主要单元工程、重要 隐蔽工程、工程关键 部位的概念及验收签
证
主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的
概念及验收签证
一、 概念
1、 主要单元工程:限指评定标准中的单元工程划分表中加 “△”符合的单元工程。
2、 重要隐蔽工程:隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地 基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等所有完工后被覆 盖,而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑 物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。
3、 工程关键部位:指对工程安全或效益有显著影响的部位。
主要单元工程、主要隐蔽工程和工程关键部位,一般应在项目 划分时确定。
二、 水利工程隐蔽工程验收需提供资料 1、 主要隐蔽(关键部位)单元工程核查表 2、 主要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表 3、 单元工程施工质量报验表
4、 单元工程质量评定及“三检”表等备查资料 5、 监理抽验资料及单元工程质量复核检验记录表 6、 地质编录 7、 测量成果
&检测试验报告(岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等) 9、 影像资料
10、 其他资料(旁站资料、质量缺陷备案资料等)
三、水利水电工程隐蔽工程验收记录表格式
1、水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一)
水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一)
单位工程名称 防洪工程 单元工程量 分部工程名称 堤岸防护 施工单位 XX水利水电建设工程有限 公司 单元工程名称 XX 水0+010 ?0+040 挡 墙基础 检测日期 年 月 日 隐蔽工程内容 XX水0+010?0+040挡墙基础 — 3.64 一 p_163 60 隐蔽工程示意图 \\n161.70 / v1.90 < ----- > 2.50 验收结论:基础开挖尺寸满足设计要求,其基础底开挖至砂砾层,基底高^ 固脚后用碎石充填缝隙,基面高为▽ 161.70,抛石 136.60,符合设计要求,可进行下一道工序。 项目专业质量检查员签字: 自查结论: 施工单位 自查结论 年 月 日 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 监理(建设) 单位复查结论 年
月 日 2、水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二)
水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二)
单位工程名称 施工单位 部位 1地质情况及地基处理: 验收日期 地基为原状岩石层,地基承载力符合施工及设计要求。 2、 轴线 按设计要求施放,轴线平直,符合要求。 3、标咼 基槽开挖深度及基底标高均符合设计要求,具体测量值见高程测量成果表。 4、 尺寸 基槽开挖尺寸符合施工及设计要求,放坡比例符合施工规范,满足现场施工安全要求 自验 结论 复验 结论 施工单位: 建设(监理)单位: 年 月 日 年 月 日