好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

改变压器及高低压开关柜改造技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

济南热电有限公司

明湖热电厂

变压器及高、低压开关柜改造工程

安 装 施 工 技 术 方 案

山东中鼎电气有限公司

2016年 3月

第一章 工程概述

本技术方案用于济南热电有限公司明湖热电厂 变压器及高、低压开关柜改造工程的电气安装施工。

第二章 编制依据

2.2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90。

2.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90。

2.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90。

2.2.10《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007。

2.2.11《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002。

2.2.12 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

第三章 工程量介绍

1、工程项目名称

本技术方案的工程为明湖热电厂变压器及高、低压开关柜改造工程。

2、工程量概述

明湖厂根据用电运行需求,需进行原有配电室内变压器及高、低压开关柜改造工程。此次改造工程的主要工程量如下:

2.1将原有的8台油浸式变压器拆除,并更换为干式变压器。

2.2将原有的10台旧PGL进线柜拆除,并重新制作、更换为新GGD型进线柜。

2.3拆除原有的变压器至进线柜的母排、进线柜至出线柜的平顶母排。

2.4重新实测并加工制作从变压器至进线柜的母线(或母线桥)、进线柜至现场出线开关柜的平顶主母排。

2.5将原有高压开关柜的电磁机构拆除、更换为新型弹簧机构。

第四章 工作内容及要求

1、本技术方案范围为明湖热电厂变压器及高、低压开关柜改造工程。包括:旧设备拆除、新设备安装施工连接、试验、系统调试。

2、将原有的8台800KVA油浸式变压器拆除,并更换为8台1250kva的干式变压器。

3、将现场原有的16台旧PGL进线柜拆除,并重新制作、更换为新GGD型进线柜。

4、拆除原有的变压器至进线柜、进线柜至出线柜的平顶母排。

5、在变压器及低压进线柜更换、就位完毕后,根据现有的新变压器的位置、新进柜的母线尺寸布置,需重新实测并加工制作从变压器至进线柜的母线(或母线桥)、进线柜至现场出线开关柜的平顶主母排。母排的具体数量以现场实测为准。

6、高压开关柜利用原有配电室开关柜旧柜体改造制作,将原有的电磁机构拆除、更换为新型弹簧机构。

7、施工方负责旧设备拆除,新设备安装,新设备的调试及相关电气试验。

8、配齐与原有开关柜安装相连接的主母线及材料等。

第五章 安装施工程序

一、安装施工程序

二、主要机具:

1、搬运吊装机具:汽车吊、铲车、吊链、道木、钢丝绳、滚杠等。

2、安装机具:母线加工机、电钻、活扳子、套丝板等。

3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,摇表,万用表等测试仪器。

三、施工及保证措施

1、 经过现场实际勘察,原有配电室内空间在限,变压器的拆除、吊运存在很大的难度,还需请甲方提前协调处理。

2、提前确认吊车及设备进出厂的路线是否通畅,有妨碍的围墙管线、绿化带等提前清

除,车辆经过的电缆沟加盖道路板进行防护。不具备吊车吊装条件的,需搭设专用支架进行吊装。

3、在每一处工作区域周围增加隔离防护(警戒绳或脚手架护栏),并经甲方、安全部门确认,施工人员施工过程中严禁未经允许跨隔离工作。

4、准备好安装需要的工具设备。

5、准备好施工用的电源。

第六章 工程施工计划

明湖热电厂变压器及高、低压开关柜改造工程从全部工程量考量,工程施工计划如下:

一、 低压配电室部分:

1、采购变压器,制作新进线柜;

2、拆除旧变压器,并吊运出原配电室;拆除低压开关柜、主母排,并吊运出原配电室;

3、将新变压器吊运至原配电室的对应位置,并摆正就位;将新开关柜吊运至原配电室的对应位置,并摆正就位;

4、新设备就位后,现场测量变压器至进线柜、进线柜到出线柜的主平顶母排,并尽快加工制作;母线排加工完毕后,吊运至原配电室的对应位置,并现场连接制作;

5、根据规程检查一次线排、二次控制电气回路,检查试验;