,其目的是控制入口流量恒定(足够的吸入流量)以防“喘振” 定,采用了载热体旁路的控制方案如图
。
9-6 某换热器,其载热体是工艺中的主要介质,其流量不允许控制。为了使被加热的物料出口温度恒
1l—30(a)、(b)所示。试问该两种方案是否合理?为什么?
题 9-6 图 换热器控制方案
解 不合理。因为在图 11—30(a)中,控制阀与旁路并联,在图 此阻力小,压差小,必须选择大口径的控制阀,使投资增加。
(b)中控制阀与换热器
并联。这种并联的连接方式使阀的特性变坏,可调范围降低。且因换热器内流路简单,旁路更是如此,因
9-7 题 9-7 图中 (a)、(b)表示蒸汽加热器, (c)、(d)表示氨冷器,都是属于一侧有相变的换热器。试从 传热速率方程式来分析,上述各方案是通过什么方法来改变传热量,从而维持物料出口温度恒定的?
题 9-7 图 出口物料温度控制
解 题 9-7 图中 (a)、(d)是通过改变冷热两流体的传热温差,来达到控制物料出口温度 的目的。
题 9-7 图中(b)、(c)是通过改变传热面积的方法,来达到控制物料出口温度的目的。 9-8 题 9-8 图所示蒸汽加热器, 工艺要求出口物料温度稳定在 的波动。
(90 1)℃。已知主要干扰为进口物料流量
题 9-8 图 蒸汽加热器
(1) 确定被控变量,并选择相应的测量元件;
(2) 制定合理的控制方案,以获得较好的控制质量;
(3) 若物料温度不允许过低,否则易结晶,试确定控制阀的气开、气关型式; (4) 画出控制系统的原理图与方块图; (5) 确定温度控制器的正、反作用。
解 (1) 被控变量是出口物料的温度。测量元件应为热电阻体,可选 型或 E 型热电偶测温元件。
(2) 应设计前馈 -反馈控制系统。
Ptl00 、Cu50 或 Cul00 ;也可选 K
题解 9-8 图 1 前馈-反馈控制系统原理图
(3) 控制阀应为气关型。 (4) 控制系统原理图如题解 控制系统方块图如题解
9-8 图 1 所示, 9-8 图 2 所示。
题解 9-6 图 2 前馈-反馈控制系统方块图
图中 TC 为反馈控制器, FC 为前馈控制器 (或前馈补偿装置 )。 (5) TC 应为正作用。
9-9 题 9-9 图所示的列管式换热器,工艺要求出口物料温度稳定,无余差,超调量小。已知主要干扰 为载热体(蒸汽)压力不稳定。试确定控制方案,画出该自动控制系统原理图与方块图;若工艺要求换热 器内不允许温度过高,试确定控制阀的气开、气关型式,并确定所选控制器的控制规律及正、反作用。
如果主要干扰是入口介质流量不稳定,又如何设计控制方案?
题 9-9 图 列管式换热器
解 根据工艺要求,可以设计如下图所示的前馈 -反馈控制系统,
题解 9-9 图 1 列管式换热器的前馈 -反馈控制系统
其方块图如下图所示,
题解 9-9 图 2 列管式换热器的前馈 -反馈控制系统方块图
其中,被控对象是列管式换热器;被控变量是出口物料温度;操纵变量是蒸汽流量;主要干扰是蒸汽压力 不稳定;前馈控制器是压力控制器 为“反”作用;
(如果工艺要求换热器内温度不宜过底,则控制阀应确定为气关型,控制器 应为“正”作用。 )
温度控制器 TC 一般为比例积分控制规律;压力控制器 还可以设计温度 -压力串级控制系统。
如果主要干扰是入口介质流量不稳定,可以设计如下图所示的温度与流量的前馈
-反馈控制系统
PC 一般为比例控制规律。
TC 应为“正”作用, PC
PC;反馈控制器是温度控制器
TC。
TC 应为“反”作用, PC 应
由于工艺要求换热器内温度不宜过高,则控制阀应确定为气开型,控制器
题解 9-9 图 3 列管式换热器的温度与流量的前馈 -反馈控制系统
也可以设计成温度 -流量串级控制系统。
9-20 某原油加热炉系统如题 9-20 图所示, 工艺要求原油出口温度稳定, 无余差, 已知燃料入口的压力 波动频繁,是该控制系统的主要干扰。试根据上述要求设计一个温度控制系统,画出控制系统原理图和方 块图, 确定调节阀的作用形式, 并选择合适的控制规律和控制器的正、 反作用。(加热器内不允许温度过高)
如果原油的流量波动频繁,如何设计使原油出口温度稳定的控制系统?
题 9-20 图 原加热炉的温度控制