好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

站场、阀室试压与扫线方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案

一、编制依据

《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》SY0402-2000 《星沙首站设计技术交底》 2005-9-27 《星沙首站工艺施工图说明书》 SPC-0201储01 《线路截断阀室工艺施工图说明书》 SPC-0301储01 二、概述

试压对象为星沙首站、一标段1#阀室和四标段4#阀室。本试压方案依据《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》SY0402-2000的要求,给出了对首站、阀室内的管线进行清扫、试压、和排水作业的各项要求。在试压前,所有的预制和组装工作都必须有经监理签字确认的无损检测记录。

站场内计量调压撬块、站内自用气调压箱在进行防腐和运到现场之前,在有监理监督的环境中(如车间)生产、试组装和对其进行强度和严密性试压。这些设备在现场不需要再进行单独试压,安装后可与整个系统进行严密性试验,不再进行强度试验。调压前天然气强度试压为6.0MPa,严密性试压为4.0MPa。调压后燃料气体管线、放空、排污阀后管线进行强度和严密性试压,强度试压为0.6MPa,严密性试压为0.4MPa。在所有的组装和试验过程中,要确保所有阀门和短管的清洁,这是非常重要的。

阀室气液联动阀为撬装,组装试压由厂家完成。放空阀前天然气管线:强度试压为6.0MPa,严密性试压为4.0MPa;放空阀后强度试压为0.6MPa,严密性试压为0.4MPa。

试压介质为中性水。

第1页

长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案

三、责任

试压方确保清扫、试压、排水、干燥都按照标准规范进行。试压技术负责人要完成所有的试验记录和表格,并且都要有站场试压负责人和试压旁站监理的签名认可。试压作业计划必须告知旁站监理,并应经旁站监理批准,整个试压过程应有其在场监督。对于下列作业,试压技术负责人必须通知现场监理:

? 通知其所有计划的试压作业 ? 请求批准所有施工作业 ? 通知其到现场监督所有试压作业 ? 验收所有试压结果

通知至少要在试压开始之前3天通知监理分部和业主现场代表。 四、试压和扫线要求

试压前,试压负责人应向现场监理提交一份试压计划。计划包括如下内容:

4.1 与试压有关的所有作业范围,包括清扫、上水、试压、排水活动。 4.2主要试压设备和物资(封头、配套法兰等)的到场情况。 4.3 每项主要施工活动估计需要的时间。 4.4试压水的获取和处理计划。

4.5试压完成后各站场、阀室管段的连头作业方案。 4.6其他会影响试压时间的所有作业。 五、试压水的选择

第2页

长常输气管道工程 站场、阀室试压与扫线方案

试压前要编制详细的供水计划并提供给试压监理,试压时,试压用水使用忠武线分输站内现有的自来水管线,直接向系统注水。

六、试压设备的选择

试压负责人要提供详细的用与站场试压作业的设备清单,这些设备要符合现场实际条件,并向监理分部报验,得到监理分部总监批准后方可进入现场,进行试压工作。试压负责人还应提供所有的人工、设备、材料和服务,以便进行完整的水压试验,应包括(不仅限于)下列内容: 6.1 空气压缩机

站场试压清扫工作至少1台英格索兰空压机空气压缩机,压力等级1.2Mpa,无油,装有排气过滤器,排气总量最小20m3/min 的空气,以吹扫站场管线内的所有异物、灰尘和给水。 6.2打压设备

往复式柱塞泵,压力为15 Mpa。 6.3仪表

站场工艺管线的试压使用压力表的表盘直径为150mm,量程为0—10MPa;站场的放空管线、排污管线和自用燃气管线的试压使用表盘直径为150mm,量程为0—1.0MPa。最小刻度应能显示0.05 MPa,都有当前校验证书。

碘钨灯为在夜间进行注水、加压试验和处理阀门组件时提供照明。 6.4管子和管件

6.4.1要求临时配管、管件、阀门、法兰、垫片、螺栓和其他试压配件能在额

第3页

站场、阀室试压与扫线方案

长常输气管道工程站场、阀室试压与扫线方案一、编制依据《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》SY0402-2000《星沙首站设计技术交底》2005-9-27《星沙首站工艺施工图说明书》
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
68kgu8g25q6tck19hlig
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享