SiemensSCP以太网
模块通讯设置
集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
S7 200 CP243-1以太网模块通讯设置
一、 条件与准备
1. 带有STEP 7 Micro/WIN32(版本 SP1以上)软件的编程设备;本例编程软件版
本为STEP 7 Micro/WIN SP3;
2. 一根PC/PPI 电缆、一根以太网直连电缆或交叉电缆; 3. 一个CPU22X,符合以下类型要求: CPU 222 REL. 或以上; CPU 224 REL. 或以上; CPU 226 REL. 或以上; CPU 226XM REL. 或以上;
本例为CPU224 REL ;
4. 一个CP243-1以太网通讯模块, 订货号为 6GK7 243-1EX01-0XE0,为新型以太
网通讯模块(相当于之前的CP 243-1 IT :6GK7 243-1GX00-0XE0)。 二、 通讯设置
1. 启动STEP 7 Micro/WIN SP3编程组态软件
方法一:开始-所有程序-Simatic-STEP 7-MicroWIN STEP 7-MicroWIN,如下图所示:
方法二:双击桌面快捷方式“ STEP 7-MicroWIN”图标,如下图所示:
STEP 7-MicroWIN 程序启动后,如下图所示: 2. 设置通讯方式
用PC/PPI 电缆连接编程设备的USB口及CPU224的COM串口,点击左侧View视图框内的Set PG/PC Interface图标,如下图所示:
选择PC/PPI cable(PPI),点击Properties,进入属性设置窗口,如下两图所示: 注意Local Connection选项卡里的编程设备接口的设置选择(USB或COM),本例为USB。点击OK按钮确定,回到图5 Set PG/PC Interface窗口,点击OK按钮确定,弹出Warning窗口,点击 “确定”按钮,完成通讯方式设置。 3. 配置CP243-1通讯模块
由于所用的CP243-1以太网通讯模块,订货号为 6GK7 243-1EX01-0XE0,是 Internet 通讯模块,因此,必须用Internet wizard向导对CP243-1进行配置。 点击左侧Tools图框内的Internet wizard图标,启动Internet wizard配置向导,如下图所示:
或者在项目树视图里选择Wizard-Internet,双击Internet图标,进入Internet wizard配置向导。
Internet wizard配置向导启动后,如下图所示:
点击Next按钮,进入CP243-1以太网模块槽位设置窗口,如下图所示: 可以手动设置,也可以在与CPU建立在线通讯链接的状态下,点击Read Modules按钮,Internet wizard配置向导能够自动读取联机的CP243-1以太网模块槽位信息,点击Next按钮,进入IP设置窗口,如下图所示:
点击Next按钮进入模块命令字节和通讯链接数量设置窗口,如下图所示: Internet wizard配置向导会自动分配输出地址QB字节给CP243-1模块的命令字节,建议使用默认值,即可无需手动设置,但注意Internet wizard配置向导完成CP243-1模块的配置,同时将CP243-1模块的组态信息下载至CP243-1模块,重新上电生效后,该已分配给CP243-1模块的命令字节QB字节将被占用,即CP243-1模
块以后的DO地址将从CP243-1模块的命令字节QB字节的下一字节起用(此地址根据计算CP243-1前面的I/O所占用的Q地址字节来决定。如CP243-1安装在紧挨CPU224的0号槽,其前面输出就占用了QB0和QB1两个字节,CP243-1的地址按顺序排,即设为QB2。CP243-1模块占用一个QB输出字节);只跟PC Access软件通信,设置链接数为1,如下图所示:
备注:
由于本项目的中控室有2台监控主站工控机,互为冗余备份,都要与S7 200 PLC通过CP243-1以太网模块进行以太网通讯,因此在CP243-1模块实际组态时建立了3个Server通讯链接通道:Connection 0、1、2 ,TSAP地址如下:
Connection 0(用于HMI-1):CP243-1本地TSAP地址:,远程TSAP地址: Connection 1(用于HMI-2):CP243-1本地TSAP地址:,远程TSAP地址: Connection 2(调试备用):CP243-1本地TSAP地址:,远程TSAP地址:
点击Next按钮,进入CP243-1的工作模式和TSAP地址(Transport Service Access Point,传输服务接入点)设置窗口,如下图所示:
点击Next按钮,进入通讯链接的工作方式及TSAP地址设置窗口,如下图所示: 配置本地CP243-1模块为Server;勾选接受所有客户端的连接请求;设置远程客户端的TSAP地址,此处设定;TSAP地址是通信连接地址,由2个字节组成:第一个字节指定通信连接号,如10;第二个字节根据CP243-1通讯模块的机架号和槽号生成,如 “00” 代表CP243-1安装在0号机架0号槽(即CPU之后的第一个模块))。其中,本地(CP243-1)TSAP地址,自动生成,无法修改;远程TSAP地址,即连接的远程Pc Access 所设置的地址。TSAP地址很重要。
备注:
由于本项目的中控室有2台监控主站工控机,互为冗余备份,都要与S7 200 PLC通过CP243-1以太网模块进行以太网通讯,因此在CP243-1模块实际组态时建立了3个Server通讯链接通道:Connection 0、1、2 ,TSAP地址如下:
Connection 0(用于HMI-1):CP243-1本地TSAP地址:,远程TSAP地址: Connection 1(用于HMI-2):CP243-1本地TSAP地址:,远程TSAP地址: Connection 2(调试备用):CP243-1本地TSAP地址:,远程TSAP地址:
在PC Access中设置以太网连接时也需要规定TSAP地址,而且需要与此对应。点击OK按钮,进入CRC校验和时间间隔设置窗口,如下图所示:
选择缺省CRC校验;使用缺省的时间间隔30秒,点击Next按钮,进入账户管理设置窗口,如下图所示:
设置账户ID及密码,勾选允许管理员的完全网页访问,如下图所示:
点击Next按钮,进入该Internet模块的服务设置窗口,复选e-mail服务、FTP客户端操作、HTTP网页服务,如下图所示:
点击Next按钮,进入V内存区分配设置窗口,如下图所示:
选用缺省的起始地址,该Internet Wizard向导为CP243-1模块分配共295字节的V区内存用于存储模块的组态信息。
点击Next按钮,进入Internet Wizard向导为CP243-1模块生成ETH0_CTRL、ETH0_EMAIL、ETH0_FTPC共3个子程序,供用户编程调用。注意,其中的
SiemensSCP以太网模块通讯设置
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)