好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV南山口 - 白杨变送电线路施工组织设计 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2 3 4 5 6 7 8 杆塔组立方法 内拉线悬浮式铝合金抱杆或木抱杆分解分组组立铁塔。 抱杆起立 利用地面段身开口面或人字木抱杆进行起立。 机动绞磨铝合直线塔塔头横担部分分体吊装,边线横担整体吊装,耐张塔横金抱杆400×塔头吊装 担利用地线支架进行整体吊装。 400×24m木抱杆钢丝绳 塔身吊装 铁塔塔身采用分体吊装,按吊段进行地面组装,吊至塔上合拢。 抱杆座在地面时,吊装塔身部分的一定高度,然后将抱杆提升手动导链 抱杆提升 起来,使抱杆成悬浮状态,继续分体吊装,抱杆升至超过组装高度后,调整好抱杆拉线和抱杆倾角后,吊装下一段。 螺栓紧固 采用人工紧固和电动板手紧固相结合的方法。 加力板手 防盗螺栓,必须在整基铁基组装完成后,再进行防盗螺栓的紧电动板手 防盗螺栓 固和校验。 2.2.4架线施工

序号 施工项目 施工方法 工器具及机械 架线施工前结合图纸及现场情况进行优选,一般应四柱式带电跨越架,迪尼1 牵张场选取 控制在3-5km以内,16个滑车以内,无法使用牵张跨越网,钢管楠竹 的耐张段,采用机动绞磨 本工程跨越的35kV线路及以下电力线优先采用停2 交叉跨越 电跨越的方式进行施工,跨越公路,通讯等利用脚手杆或钢管塔设进行跨越施工 地线采用单尼龙放线滑车,并与其金具串的合3 放线滑车悬适金具相连接,导线采用单轮挂胶放线滑车,放线挂 滑车与导线绝缘子串上的合适金具相连接或采用其它方法悬挂。 4 5 导引绳展放 地线光缆展放 导线展放方法 地线展放 人力展放导引绳(口13无扭钢绳) 地线、光缆线采用一牵一放式进行张力放线,牵引绳采用φ13 等 导线,地线,采用同口13无扭钢绳 口13导引绳,轴架车口13无扭钢绳 单轮尼龙放线滑车,单轮挂胶放线滑车 6 导线采放,采用口13导引绳一牵一张力展放牵引绳展放导线 一场地展放。 液压机,压模、板锉 经纬仪、塔上弛度观测板、手板葫芦、卡线器、临时锚绳,机动胶磨、铝合金卡线口 双钩紧线器、手板葫7 地线采用一牵一张方式进行张力放线,牵引绳采用φ13 本工程导线采用150/20型接续管,地线采用8 导地线接续 JY-50G型接续管接续,地线采用张力场集中直线管液压接续,展放时安装接续管保护钢套 9 紧挂线 导线采用直线塔地面紧线,平行四边形等高法和角度法,同时多档观测弛度,子导线调平采用专芦、卡线器、临时锚绳、用夹具逐档微调,耐张塔高空平衡挂线,地线在耐机动绞磨、铝合金卡线口 张塔进行紧挂线操作。 导线采用夹两侧同时提线进行附件安装(预绞10 附件安装 式线夹)地线采用线夹两侧同进提线进行附件安装 双钩紧线口、手板葫芦,绳套、导链 2.3特殊施工工艺与技术措施

2.3.1护坡、保坎及排水沟施工

为了保护杆塔基础的长期稳定,在基础工程施工完成之前,根据基础所在的具体地形地质条件,采取合理的保护设施。基础保护设施应根据设计图进行施工。并且在施工前编写环境保护施工措施及方案,基础及杆塔施工后,将地表植被尽可能恢复其原貌。山坡的基础保护设施是杆塔基础施工的一个组成部分,与基础主体工程同时安排施工,并做好施工记录。 2.3.1.1护坡、保坎施工

1)护坡、保坎的施工根据设计要求及现场条件选择施工工序;当基础的坡下需建护坡,保坎时,在施工基面及基抗开挖前砌筑,当基础的坡上方需建护坡、保坎时,一般在基础回填后再砌筑。

2)护坡、保坎设泄水孔,间距为2-3m,外斜5%。池水孔孔眼尺寸为φ100mm或100mm×100mm,上下交错布置。护坡、保坎的池水孔后端作直径不小于50cm的滤水堆囊,最下一排池水孔的出水口应高出地面或排水明沟上面30cm,孔后夯填大于20cm厚的黏土隔水层。

3)当填料为黏性土时,沿护坡保坎背后填筑不小于30cm厚的黏土隔水层。护坡、保坎顶与地面结合使用时,要求顶面作封闭处理(如三合土地面或砂浆护面等),以防地面水下渗。护坡、保坎后侧有山坡进时,在坡下设置截水沟。

4)护坡、保坎基础的埋深符合设计的规定,且最小埋深不小于50cm,岩石地基可酌减,基底力求粗糙,逆坡符合设计要求。护坡、保坎竖直方向的坡度大于5%时,基础作成台阶,陡坡或断岩处的护坡、保坎,基础前缘距岩石边的距离,一般不小于2m,竖直的土坡或岩石可酌减。

5)护坡、保坎应设置况降缝,缝宽2~3cm,间距10~15m,结合地质情况布置。缝中以浸透沥青的木板或沥青麻筋、沥青竹绒等沿缝的内、外、顶三方填塞,填塞深度为10~15cm。遇石质填料,可设空缝。护坡、保坎墙面用1:2水泥砂浆勾缝,墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%的外斜横坡。

6)砌石护坡、保坎的石料应坚硬,不易风化,其最小厚度不宜小于15cm,砌筑护坡、保坎的砂浆强度等级一般为M5。毛石混凝土的强度等级不宜低于C10。混凝土护坡、保砍的毛石掺量不超过25%.

7)护坡、保坎施工前进行地面排水。护坡、保坎基础施工完后,及时回填、夯实以免积水,软化地基。填料土类别必须与选用断面的填料相同。填料中的树皮,草根等杂物应清除。

8)下列土壤不能用作填料:细砂土、粉砂石土、盐碱土、耕植土、膨胀土、淤泥等。用黏土作填料时应掺入不少于30%的石块或石渣。

填料应分层夯实,密度应符合中密度要求,干密度应达到: 碎石土 2000kg/m3 黏土夹石 1900kg/m3 黏性土或砂性土 1650kg/m3

9)护坡、保坎墙体砌筑与墙背填土交叉进行,以免墙背悬空,墙角断裂,彻体施工上下错

缝,内外搭建,砂浆饱满。排水和填土质理的优劣是施工护坡、保坎的关键,认真进行控制。 2.3.1.2排水沟施工

1)为了保护铁塔基础免遭山坡的流水冲刷,在山坡地形条件下设置排水沟,排水沟的长度、深度、宽度及类型由设计确定。

2)基础排水沟主要有坡顶排水沟和坡底排水沟两种。前者用于将内坡上方的流水排至杆塔基础两侧,后者用于将护坡、保砍上方的流水拦截,两种沟都达到了保护基础的目的。

3)排水沟的构造一般有三种类型:

(1)土槽排水沟:以原山坡地质土直接开挖排水沟,适用于土质坚硬的黏性土或岩石土,且排水不大的山坡。

(2)砌石排水沟:适用于土质松软易冲刷,且排水较大的山坡,附近采石较方便时可采用此类型排水沟。

(3)预制混凝土板排水沟,同砌石排水沟的适用条件,附近缺少采石场地时可选用此类型排水沟。

(4)土槽排水沟一般按积水面积确定土槽的宽度和深度,设土槽上、下底宽为a.b,槽深为h,则:积水面积在5000m2以下时,a×b×h=0.5m×0.3m×0.5m;积水面积在5000m2~10000m2时,a×b×h=0.8m×0.3m×0.8m;积水面积在10000m2以上时,a×b×h=1.0m×0.4m×1.0m。

(5)采用砌石排水沟或预制混凝土板排水沟时,铺筑平整,且用M7.5砂浆勾缝。板下填土必须夯实,防止沉陷。

(6)排水沟的开挖沿水沟方向使中间高两端低,以利于排水。排水沟的两端引向天然冲沟或天然的山坡下方,严禁冲向基坑或其它建筑物。排水沟的挖土应堆于坡下侧,且离开沟底边0.2m以上,并将土推平,以防弃土流入沟内。 2.3.2跨越电力线路的施工方案 2.3.2.1跨越电力线施工方法;

1)对能够停电跨越的电力线采用以下方法:

(1)临时拆除被跨越电力线路 (2)搭设跨越架跨越 2)对不能停电跨越的电力线采取以下方法

220~380伏电力线路,采用搭设跨越架跨越,或降线白停夜送。

3)在牵张场布置时,将跨越10~35千伏电力线的放线区段控制在尽可能短工的情况下,以减少停电时间和安全风险。 2.3.2.2跨越电力线安全、技术措施

1)根据被跨越电力线路的性质(停电、电压等级等),跨越点的位置等因素,编制出切实可行的跨越方案,按照审批原则进行坡批,经批准后严格按照实施。

2)施工前向供电部门申请,停电线路在被跨越期间,撤除:自动重合闸保护,并请供电部门派入监护。

3)严禁口头或约定时间停送电,停送电必须专人负责,接到停电命令后,要先验电,确认停电后,在工作区两端设置接地线,挂接地线的顺序悬挂接地端,后挂导线端,拆除时相反。

4)绝缘绳,绝缘网运至现场后应全面检查,并用2500v电阻测量手摇表进行检测,其绝缘电阻满足规程要求。

5)在设计放线张力,孤垂时,要考虑到放线支板在经过跨越架时,即不接触网体,又距离绝缘网体不大于3米为好,放线速度要控制在慢速上。

6)在展放导线前,要专人检查待入线上所有连接点的情况,特别注意网套和旋转连接器等位置,确认无误后,方可开始放线。