长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案
全开的位置。
站场、阀室在安装到干线上之前将进行单独的排水和吹扫作业。排水作业可使用空气压缩机而不是空气干燥器进行。在开始进行吹扫作业前,所有低点的排水管和管线要打开以便让积水排出。要非常小心地通过轻微地起吊或抬起管线让其倾斜,以便将排水区减少到最小,这段低点排水区要通过关闭阀门然后对隔离的这段进行加压,有序地(一次一个)打开吸水管或排水管以便让积水从管线中排出。不断重复进行此操作直到排水管或吸水管无可见的积水排出。其它排气阀门要打开排气以确定此隔离段中没有积水。仪表管线和阀腔中的水必须吹干。
如果通过不断对管线进行加压和排气达不到排掉积水的目的时,试压技术负责人必须确定能插入吸水软管进行排水的位置(法兰或螺丝连接处)。试压技术负责人必须通知试压监理以确定使用吸水软管排掉积水的方法,或者是卸掉阀门或者断开法兰连接或者旋开管件螺丝连接处。没有监理和业主的审批不允许安装新的排水管和吸水管
试压负责人要审阅站场图纸和检查所有低点排水阀及虹吸管的位置,确定是否有足够的排水阀和虹吸管来排掉站场管线中的绝大多数积水。如果试压技术负责人确定现有的低点排水阀或虹吸管不足以排掉大多数积水,则必须通知试压监理,以确定一种排水的方法,或者卸掉某些阀门或者断开一个法兰以插入虹吸管来进行排水。没有监理和业主的批准,不允许安装新的排水阀。如果必要可运行清管器进行排水。 十、质量标准和记录
第11页
长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案
试压完成后,试压技术负责人应完整保存并提供各个试压阶段的记录,包括记录压力、温度(组件和环境)及天气情况记录。这些记录至少要包括: 10.1证明文件
在试压前,要向试验检查员提交试压所用的压力表、温度计的校验证书,证书要包括每个仪器的系列号。 10.2业主水压试验报告
业主压力与试验报告,详细记录试验完成的时间和各项作业。该报告在试验成功完成后由试压技术负责人签字。 10.3管道试压失败报告
如果试压管段发生泄露,要编制管道试压失败报告。报告内容至少要包括以下要求的情况:
1. 检测到泄漏时的压力(提供表格) 2. 探测到泄漏的日期和时间
3. 泄漏修补的日期和时间,以及修补说明
4. 泄漏原因(焊缝裂开、钢板裂纹、焊口裂纹、或其它等
5. 钢管及焊口信息,包括钢管厂合格证、壁厚、炉批号、管号、焊接类型、
焊接规程、焊口号和无损检测报告等。
6、向监理和业主提供一份详细的报告,汇报影响破裂的因素、可能的原因、破裂修补所需的人力物力等费用(以天为单位),以及重新进行试压的费用。试压失败试验报告应有试压现场监理的签字。 10.4试压段的草图
第12页
长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案
试压技术负责人要提供试压段草图,确定试压段的所有设备和材料。草图上要至少包括以下信息: 1. 参阅的站场管线图纸号 2. 试压段号 3. 试压段的隔断点
4. 材料列表和参阅的材料证明文件 5. 试压段和每个管段的尺寸
6. 试压段的焊口号和参阅的无损检测数据单 7. 所有设备及其序列号
在开始试压前,试压技术负责人要将其最初的试压段草图包括在他们的试压计划中供试压监理审阅和批准。 十一、健康、安全和环境
在水压试验进行期间,HSE监督检查员要保证所有管道施工人员和公众的健康和安全:
1.
树立警告标志和路障,未经许可人员禁止入内。试压开始前,应当在通往施工作业带的所有进口道设置警告标志,管道内压力解除后再撤去标志。这些标志上要用文字标出:“警告 –管道在进行高压试验“切勿靠近”。
2. 水压试验区域50米之内只限参与试压的工作人员进入。 3. 只有HSE监督员准许的人员才能呆在试验区内。 4. 在试压前要通知现场作业人员。
第13页
长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案
5. 对水压试验工序要进行减轻危害分析,具体重点在试压头处。 6. 试压管段周围,与试压作业没有直接关系的主要管道禁止工作。在管道进
行试压加压时,所有不需要直接参与试压操作人员(检漏,拧紧垫圈,操作泵,记录数据等等)的行动要加以限制,尽可能不要进入试压作业区。 7. 在试压作业期间需提供和维护可靠的通讯系统,以便所有参与试压的工
作人员能够相互通报在试压期间的试压状态和出现的问题。在所有的试压现场要备有当地医疗和应急反应机构的电话号码。
8. 检查所有吸气软管,焊接、管件、接头和阀门的正确压力等级。软管,
不论承受压力等级如何,都不得用于连接高压泵和试压头。 9. 控制和保护注排水管和软管的安全。
10. 试压头不要设置在人口稠密区,除非可以保证一定的实际安全距离。 11. 排水不要造成冲刷侵蚀。HSE监督员应在其试压计划中阐述HSE规程,写
明试压时应在以下方面注意保证试压人员安全的具体方法。
12. 焊接、安装试压头应按焊接工艺规程进行,并经检测合格方可进行试压工
作。
13. 在松软地面上吊运、搬运试压设备应对地面进行加固,防止坠落现象发生。
夜间施工时应该增加职工人数,实行24小时倒班制,值班人员应该配备通讯设施作为事故报警用。
14. 夜间施工工地应有照明系统,开夜车前往较远的目的地较好前应保证公路
伴行路况,防止意外事故发生。
15. 24小时设备运转应控制设备噪音,将噪音降到最低限度,保证不干扰邻
第14页
长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案
近居民休息。
16. 应保证施工现场清洁、卫生,工地应设置临时办公室,并应配备各种生活
用品。
17. 施工现场应配备急救设备,医疗救助设备。
18. 所有参加试压工作的人员应进行培训,使其掌握试压过程中各种可能发生
的意外事故的处理办法。在开始试压前应召开试压前会议,向每个职工贯彻培训精神,防止出现安全问题事故。
19. 试压前应检查系统是否安全可靠,已加压设备应设置防震动措施。 20. 试压过程中应密切注意天气变化,并采取防雨措施(施工现场应配备临时
遮雨棚),雨天进入施工现场应穿绝缘靴,进行设备操作时应戴绝缘手套。 21. 储油设备、运油设备应防止渗漏,为不污染环境。
22. 发生较大爆管和排水失败时,应立即停止试压工作,关闭阀门,防治水无
序排放。然后查找原因进行解决。
23. 试压施工现场不允许交叉作业,防止意外事故发生。
24. 试压结束后应对试压过程中发生的各种意外进行总结分析,防止再次发
生类似事故。 十二、施工组织和管理
12.1项目部地址:长沙县农业局招待所。 试压现场地址:星沙镇星沙首站。 12.2项目部试压领导机构:
第15页
站场、阀室试压与扫线方案
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)