热工TSI检修质量标准
一、 一般注意事项
1、 搬运、拆装TSI仪表设备必须轻拿轻放,不准磕碰和损
伤。搬运、拆装TSI仪表必须做好分类和标记清楚。 2、 复装仪表、仪控设备必须紧固完整,螺栓均匀用力上紧。
不准短缺螺栓或垫圈。
3、 接触集成模板、插件前必须先将人体对地放电,然后戴
好防静电手镯才能工作,手镯另一端必须良好接地。不准未经释放静电或未戴防静电手镯就接触集成模块插件,工作过程中不准摘下防静电手镯。模板插件不准放置在容易产生静电的包装材料上,如塑料布等。 4、 接线完毕,必须检查确认接线正确,并清理接线箱、接
线盒内部。电缆接头包扎良好,电缆进线口封堵严密,不准遗留多余的线头和导线等物品。
5、 安装测量元件前必须清理螺纹和插座,没有毛刺,插座
内无杂物,不准硬紧螺纹。安装的测量元件必须满足元件的测量深度要求。
6、 复装仪表接电源时必须正确接入火线零线,需要接接地
线的必须正确牢固接线。不准接错电源线,不准任意去掉接地线。
7、 拆装TSI传感器引线前必须小心,记好编号,并按配套
保管。拆下的TSI传感器必须使用柔软的布包裹良好,
不准碰撞和损坏。安装时不准不配套安装,安装过程要谨慎,同时要时刻监视安装参数,防止损坏传感器和延伸电缆。紧固TSI接头时不准用力过猛,接头不能承受机械拉力,接头应进行绝缘处理。
8、 更换热工电源的保险丝,必须按规定的容量更换。不准
任意改变保险丝的容量。
9、 运行机组解除或投入联锁、保护,必须按规定办理手续,
填写工作票,核对无误后,方可进行,不准擅自拆除或投入。不准误拆、误接、误碰。
10、 引线焊接必须牢固,表面光滑、平整,不准有气孔、夹
渣、虚焊、开焊,并进行接头绝缘处理。
11、 各测量元件引线必须固定牢固,压接良好,并且必须避
开热源及转动部分,不准乱接乱引,不准使引线受到挤压。
12、 电缆敷设必须整齐、规范,不准任意敷设,不准生拉硬
拽,不准靠近热源,不准承受机械拉力。
13、 各插件必须接触紧密,机架连接牢固,不准松动和插不
到位。
14、 凡是涉及到主机、辅机联锁、保护、自动等工作开工前,
工作人员必须熟悉有关的图纸、资料及工作范围,不准盲目工作,不准走错位置,应做好人员监护工作。 二、 轴向位移
探头检验利用探头夹持器,调整试验仪上的轴状千分尺,使前置器放大输出为-3.95V电压,调整调零电位器使表头显示-1.5mm对应输出4mA。调整千分尺,使表头显示1.5mm对应输出20mA。 三、 偏心
调整偏心在支架上的位置,使前置放大器输出电压值为9.5~10.5V之间,表头显示为0mm。 四、 转速
重新调整转速探头,调整转速探头距测速齿轮间隙为1.0mm~1.5mm之间。 五、 胀差
探头检验利用探头夹持器,调整试验仪上的轴状千分尺,使前置器放大输出为-2V电压,测量电路板R12与地线电压,调整零电位器,使显示为0V电压,作为胀差最小值-3mm点,调节201电位器输出为4mA。调整千分尺前进7mm,调整调幅电位器,使显示电压为7V,作为胀差最大值4mm点,调节102电位器输出为20mA。 六、 热膨胀
就地仪表显示为0mm时,测量电路板R20与地线之间的电压,调整RP2电位器使电压显示为0V,调整RP6电位器使输出为4mA。就地仪表显示为35mm时,调整RP3电位器使显示电压为5V,调整aw3电位器使输出
为20mA。反复重复上述过程,直至显示不再变动。 七、 振动
安装振动探头前必须清理螺纹和插座,没有毛刺,插座内无杂物,不准硬紧螺纹。探头导线必须固定牢固,并且必须避开热源及转动部分,不准使引线受到挤压及机械拉力。