好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架专项施工方案(最新、完整版) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、普通双排脚手架的搭设

(1)本工程地下室采用落地式双排脚手架,立杆底部垫50㎜厚木板和150×150×8㎜的钢板,扫地杆要平整。

(2)架子落地平面应平整、标高一致,立杆下放置长4.0m宽大于200mm,厚50-60mm的木板,平行于墙面放置。周边脚手架应从一角开始,并向两边延伸交圈搭设离墙1.2m。

(3)立杆:与地面垂直是脚手架的主要受力杆件,立杆间距为1.5m,其接头相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距纵向水平杆的距离不应大于步距的1/3,立杆的垂直偏差不大于架高的1/200,全高不大于100mm。

(4)纵向水平杆:纵向水平杆步距为1.5m,两根纵向水平杆的对接接头必须采用对接,接头必须设用对接扣件连接,该扣件距立柱轴心线的距离不宜大于跨度的1/3,上下两根相邻水平杆的对接接头也应尽量错开一步,错开的水平距离不应小于500mm,对接扣件开口应朝向架子内侧,螺栓要向上,以防雨水进入。

(5)剪刀撑:要在两端设置,中间每隔9-15m设一道, 剪刀撑应连续5根立杆约成45°-60°角,剪刀撑沿架面连续设置,剪刀撑的两端除用旋转扣件与脚手架立杆或纵向水平杆扣紧外,中间还要增加2-4个扣接点,剪刀撑搭设时要将一根斜杆扣在立杆上,另一端扣在纵向水平杆上,斜杆两端扣件与立杆节点的距离不小于100mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不大于500mm,剪刀撑架杆连接时,搭接长度不小于1000,搭接处用三个扣件进行连接。落地式脚手架剪刀撑示意图参照悬挑脚手架立面图。

(6)连墙件:根据工程的实际情况,地下室外墙需做防水,沿外围现浇板或一层柱上设连墙件,并且间距6m,每二步三跨架设一组连墙件,并且连墙件伸出架体10-20cm,杆头涂上红漆,挂上标识牌。

(7)技术要求:

A、脚手架应及时设连墙件,将立杆与框架柱连接固定,施工层脚手架临时将连墙杆与满堂架拉结,待砼浇筑完成再与结构连续固定。

B、严格控制脚手架的使用荷载,除安全网、架板和正常的施工操作外,不得堆放重物。

C、所有悬挑支撑的槽钢钢管、扣件的质量和外观必须经过仔细检查验收,不符合要求的槽钢钢管、扣件不准使用。

(8)安全网:脚手架四周用2000目绿色密目网封严。

(9)脚手板的铺设:在铺设脚手板的操作层上要设置挡脚板,其高度不低于180mm,栏杆外侧挂安全网。 3、悬挑脚手架的搭设

①脚手架搭设的工艺流程为:排放挑梁→立杆、水平杆→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏→绑扎安全网。

②定位定距:脚手架立杆距建筑物外皮1.2米,搭设时定出四周角点,中间立杆均匀分布,立杆间距不大于1.5米。在砼施工之前在周围现浇板内固定挑梁锚环,示意图如下:

③排放挑梁:在砼浇筑之前,绑扎好外挑架的横梁固环,待砼浇筑后安装挑梁槽钢,16槽钢外挑1.3m,上焊钢筋头排放立杆,使立杆不滑移。

④竖立杆:脚手架立杆间距为1.5米。首先竖起后,有两人扶住,一人在两人的帮助下搭设第一步纵向水平杆,然后设连墙件,予以固定,然后继续排放立杆,立杆排放要求长短错开,满足相邻立杆接头错开50cm的要求。

⑤设扫地杆:扫地杆紧贴立杆底部,连续设置,连接立杆,防止立杆在纵向发生位移,在设扫地杆时校正立杆的垂直度,若发现有不正的立杆应在拧紧扫地杆扣件前予以调正。

⑥设连墙件:连墙件设置高度3米,水平6米符合两步三跨要求,呈菱形布置,连墙件应尽量靠近主接点设置,偏离主接点的距离不大于300。

⑦继续搭设纵向水平杆,接长立杆,增设连墙件:纵向水平杆间距1.5m,连墙件与每棵框架柱均连结,纵向间距3m。

⑧设剪刀撑:每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根,每道剪刀撑宽度为4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角在60度之间。双排脚手架,均在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用塔接,搭接长度不小于600,用3只旋转扣件连接,距地高度100。剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150。

⑨安全网防护:在脚手架外主杆内侧挂2 0 0 0目密目式安全网。用8mm尼龙绳全眼绑扎封闭,不准用扎丝代替,在悬挑梁位置张挂安全网,在挑架中间楼层张挂一道安全平网,在施工层脚手板底挂板底平网。

⑩设横向水平杆:横向水平杆设在靠近纵向水平杆的立杆上,间距725,在高度方向沿脚手架立杆两侧交替布置,沿纵向两横排立杆之间相向布置,主接点处横向水平杆距立杆距离小于150。

11.铺脚手板:脚手板底增设横向水平杆,横向水平杆间距

0.75米,脚手板

满铺,并用18号铁丝与横向水平杆扎实,应平整牢固无探头板,脚手板对接小于30cm,搭接大于20cm,设25cm高的挡脚板,在两立杆之间绑扎防护栏杆。

12.避雷设施:脚手架的四角设避雷接地,与基础钢筋相接,接地电阻小于

30欧。

悬挑脚手架剖面

和立面图

4、卸料平台

卸料平台采用[16槽钢搭设,搭设时应避开悬挑部位。卸料平台应自成受力系统,禁止与脚手架连接,防止给脚手架增加不利荷载,影响脚手架的稳定和平台的安全使用。卸料平台便于操作,脚手板铺平绑牢,周围设置防护栏杆及挡脚板并用密目网封严,平台应在明显处设置标志牌,规定使用要求和限定荷载。每层设置三个卸料平台,其尺寸为 2500 × 3000mm2,悬挑梁采用[16槽钢三根,随在建工程各施工层操作要求设置,平台周边防护栏杆与构筑物牢固连接。形状如图:(限荷1吨)。(锚固体做法同悬挑式脚手架)

卸料平台

5、脚手板的铺设

本工程采用3000mm×250mm钢脚手板,铺设要求: a.脚手板应铺平铺稳满铺,必要时用铁丝绑扎牢固;

b.脚手板铺设时,其搭接长度不得小于15cm,对接不得小于10cm,板离墙面不得大于20cm,铺板严禁出现端头超出支承横杆25cm以上未作固定的空头板。

c.在架子拐弯处,脚手板应交叉搭接,垫平脚手板应用木垫,并且要钉牢,不得用砖头垫。

d.脚手板的搭接方向要与脚手架的运输车方向一致。 6、 悬挑脚手架搭设规定

根据高处作业规定和现场实际情况,对悬挑脚手架搭设规定如下: ⑴搭设前由项目部工程技术人员会同安全员向作业人员作详细交底。 ⑵所需用搭设材料,如钢管、扣件、脚手架以及防护材料必须符合规范要求,严禁使用劣质产品。

⑶搭设人员必须持证上岗,并做好防护措施。

⑷五级以上的大风和雾、雨、雪天应停止脚手架的作业。 ⑸立杆首根有长、有短错开搭设,并按规定进行。

⑹立杆垂直偏差1/200,全高且不大于10cm横杆水平偏差1/250,全长不大于5cm。

脚手架专项施工方案(最新、完整版) 

2、普通双排脚手架的搭设(1)本工程地下室采用落地式双排脚手架,立杆底部垫50㎜厚木板和150×150×8㎜的钢板,扫地杆要平整。(2)架子落地平面应平整、标高一致,立杆下放置长4.0m宽大于200mm,厚50-60mm的木板,平行于墙面放置。周边脚手架应从一角开始,并向两边延伸交圈搭设离墙1.2m。(3)立杆:与地面垂直是脚手架的主要受力杆件
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
68nlk12bee0n19a8hrgx9da6a52gca00h1v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享