好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护工技能鉴定试题(简答题)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

次回路发生一相断线、两相断线或接地时动作,使保护闭锁。但当某一元件三相均未接人时不动作,而这时接人某一相的电流继电器中有差电流也能使该电流继电器动作,而使保护闭锁。因此在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接人电流继电器,使得母线差动保护电流互感器二次回路内发生任何形式的故障时闭锁装置均能起作用,使保护可靠闭锁,并能及时发出预告信号。 48 负序反时限电流保护按什么原则整定?

答:反时限的上限电流,可按躲过变压器高压侧两相短路流过保护装置的负序电流整定。下限按允许的不平衡电流能可靠返回整定。 49 什么叫工作衰耗?它的表达式是什么?

答:工作衰耗是当负载阻抗与电源内阻相等并且直接相连接时,负载所接收的最大功率P0与该电源经过四端网络后,供给任一负载阻抗上所接收的功率P2之比,取其自然对数值的一半。 它的表达式为BG=ln(P0/P2)/2

50 在高压电网中,高频保护的作用是什么?

答:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。 51 什么叫高频保护?。

答:高频保护就是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。

52 结合滤波器在高频保护中的作用是什么?

答:(1)它与耦合电容器组成一个带通滤过器,当传送高频信号时,处于谐

振状态,使高频信号畅通无阻,而对工频电压呈现很大的阻抗。

(2)使输电线路的波阻抗(约400Ω)与高频电缆的波阻抗(100Ω)相匹配。 53 提高高频通道余量的主要措施是什么? 答:提高高频通道余量的主要措施有: (1)适当提高发信机的发信功率。

(2)降低工作频率以减少衰耗,对于长线路可考虑采用70kHz以下的频率。

(3)合理选用收信起动电平。 54 调频阻波器应检验哪些项目? 答:检验的项目有: (1)外部检查。

(2)阻波器的调谐和阻塞频带校验。 (3)检验阻抗频率特性Z=f(F)。 (4)检验分流衰耗特性b=f(F)。 (5)放电器放电电压校验。 55 何谓高频保护的通道余量?

答:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。 56 常用钳工加工方法有哪几种?

答:常用钳:[加工方法有凿削、锉削、锯割、钻孔、攻丝、套扣等。 57 在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?

答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接

片的跳、合闸线及与运行设备有关的连线。

58 在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有哪些? 答:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有: (1)工作票制度。 (2)工作许可制度。 (3)工作监护制度。

(4)工作间断、转移和终结制度。

59 变压器的瓦斯保护,在运行中应注意哪些问题?

答:瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。

60 中央信号装置包括哪两大部分?

答:中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分。 61 电气设备的运行状态有哪几种? 答:有四种: (1)运行。

(2)热状态备用中。 (3)冷状态备用中。 (4)检修中。 62 什么叫一次设备?

答:一次设备是指直接生产、变换、传输电能的设备,如发电机、变压器、母线、断路器、输配电装置等。

63 什么叫一次接线图?

答:一次接线图又叫主接线图。它用来表示电力输送与分配路线。其上表明多个电气装置和主要元件的连接顺序。一般主接线图,都绘制成单线图,因为单线图看起来比较清晰、简单明了。 64 电气设备的二次回路包括哪些部分?

答:电气设备的二次回路包括测量、监察回路,控制、信号回路,继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等。

65 BCH型差动继电器执行元件应满足哪些要求?

答:应满足动作电压为1.5~1.56V;动作电流为220~230mA;返回系数为0.7~0.85。

66 高压断路器的位置信号灯在控制盘上的位置有何规定?

答:高压断路器的位置信号灯——红灯和绿灯在控制盘上的位置是:红灯在右,绿灯在左,分别布置在控制开关的上部。 67 检修断路器时为什么必须把二次回路断开?

答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。 68 对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少? 答:在定期检验时,对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻,其值应不小于1MΩ。

69 什么叫对称分量滤过器?

答:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电流中滤出正序、负序或零序分量的装置。当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引

进电气量中存在的某一个相序分量,或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量。如果在输出端接人执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分量时,滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。 70 安装接线图中,对安装单位、同型号设备、设备顺序如何进行编号? 答:(1)安装单位编号以罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……等来表示。 (2)同型设备,在设备文字标号前以数字来区别,如 1KA、2KA。

(3)同一安装单位中的设备顺序是从左到右,从上到下以阿拉伯数字来区别,例如第一安装单位的5号设备为I5。

71 简述D1-10型电流继电器电气特性调试的内容。 答:D1-10型电流继电器电气特性的调试内容包括: (1)测定继电器的动作电流值。 (2)测定继电器的返回电流值。 (3)求得返回系数K=返回值/动作值。 (4)触点工作可靠性调整。

72 什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?

答:(1)具有一定时限的过流保护,称带时限速断保护。

(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。 73 为什么要装设电流速断保护?

答:装设电流速断保护的原因,是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。

74 电压互感器二次侧某相熔丝并联的电容器,其容量应怎样选择?

答:应按电压互感器在带最大负荷下三相熔丝均断开以及在带最小负荷下并

48负序反时限电流保护按什么
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
68j0a81f0u4mg6283nif6msol1o4p300uv0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享