满 堂 红 、编制依据

《建筑施工计算手册》;

《钢结构设计规范》GB50017-2003;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;脚 手 架 专 项 施 工 方 案

11.11.21.3

1.4《建筑施工脚手架实用手册》;

1.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

1.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002;

1.7本公司制定的《编制施工组织设计、施工方案管理办法》;

3、满堂红脚手架设计

3.1设计概况

湖南贺龙体育馆·城市生活广场工程位于长沙市天心区贺龙体育馆馆前广场,紧临城市主干道劳动西路。本地下商业广场工程为地下三层,其中地下一、二层为商铺,地下三层为车库。用地红线面积为18109.85平方米,开发总建筑面积为40034.88平方米。广场主体基坑深度约16米。满堂红脚手架面积为565㎡

3.2立杆轴向压力设计值计算

作用于支架的荷载包括静荷载和活荷载。

A. 静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架钢管的自重():

NG1 = 0.149KN/m×16.00m=2.384KN

(2)栏杆的自重(KN):

NG2 = 0.170KN/㎡×1.200m×1.200m=0.245KN

(3)脚手板自重(KN):

NG3 = 0.350KN/㎡×1.200m×1.200m=0.504KN

(4)堆放荷载(KN):

NG4 = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

经计算得出,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.013KN。

B. 静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架钢管的自重():

NG1 = 0.149KN/m×9.600m=1.430KN

(2)栏杆的自重(KN):

NG2 = 0.170KN/㎡×1.200m×1.200m=0.245KN

(3)脚手板自重(KN):

NG3 = 0.350KN/㎡×1.200m×1.200m=0.504KN

(4)堆放荷载(KN):

NG4 = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

经计算得出,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.059KN。

活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。

A. 经计算得出,活荷载标准值

NQ = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

B. 经计算得出,活荷载标准值

NQ = 2.000KN/㎡×1.200m×1.200m=2.880KN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

A. N = 1.2NG + 1.4NQ=1.2×5.194+1.4×2.880=10.265KN

B. N = 1.2NG + 1.4NQ=1.2×5.059+1.4×2.880=10.103KN

3.3立杆的稳定性计算

A. 立杆的稳定性计算公式:本工程钢管按Ф48×2.5mm来进行校核。

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = 10.265KN;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l。/i 查表得到;

i —— 计算立杆的截面回转半径 (mm);i = 0.25×(482+432)?=16.1mm;

A —— 立杆净截面面积 (mm2); A = [3.14×(482-432)]/4=357.2mm2;

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

l。—— 计算长度 (m);l。= (h+2a),h—— 步距;h=1.5m;a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.10m;l。=1.5+2×0.10=1.7m;

λ=l。/i=1.7×1000÷16.1=105.6;由λ值查表得=0.503;

计算结果: = 10.265*1000/(0.503×357.2)=57.132 N/mm2, < [f]= 205.00N/mm2 。

B. 立杆的稳定性满足要求!

立杆的稳定性计算公式:本工程钢管按Ф48×2.5mm来进行校核。

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = 10.103KN;

= (h+2a),h—— 步距;h=1.6m;a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.10m;l。=1.6+2×0.10=1.8m;