精品文档 标定桩孔的中心,出露高度50~80mm,并喷射红色油漆进行警示,中心偏差不得大于50mm。

2.锁口施工

为防止桩孔周围土石滚入孔内造成安全事故,也为了防止地表水流入桩孔,在挖孔前浇筑井圈锁口,同时在锁口外侧浇注一个卷扬机的支承平台。井圈锁口采用C20混凝土浇筑,并预埋插筋与第一圈护壁砼连接。井圈壁厚不少于30cm的环形护圈,顶面高出施工基面30cm以上。在第一节井圈的上口施作桩位“十”字控制点,该井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm。

3.开挖

(1)挖孔:在挖孔中采用边开挖、边护壁的方法进行,开挖和护壁高度结合地质情况控制在1.0米以下,挖孔渣用卷扬机从井底起吊至孔口,堆放在距孔口2米以外,集中一定数量后再运至弃渣场,桩内出现少量积水采用水泵排除。

开挖原则为隔桩开挖。在土层开挖时,从上到下逐层用镐、锹或铲开挖,遇次坚硬土或岩层用锤、钎或风镐破碎,挖至坚硬岩层则用水磨钻施工。开挖顺序为先挖中间后挖周边,孔内挖出土石方装入吊桶,采用卷扬机慢速提升,垂直运输到地面,堆积到指定地点,以防止污染环境。挖孔过程中,不必将孔壁修成光面,要使孔壁稍有凹凸不平,以增加桩的摩擦力。

其中采用水磨钻施工时,首先钻取四周岩石,沿桩基孔壁布置若干个取芯点,取芯直径为150mm,取芯圆与锁口内壁相切,取芯圆之间的距离为130mm。依次钻取外周的岩芯,取出的岩芯高约600mm,将外周岩芯取完后桩芯体岩外围便形成一个环形临空面。

再钻取中间岩石,沿桩半径钻取岩芯,将桩芯岩体等分成三等份,每份占桩芯岩体的1/3。用手电钻在桩芯岩体上钻眼,再将桩岩石分成六等份,以便于岩体破裂。在沿桩基径向手电钻钻出的孔内打入钢楔,用大锤锤击钢楔使岩体获得一个水平的冲击力,在水平冲击力作用下岩

9

精品文档 石沿铅锤面被拉裂,底部会发生水平剪切破裂。依次分裂岩体,直至该层桩芯岩体全部被破裂。

(2)混凝土护壁

现浇混凝土护壁的施工,采取定型钢模板支护,模板一般由四块组成,每节段高1m,每节段由两块拼装而成。浇注混凝土时拆上节,支下节,自上而下周转使用。模板间用螺栓、U形卡连接,不另设支撑,以便浇注混凝土和下节挖土操作,第一节挖孔至1.0m深时,先浇筑20cm的C20砼锁口,锁口顶面应比原地面高出30cm,以防土块、杂物落入井内,也能防止地表水流入井中。护壁混凝土应根据气候条件,浇灌完毕须经过 24h ,且护壁强度不低于 5Mpa 方可拆模。之后继续开挖,混凝土用机械拌制,用吊桶运输人工浇注,钢钎捣实。为使护壁稳固,同时利于下节护壁混凝土的灌注,开孔时孔壁上节底内径稍大于下节顶外径,护壁上口内直径同设计桩径,下口内直径比桩基设计大5厘米(在保证护壁厚度的基础上)使土壤和下节护壁共同支承护壁砼。若遇不良地质孔壁易坍塌时,每节护壁高度减至0.3~0.5m。

如地质情况不好或在全风化层及地下水位较多的强风化层,在护壁砼中加配光圆钢筋,《公路施工手册~桥涵》上册知,配置规格为:环向钢筋φ8,间距200mm;纵向钢筋φ12,间距300mm;上下护壁间连接钢筋采用φ8,间距400mm。环向筋、纵向筋、连接筋间绑扎连接,纵向筋、连接筋两端弯钩。渗水量不大的强风化层,采用素混凝土护壁;中风化及弱风化岩层地层较好,可不支护。

10

精品文档 挖孔桩至4m以下时,在境内设置一道半圆形钢筋防护板,吊挂与作业人员中上方约2m处随挖掘深度下放。吊运时吊桶不准放满,以防掉落,吊桶上下要平稳垂直,作业人员站在安全防护板下方。

每节护壁做好后,必须在孔口用“十”字线对中,然后由孔中心吊线检查该节护壁的内径和垂直度,如不满足要求随即进行修整,确保同一水平上的护壁任意直径的极差不得大于50mm。

(3)通风照明

挖孔至一定深度后,应设置孔内照明系统。孔内照明使用12V安全矿灯,所用电线、电缆具有足够的强度和绝缘性能。

孔深超过15m或二氧化碳含量超过0.3%时,施工前必须采取通风15min以上,并使用气体检测仪检查有无有害气体。通风采用空压机和送风带将新鲜空气送到孔底,出风管口距操作人员应不大于2m,防止井底缺氧,若中间停工,再复工前也须将井底的空气彻底抽换15min以上,否则,不得进行施工。

挖孔时,应经常检查孔内有害气体浓度,当二氧化碳或其他有害气

11

精品文档 体浓度超过允许值,加强通风频率和时间。

(4)土石方提升

桩孔开挖出的土石方等弃碴装入吊桶,用卷扬机提升至地面,倒入手推车运到临时存碴场,采用自卸卡车集中统一运送走。

(三)挖孔遇到特殊情况的处理

遇到塌孔时,要待孔壁稳定后将土挖走,用装土的草袋堆筑和木板桩支护,然后自上而下的浇注混凝土护壁,对易坍方地段应减小一次挖孔深度。

(四)检查验收

终孔前把孔底清理干净,要求孔底无积渣,基底修整平整。然后测出桩的中心点,量好各个断面的具体尺寸,并做好记录。自检合格后通知监理工程师,配好仪器设备,对孔位、孔深、孔径,竖直度、孔内积渣等进行检查,做好检查记录,核对地质资料,签认检查记录,符合要求后方可进行下道工序施工,否则,按监理工程师要求整改。

12

精品文档 (五)钢筋笼的制作与安装

1.一般要求

(1)带肋钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定,光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》)的规定。钢筋的主要力学、工艺性能见表。

钢筋的主要力学、工艺性能

钢筋类型及牌号 直径(mm) 最小屈服强度(MPa) 最小抗拉强度(MPa) 延伸率δ5 (%) 180冷弯内径 OⅠ级 8~20 235 370 25 d 3d HRB335 6~25 28~50 335 490 16 4d 4d 6~25 HRB400 28~50 400 570 14 5d 注:“d”为钢筋公称直径。 (2)钢筋笼或钢筋骨架中的钢板及其他项目所用的结构钢材,应符合图纸要求及《碳素结构钢》的Q235钢的性能,结构钢材应和钢筋一样进行检验。

(3)在检验以前,每批钢筋应具有易识别的标签。标签上标明制造商试验号及批号,或者其他识别该批钢筋的证明。

(4)钢筋进场出厂质量合格证齐全,进场后的钢筋按规范规定进行抽样试验,试验合格后再加工使用。

钢筋笼制作允许偏差

项 目 主筋间距 箍筋间距 钢筋笼直径 钢筋笼长度 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±10 ±100 13