一、 编制依据

1、给排水专业施工图。

2、《建筑安装分项工程施工工艺规程》。 3、《建筑安装工程质量评定标准》。 4、《安装工程施工及验收规范》。 5、《安装工程质量标准》。

6、《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》。 7、《暖卫安装分项工程施工工艺标准要求》。 8、 《建筑设备通用图集》96S341 《卫生设备安装》99S304

《建筑排水设备附件选用及安装》04S301 《管道支架及吊架》03S402 《管道及设备保温》98T901 《防水套管》02S404

《常用小型仪器及特种阀门选用安装》01SS105。 9、《管道工程安装手册》。

10、《建筑安装工人安全技术操作规程》 11、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

二、 工程概况

本工程为二类商住楼,A座共十四层,IIA座地下一层(地下室为戊类库房),地上十四层,一至四层为商场,五至十四层为公寓。B座局部地下一层(地下室为消防水池、泵房、配电房),地上三层,全部为商场

包括给水系统、排水系统、雨水系统。 1 、 给水系统

水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接入B座地下室生活水泵房。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上5~14层,由B座地下室生活水泵房变频给水设备供给;低区为地下1层至地上4层,该区利用场区给水管网直接供水。设计秒流量为:7.2L∕S。生活给水架空敷设管道采用衬塑钢管,入户水表后管道采用PPR管,热熔连接。 2 、 排水系统

室内排水系统为污水、废水合流系统。 3、 雨水系统

采用内排水系统排至室外。

三、施工准备

施工道路、办公设施、生活设施、库房由项目部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 1 技术准备

认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2 现场准备

(1)、现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。

(2)、 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 3、机具准备

机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

表11-1 主要机具需用计划表 序号 l 2 3 4 机具名称 电焊机 切割机 套丝机 台 钻 规格型号 500A 400 数量 2台 1台 1台 1台 备注 5 6 7 8 4、材料准备

手电钻 管 钳 台虎钳 电 锤 300、450、1000 1台 l0副 5副 2台

2#、3# (1) 工程材料的使用上,应提前1个月报出相应计划。

(2) 对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家或部颁标准有关质量技术要求,并有产品合格证明和检验报告,还应做好对不同材料的进场检验和试验工作。

四.施工方法

1. 给水系统

1) 作业条件:

(1)暗装管道在吊顶未封闭前进行安装。

(2)明装托、吊管道必须在安装层的结构顶板完成后进行。 (3)立管安装在结构完成后进行,每层应有明确的标高线。 (4)支管安装在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行。

2) 工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→管道通水→系统调试→成品保护→竣工验收。

3) 管道安装:

(1) 给水部份用热熔连接的PP-R管,立管穿楼板均加装钢套管,套管高出卫生间地面50mm,下口与楼板平。管道安装宜有2‰—3‰的坡度坡向泄水装置。

(2) PP-R给水管道安装:管材与管件的连接均采用热熔连接。安装时使用专用的热熔工具,在加热和熔接的过程中,不能转动管材和管件,管道安装时不得有轴向扭曲,应直接插入,正常熔接,接合面应有一均匀的熔接圈。

热熔连接应按下列步骤进行:

① 热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作;

② 切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺;

③ 管材与管道连接端面必须清洁、干燥,无油;

④ 用卡尺和合适的笔在管端测量并标出热熔深度,热熔深度

⑤ 熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置;

⑥ 连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间必须满足有关规定(也可按热熔工具生产厂家的规定);

⑦ 达到加热时间后,立即把管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凹缘;

⑧ 在规定的加工时间内,刚熔接好的接头不可校正,但严禁旋转。

熔接操作技术参数表

外径 (mm) 20 25 32 40 50 63 熔接深度 (mm) 14 16 20 21 22.50 24 加热时间 (S) 5 7 8 12 18 24 熔接时间 (S) 4 4 4 6 6 6 冷却时间 (min) 3 3 4 4 5 6