好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架专项施工方案(最新、完整版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

14、如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。

15、翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。 九、脚手架计算书 1) 落地式脚手架搭设计算

脚手架的搭设高度为25.2m,采用双排扣件式脚手架,外侧采用安全网封闭。结构施工时一层作业,由于是临时设施,采用10年一遇基本风压,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,基本风压值ω0=0.3km/m2。

初选脚手架设计参数:

立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=1.05m,步距h=1.5m。连墙件两步三跨设置,脚手板为冲压钢脚手板,采用Φ48×3.5钢管搭设,查《建筑施工手册》第四版缩印本(以下简称施工手册)表5-17,其截面特征数值为:

截面积:A=489mm2;惯性矩:I=121900; 抵抗矩:W=5080mm3;回转半径:i=15.8mm。

因采用安全网全封闭,拟按敞开式脚手架计算风荷载。 钢材抗压强度设计值:fc=205N/mm2。 连墙件横距:lω=4.5m,纵距hω=3.0m。 1.1.荷载计算:

1.自重荷载标准值:

查《施工手册》表5-7,每米高度计的结构自重标准值(插入法): gk1=0.1187+(0.1225-0.1187)×(1.05-0.9)/(1.2-0.9)=0.1206KN/m 查《施工手册》表5-10,每米立杆纵距作业面材料自重标准值:

gk2=0.3331+(0.3856-0.3331)×(1.05-0.9)/(1.2-0.9)=0.3594KN/m 查《施工手册》表5-11,每米高度计的外立面整体连墙件和防护材料自重计算基数:

gk3=0.0768 KN/m

根据《施工手册》公式5-13,恒荷载标准值: Gk=Higk1+n1lagk2+Higk3

=20.1×0.1206+1×1.5×0.3594+0.0768×20.1

=2.424+0.5191+1.543 =4.486KN 2活荷载标准值:

该作业层为结构施工作业,根据施《施工手册》5-1-3-2规定,施工荷载标准值为3000N/㎡,单层作业,则活荷载标准值:Qk= n1laqk=1×1.5×3×1.05/2=2.363KN

3风荷载标准值: 挡风系数

ψ=Αn/Αω=48×1500×2/1500×1500=0.064 ω0d=0.3×0.048=0.0144

查《施工手册》表5-13,采用插入法求得μstw

ψ=0.050:μstw=0.040-(0.040-0.035)×(0.0144-0.0124)/(0.0150-0.0124)=0.036

ψ=0.075:μstw=0.060-(0.060-0.0525)×(0.0144-0.0124)/(0.0150-0.0124=0.054

ψ=0.064:μstw=0.036-(0.054-0.036)×(0.064-0.050)/(0.075-0.050) =0.046

查《施工手册》表5-6,敞开式脚手架风荷载体型系数μs=μstw=0.046。 落地式脚手架高度27.2m,按场地平整度B类考虑,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,查表6.2.1,得风荷载高度变化系数μz=1.14。

ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.14×0.046×0.3=0.011KN/m2 qωk=laωk=1.5×0.011=0.017KN/m 1.2.水平横杆验算:

1荷载计算:

脚手板均布线荷载:2gk2la/lb=2×0.3594×1.5/1.05=1.027KN/m 施工活荷载:laqk=1.5×3=4.5KN/m 2强度验算: η=4.5/1.027=4.382

查《施工手册》表5-5,钢管脚手架材料强度附加分项系数:

γm’=1.19(1+η)/(1+1.17η)=6.405/6.127=1.045

1.1×(1.027×1.052/8+1.15×4.5×1.052/8)×106/5080=1.1×(0.142+0.713)×106/5080

=185N/mm2

ωQk=5×4.5×10504/(384×206000×121900)=2.8mm<[ω]=lb/150=7mm。 符合要求。

1.3.扣件抗滑移承载力:

R=1.2×0.3594×1.5+1.4×3×1.5×1.05/2=3.96kN

查《施工手册》表5-16,立杆的计算长度为: l0=μh=1.5×1.5=2.25m Φ48×3.5钢管的长细比: λ=l0/I=2250/15.8=142.4

杆件的稳定系数,查《施工手册》表5-18得: ψ=0.340

立杆验算截面处的轴心力设计值: N=1.2NGk+1.4NQk =1.2×4.486+1.4×2.363 =8.69kN

风荷载在立杆段产生的最大弯矩,按跨度为h(步距)的三跨简支梁计算: Mω=0.10ql2=0.10×0.017×1.52 =0.0038kN·m

η=NQk/NGk=2.363/4.486=0.527 Nω=MωA/W=3800×489/5080=365.79N λ=Nω/NGk=0.366/4.286=0.085

查《施工手册》表5-5,钢管脚手架材料强度附加分项系数:

γm’=1.59×[1+0.9(η+λ)]/(1+η+λ)

=1.59×[1+0.9(0.527+0.085)]/(1+0.527+0.085)=1.53 验算稳定性:

N/ψA+ Mω/W=8690/(0.340×489)+3800/5080=69.88N/mm2

2) 悬挑式脚手架搭设计算

悬挑脚手架的搭设高度为18米,采用双排扣件式脚手架,外侧采用安全网封闭。结构施工时一层作业,由于是临时设施,采用10年一遇基本风压,查《建筑结构荷载规范》,基本风压值ω0=0.3km/m2。

初选脚手架设计参数:

立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=1.05m,步距h=1.5m。连墙件两步三跨设置,脚手板为冲压钢脚手板,采用Φ48×3.5钢管搭设,查《施工手册》表5-17,其截面特征数值为:

截面积:A=489mm2;惯性矩:I=121900; 抵抗矩:W=5080mm3;回转半径:i=15.8mm。

因采用安全网全封闭,拟按敞开式脚手架计算风荷载。 钢材抗压强度设计值:fc=205N/mm2。 连墙件横距:lω=4.5m,纵距hω=3.0m。 2.1.荷载计算:

1自重荷载标准值:

每米高度计的结构自重标准值(插入法):

gk1=0.1187+(0.1225-0.1187)×(1.05-0.9)/(1.2-0.9)=0.1206KN/m 每米立杆纵距作业面材料自重标准值:

gk2=0.3331+(0.3856-0.3331)×(1.05-0.9)/(1.2-0.9)=0.3594KN/m 每米高度计的外立面整体连墙件和防护材料自重计算基数: gk3=0.0768 KN/m 恒荷载标准值: Gk=Higk1+n1lagk2+Higk3

=3.4×6×0.1206+1×1.5×0.3594+3.4×6×0.0768 =2.46+0.5385+1.57=4.57KN 2活荷载标准值: qk=3×1.05/2=1.575kN/m

施工活荷载标准值:Qk= n1laqk=1×1.5×1.575=2.363KN 3风荷载标准值: 挡风系数

ψ=Αn/Αω=48×1500×2/1500×1500=0.064 ω0d=0.3×0.048=0.0144

查《施工手册》表5-13,采用插入法求得μstw

ψ=0.050:μstw=0.040-(0.040-0.035)×(0.0144-0.0124)/(0.0150-0.0124)=0.036

ψ=0.075:μstw=0.060-(0.060-0.0525)×(0.0144-0.0124)/(0.0150-0.0124)=0.054

ψ=0.064:μstw=0.036-(0.054-0.036)×(0.064-0.050)/(0.075-0.050) =0.046

敞开式脚手架风荷载体型系数μs=μstw=0.046。

悬挑脚手架顶端高度50.4m,按场地平整度B类考虑,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,查表6.2.1,得风荷载高度变化系数μz=1.67+(1.77-1.67)×(50.4-50)/(60-50)=1.674。

ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.674×0.046×0.3=0.01617KN/m2 qωk=laωk=1.5×0.01617=0.0243KN/m 2.2.悬挑构件强度验算:

1槽钢抗弯强度验算:

悬挑构件使用[16槽钢,其截面抵抗矩为:W=1.08×105mm3 计算简图如下:

脚手架专项施工方案(最新、完整版)

14、如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。15、翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。九、脚手架计算书1)落地式脚手架搭设计算脚手架的搭设高度为25.2m,采用双排扣件式脚手架,外侧采用安全网封闭。结构施工时一层作业,由于是临时设施,采用10年一遇基本风压,查《