(3)计算施工荷载NQk

施工荷载按照结构工程层作业面、装修工程两层作业面考虑。 由于有内外双排立杆承受上部传来荷载,则一排立杆所受荷载为 NG1k=(5.955+13.2)/2=9.58kN

NQk=2×2×1.5×(1.2+0.45)/2=9.9/2=4.95kN (4)计算风荷载ωk(按最不利情况考虑)

ωk=0.7μsμzωo=0.7×0.52×1.55×0.4=0.226kN/mm2 (5)荷载组合 按组合风荷载考虑。

N=1.2×(NG1k+NG2k)+0.85×1.4×NQk

=1.2×(1.588+1.412)+0.85×1.4×4.95=9.49kN 4)槽钢受力验算 (1)强度验算

按照公式σ=M/γxW计算,其中γx为截面塑性发展系数,取1.2。 M=Nl0=9.49×1.5=14.34kNm

σ=14.34×106/1.2×1.52×105=77.5N/mm2<f=205 N/mm2 满足要求 (2)稳定性验算

计算稳定系数:φb=570bt/lh=570×70×10.5/4500×180=0.517 M/φbW=14.8×106/0.517×1.52×105=185.8<f=205 N/mm2 满足要求 (3)挠度验算

νmax=Nl0(3l2-4l02)/24EI=9.733×103×1500×(3×45002-4×15002)/24×2.06×105×1.37×107=11.15mm<[ν]=l/250=18mm

满足要求

(4)抗剪强度验算

此钢梁剪切应力按照公式τ=VS/Id计算。

其中剪力V=N=9.49KN,S为一半毛截面对中和轴的面积矩,为90733mm2,则τ=9490×90733/1.37×107×9=6.98N/mm2<fv=125N/mm2

满足要求。 5)工字钢受力验算 (1)荷载计算

每根工字钢承受荷载为上部传来荷载+槽钢自重。

P1=P2=2N+1.2×4.5m槽钢重量/2=2×9.733+1.2×0.23×4.5/2=20.087kN 如计算简图所示,将作用在工字钢上的两个集中力P1、P2转化为一个集中力P。则P=P1+P2=20.087×2=40.174KN

(2)强度验算

按照公式σ=M/γxW计算,其中γx为截面塑性发展系数,取1.05。 M=Pl2=40.174×1.1=44.2kNm

σ=44.2×106/1.05×2.37×105=178N/mm2<f=205 N/mm2 满足要求。 (3)稳定性验算

稳定系数按公式βb(4320/λ2)(Ah/W)√[1+(λt/4.4h)2]计算 其中λ=l3/I=1900/81.5=23.312

ξ=l3t/bh=1900×11.4/100×200=1.083,

则βb=0.69+0.13ξ=0.831,将所有参数代入公式,求得φb=20.67。 由于φb>4.0,故φ取1.0。

M/φbW=44.2×106/1.0×2.37×105=186.5N/mm2<f=205 N/mm2 满足要求 (4)挠度验算

ν=Pl22l3(3- l2/l3)/6EI

=40174×11002×1900×(3-1100/1900)/6×2.06×2.37×1012 =7.64mm<[ν]=2l3/400=9.5mm 满足要求。 (5)抗剪强度验算

此钢梁剪切应力按照公式τ=VS/Id计算。

其中剪力V=P=40.174KN,I/S=172mm,则τ=40174/172×7=33.37N/mm2<fv=125N/mm2 满足要求。

(6)验算悬挑梁锚固钢筋

锚固点拉力采用公式R=Pl2/l1及Asfst≥KR计算。其中P=40.174kN,l2=1100mm,l1=1500mm,则R=30KN。取安全系数K=3,

Asfst=2×235×3.14×202/4=147.58KN≥KR=3×30=90 kN 6)悬挑钢架计算 (1)计算简图

N=20.087KN1200N=20.087KN500°45AB (2)内力计算

N=20.087kN,RAV=14.30kN,RAH=26kN,RB=36.76kN,Mmax=7.09kNm。 (3)预埋铁件验算

按照公式K1V≤1.5Asfst与K2M≤0.85h0Asfst验算预埋铁件。 K1=2,K2=2,K3=1.5,fst=215N/mm2,h0=150mm,μ1=0.8,μ2=1。

1.5Asfst=1.5×215×3×3.14×142/4×1000=148.86kN≥K1V=2×14.30=28.36kN 0.85h0Asfst=0.85×200×215×3×3.14×142/4×106=16.87kNm≥2×7.09=14.30kNm Asfst/[sinα+(cosα/μ1μ2)]=215×3×3.14×142/4×1000/(0.707+0.707/0.8)=62.39KN≥K3RB=1.5×36.76=55.14kN

满足要求。

7)悬挑钢梁焊缝验算

剪力墙部位的悬挑钢梁受力形式同楼板的悬挑钢梁,故仅需验算焊缝是否满足要求。 (1)工字钢腹板上角焊缝的有效面积为: Af=2×0.7×8×(200-2×12)=1971.2mm2

(2)工字钢翼缘和腹板上角焊缝有效截面对中和轴的惯性矩为:

I=2×0.7×0.8×10(10+0.28)2+4×0.7×0.8×(4.55-0.56)(8.8-0.28)2+2×0.7×0.8×17.63/2=7938.4cm4=7938.4×104mm4

(3)翼缘焊缝外边缘对中和轴的抵抗矩: W=I/0.5h=7938.4×104/105.6=751.7×103mm3 (4)弯距引起的水平应力:

σf= M/W=44.2×106/751.7×103=58.8N/mm2 (5)剪力引起的竖向应力

τf=V/Af=40174/1971.2=20.38N/mm2

⑹. 弯距及剪力共同作用产生的应力为:

√[(σf/1.22)2+τf2]= √[(58.8/1.22)2+20.382]=52.33 N/mm2<ff=160 N/mm2 满足要求

第二节 模板工程及各类临时支撑体系安全措施

1)支模应按规定的作业程序进行,模板未固定不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板,装、拆应严格按施工组织设计进行。

2)支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。

3)支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物的模板时,应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时,应在安装后将洞口盖住。

4)操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑体系攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。

5)模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。 6)模板拆除必须满足拆模时所需混凝土强度,经项目总工同意,才能拆除。拆模的顺序和方法应按照先支后拆、后支先拆的顺序;先拆承重的模板及支撑;拆模作业时,必须设置警戒区,严禁下方有人进入。

第三节 使用手持工具应注意下列事项

⑴非金属壳体的电动机、电器,在存放和使用时应避免受压、受潮,并不得和汽油等溶剂接触。

⑵刀具应刃磨锋利,完好无损,安装正确、牢固。

⑶受潮、变形、裂纹、破碎、磕边、缺口或接触过油类、碱类的砂轮不得使用。受潮的砂轮片,不得自行烘干使用。砂轮与接触盘问软垫应安装稳妥,螺母不得过紧。

⑷使用前必须检查: ①手柄应无裂缝、破损;

②接地(接零)连接正确,牢固可靠,电缆软线及插头等应完好无损,开关动作应正常,并注意开关的操作方法;

③保护装置良好、可靠,机械防护装置齐全有效。 ⑸启动后,空载运转并检查工具联动应灵活无阻。

⑹手持砂轮机、角向磨光机,必须装防护罩。操作时,加力要平衡,不得用力过猛。 ⑺严禁超荷载使用,随时注意声响、温升,发现异常应立即停机检查。作业时间过长,温度升高时,应停机待自然冷却后再行作业。

⑻作业中,不得用手触摸刃具、模具、砂轮,发现有磨钝、破损情况时应立即停机修整或更换后再行作业。

⑼机具运转时不得撤手。

⑽角向磨光机应注意砂轮的安全线速度为80m/min,作磨削时应使砂轮与工作面保持15o-30o倾斜位置。作切割的砂轮不得倾斜。

⑾冲击电钻注意事项:

㈠应顶在工件上再打钻,不得空打或顶死; ㈡时应避开混凝土中的钢筋;

㈢垂直地顶在工件上,不得在钻孔中晃动;

㈣直径在25mm以上的冲击钻时,作业场地周围应设护栏。在地面以上操作应有稳固的平台

第四节 抹灰工程的安全施工措施

脚手架使用应检查是否有空隙、探头板、护身拦、挡脚板,确认合格,方可使用。吊篮架子升降由架子工负责,非架子工不得擅自拆改或升降。

作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接,未经领导同意,严禁拆除。必要时由电架子工负责采取加固措施后,方可拆除。

脚手架上的工具、材料要分散放稳,不得超过允许荷载。

采用龙门架垂直运送材料时,预先检查卸料平台通道的两侧边安全防护是否齐全、牢固,吊篮内的小推车必须加挡车,不得向井内探头张望。

脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重的武器上。阳台通廓部位抹灰,外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行操作。

室内抹灰采用高凳上铺脚手架时,宽度不得少于两块(50CM)脚手板,间距不得大于2M,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2人。高度超过2M时,应由架子工搭设脚手架。

室内推小车要稳,拐弯时不得猛拐。

在门,窗作业时,必须将门窗善关好,并插上插销。 夜间或阴暗处作业,应用36V以下安全电压照明。

瓷砖墙面作业时,瓷砖碎片不得向窗外抛扔。剔凿瓷砖应戴防护镜。

使用电钻、砂轮等手持电动机具,必须装有漏电保护器,作业前应试机检查,作业时应戴绝缘手套。

遇有六级以上强风、大雨、大雾,应停止室外高处作业