输电线路架线施工感应电触电伤害预防措施探讨

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

输电线路架线施工感应电触电伤害预防措施探讨

一、感应电危害

???????近几年广西、湖北电网都曾经出现过感应电伤人的事故。现举几起典型感应电击的案例,以帮助人们对感应电击的危险性提高认识。

???????案例1:2009年1月21日,某供电局输配电管理所带电班一名工作班成员在110kV麻宜线#20塔两侧架空地线安装跳线支撑瓷担,处理绝缘架空地线。16时15分,在缠绕、固定绝缘架空地线引流线预留的尾线时,不慎造成预留的尾线弹出,弹出的尾线把绝缘架空地线侧的接地线线夹击脱,致使其被绝缘架空地线上的感应电击伤,工作班组人员立即将伤者放到地面进行抢救,21时01分经医务人员抢救无效死亡。事故原因判断为感应电触电。

???????案例2:2008年5月26日,某超高压输变电公司输电分公司按计划对某500kV线路杆塔进行绝缘子清扫和消缺工作。11:20分左右,运检一队一名工作人员(金某某,死者,男,27岁)根据电话许可,在塔上挂设个人保安线并进行清扫。18:20分左右,根据周边群众电话反映异常情况,运检一队有关人员赶到现场,登杆检查发现金某某在系好安全带的情况下,仰躺在左相横担头上,地线接地端位于胸口死亡。经现场勘察和分析,事故原因是金某某在杆塔上A相装设好保安线后,准备取工具包转移作业点时,身体意外失去平衡,右手抓住保安线(保安线有透明绝缘套管),

导致保安线的接地夹具从塔材上脱出,接地端击中左胸靠近心脏部位,因感应电击休克死亡。

???????案例3:1989年6月23日,某供电局配电工人在10kV院校线#5左分#3至#5的高压线路下方1.5m处同杆新架二档低压导线。工作中新架的四根低压导线没有专门接地。在左#3和左#5号两电杆导线紧好并绑到蝶式绝缘子上后,左#4电杆上的作业人员开始将导线从横担抬到针式绝缘子上,在第一根导线刚一离开铁横组时,作业人员当即被感应电击伤并扒在横担上。救下后发现双手掌和右大腿根部烧伤,住院数月方好。由于新架低压导线两端头都是悬空的,没有与电源线及用电设备相连,距杆上高压导线又有1.5m的距离,所以现场六、七名工作人员都感到莫名其妙,事故后调查,在触电当时,该10kV配电系统曾发生过一次单相接地,破坏了三相平衡,在不接地的低压导线上感应出较高的对地电压,所以确认为感应电压触电所致。

???????由以上案例可看出,在产生感应电的场所,施工线路或检修线路的导地线会产生感应电压,人体触碰带有感应电压的导地线就会形成电流回路,电流通过人体,使部分或整个身体遭到电的刺激和伤害,造成人体伤害,严重时会造成人员伤亡。

???????二、感应电产生原因

???????感应电问题包括电磁感应而产生的感应电压和感应电流。如果产生感应电的

输电线路不接地,则只有感应电压存在;一旦线路接地,将产生入地的感应电流。运行中的输电线路对附近线路的感应电一般来自两方面:一是电磁感应,它与互感有关:二是静电感应,它与电容有关。根据文献资料,影响感应电大小的因素有:线路运行状况(施工线路接地线电阻大小和接地位置、运行线路荷载、运行线路操作等)、平行线路长度、相间及回路间距离、每相导线分裂数、导线高度及线路的换位方式等。

???????三、感应电危险场所分析

???????由于感应电是临近平行或交叉带电线路产生的高压电场通过空气介质感应过来的,并且与带电线路的电压、线路之间的距离、平行长度及气象状况有关。在平行运行输电线路的附近架设线路时,导线呈悬空状态时会产生静电感应电压,如接地则会产生感应电流。感应电压与电容有关,即与导线的相对位置有关,而与它们平行的长度无关;感应电流除与对地电容有关外,还随着平行长度的加大而增大,施工线路与运行线路距离越近,运行导线电流越大,则在施工线路上产生的感应电压越高,感应电触电的危险也越大。因此,在电网输电线路施工中容易产生感应电的场所有:

???????(1)施工线路与运行线路交叉跨越(穿越)。

???????(2)施工线路与运行线路近距离平行走线。

???????(3)施工线路与运行线路同塔并架。

???????(4)施工线路附件有高压带电设备。

???????四、预防感应电电击的措施

???????由于感应电是临近平行或交叉带电线路产生的高压电场通过空气介质感应过来的,因此具有一定的隐蔽性,极易引发人员触电和高空坠落事故。为了预防感应电对在输电线上工作人员的伤害,应采取以下措施:

???????1.组织施工人员学习感应电压产生的原理以及影响感应电压大小的相关因素(如:电压、电流、距离等)。以提高施工人员对感应电压隐蔽性和危险性的认识,自觉遵守预防感应电压电击的措施。

???????2.设置临时工作接地线。感应电的数值有时高达数千伏,但通常能量有限,只要将停电的线路可靠接地,其感应电压值将迅速下降为零。临时接地线按用途可分为便携式临时工作接地线和个人保安辅助接地线。

???????1)临时工作接地线结构及技术要求:

???????(1)临时工作接地线一般由接地铜线、绝缘操作杆、接地夹具、接地棒组成。

???????(2)便携式临时工作接地线。接地线应采用编织软铜线,外层有绝缘保护,接地线截面不小于25mm2。

???????(3)个人保安辅助接地线。个人作业使用的保安辅助接地线应采用编织软铜线,外层有绝缘保护,接地线截面不小于16mm2。根据可接线头的多少,辅助接地线可分单线式和多线式两种,单线式用于单导线的线路作业,多线式用于二根以上的多分裂导线作业。

???????(4)绝缘操作杆。临时接地线绝缘操作杆的长度应根据感应电电压等级进行选择,但由于目前检测感应电压存在一定难度,不能用一般的验电器检测线路是否有感应电,必须使用专用的仪器。根据文献在500kV双回线路上的感应电压试验计算,在两端不接地的情况下,试验线路由静电感应产生的感应电压会高达数十千伏,最大达到40kV,因此,在选用常用电气绝缘工具做便携临时工作接地时,绝缘操作杆的有效长度不得小于1.0m。个人保安辅助接地线在施工线路已设置便携临时工作接地后的辅助工具,其绝缘操作把手长度不得小于0.4m。

输电线路架线施工感应电触电伤害预防措施探讨